发表于 2007-3-1 10:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们原有一台旧铜焊机,现又新作了一台,容量差不多大小,用的是同一个配电箱电源,可是用几次后就出现一次顶闸问题,可是用旧铜焊机从没出现过此问题。不知是什么原因?如何解决?谢谢!
/ i2 q/ Y5 U8 y9 @* @% o
# u" V4 B) r4 z- }9 W1 t& ]
& m- j1 {  h6 j再请问各位:我的断路器设置得是600A,有人说是由于铜焊机瞬时电流太大了,应考虑降低峰值电流,但设计者说峰值不会大于600A。不知那个正确。
, ]+ O  s3 a. W& I% |. S" y, K: C5 d  \4 l4 C
[ 本帖最后由 wkq 于 2007-3-2 17:22 编辑 ]
发表于 2007-3-1 17:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
有可能是你的新焊机有漏电现象,按要求末级配电箱应该有漏电保护装置(即漏电保护器),这样使用过程中就会发生顶闸现象!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助!

查看全部评分

发表于 2007-3-2 07:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主能否介绍一下参数?
 楼主| 发表于 2007-3-2 08:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定

我的铜焊机参数是70KVA,输出电压8V

我的铜焊机参数是70KVA,输出电压8V
 楼主| 发表于 2007-3-2 08:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/bb_contract.gif感谢二楼的回答。再请问,漏电如何判断呢?
5 J! \& V/ ]' j6 F/ g
, ~7 T1 z; |: n2 S[ 本帖最后由 wkq 于 2007-3-5 09:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-6 09:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我是1楼的,再请问各位,铜焊机变压器铁心“日”字和“口”字型有关系吗?