发表于 2007-2-26 08:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
看到有朋友发关于列管式冷却器的求助;6 Y: D$ B- |" ]3 y% e
现想请大家就列管式冷却器和板式冷却器讨论一下其优缺点!请大家积极参与!
发表于 2007-2-26 10:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
大家讨论一下风冷还是u水冷效果好,没有用过风冷的,不知道怎么样?用的都是列管的,5年之内经历了2个钢厂,有4个冷却器漏水,导致油品乳化。
 楼主| 发表于 2007-2-26 11:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
风冷的现在在厂矿基本上都没有使用的了!
7 m. g! W  l  C" ^风冷常用在工程机械中!
; o( k9 N8 {: d1 ?列管式冷却器质量感觉不是很好,我也遇到很多漏水事故!
- q$ Q, }. H9 N* f) m0 E目前使用比较多的就是板式冷却器了!其优点在于:冷却面积可调,效果都比较高,结构紧凑,维护比较方便!
( T# j0 \4 d' V5 D% ?$ K' ?: `5 d& ?% q5 I4 u8 J% k
[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-26 11:48 编辑 ]
发表于 2007-2-26 14:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
我厂用的列管式冷却器还是比板冷的多,结构也比较紧凑。只是用的列管应有光管和翅片管及螺旋管之分。。。板冷效率相比之下比列管式大50%-100%。
发表于 2007-2-26 15:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我厂部分中央空调使用风冷的列管式冷却器,在室外翅片腐蚀严重,冷却效果很受影响。
发表于 2007-2-26 15:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
水冷高效率,风冷简便节水.
' w( S' R' s- X7 s; U. [6 c板换结构紧密,成本上升.4 j5 y1 a: n1 z( ]$ y. d
壳管最常用
发表于 2007-2-26 15:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
冷却效果水冷比风冷好,但是风冷不需要水源,比较方便.小型的,冷却要求不高的多用风冷.
& z$ I. ]7 |! z: Z2 @水冷多用于水源方便的大型设备上(钢厂设备)
* l  Z- t/ T0 b" z$ T; g板冷比管冷冷却效果好.但是它体积相对较大,一般只能水平安装,而且根据我的了解板冷要比管冷贵.8 g5 I0 n( B5 B/ ]8 z4 f* \
板冷,管冷,以及风冷都有应用.只是它们针对的领域不同.
* f5 Y$ x5 Q8 m; ^钢厂基本都用板冷,野外工作的液压机械多用风冷(没水源)如矿山机械,港口机械等
发表于 2008-2-24 09:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
谢谢大家的讨论,学习了, 我在做个试验台,要用冷却系统,看来还是要用水冷 板式的,能给我推荐几个生产厂家么,另外根据系统发热 如何选择冷却器  冷却能力如何表示
发表于 2008-2-24 11:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
冷却功率大用板冷3 Q  @4 q* b/ D9 Z4 A8 Z2 x0 h+ \