我现有一台数控机床,数控电源模块容量47KW,四台三相交流电机,电机功率分别5.5KW,三个1.5KW.问怎样选择电控总的空气开关.
发表于 2007-1-27 19:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同样的问题我也想知道,望高手执教
发表于 2007-1-28 15:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
可以根据经验公式计算取2.5倍的额定功率算出其电流.再取额定电流的2倍就是空开的额定容量
. f8 e, j$ M  M/ I6 f5 [' i3 @                 6 F* m5 q) }# n, @" T9 q
         仅供参考: @0 o. k* y+ N5 M' ?3 t3 \- Q' W

/ t" d9 L/ F( I9 I[ 本帖最后由 hhg1112 于 2007-1-28 15:24 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术应助!

查看全部评分

发表于 2007-1-28 19:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
楼上的太武断
8 k. [$ e) Y' E1 r3 L引"我现有一台数控机床,数控电源模块容量47KW,"- H0 {" e! Y" Z; d3 ~
不可能吧?
3 J7 e( u  @+ r4 _! Q0 `- Q" ^: V不考虑数控电源模块,其他4台电机额定功率合计10KW,电流按每kw2A计算,电流20A.断路器取1.
& }9 `+ G& p! a& _: H' i# k2倍,用25A断路器即可, V: ~" x9 ~# i6 o: I! A! c5 H& q; J
数控应该用变频器,47KW也按2A取,总断路器用125A.

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术应助!

查看全部评分

发表于 2007-1-28 19:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
3楼的方法( M1 T5 ^6 q$ G: Q" d( V& D
10kw电机取2.5倍电流为25A
& Q3 Y/ J+ G! _; L再取2倍就是50A * k% b3 X! a7 z/ c3 }" ?
我这里11KW电机采用星-△启动.采用32A的电机保护型断路器(省去热继电器),断路器延时脱扣电流调整到25A
发表于 2007-1-30 20:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我觉得还需要考虑电机是否频繁启动;整个系统的功率因数(粗略估计一下就行);空气开关的生产厂家,空开的类型。
1 H7 Q! E/ |7 M& q; I如果电机不频繁启动;功率因数在1到0.9之间;选用进口大品牌,电机专用空开;电流按总额定电流1.2到1.5倍来算就行。空开容量由它的类型保证。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术应助!

查看全部评分

发表于 2007-2-4 17:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.首先来看一下这个开关的作用,这个开关的作用是保护母排,因为下面的负载应该由每个分开关来保护,这个开关要保护从开关到各个分开关之间的母排的作用.当然选择时,必须躲过负载的最大电流.7 R2 b6 |: |7 `& r/ v
有些设备厂商会用隔离开关加熔丝来代替,因为这样便宜.
. k+ U" }! V: J3 t2.就具体选择时,上面的论述还有点疑惑.电源容量47KW,是否已经包含马达的功率.因为有些设计时,会考虑用DC- COMMON-BUS,这样马达从这个电源上INVERTER
发表于 2007-2-4 17:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2.就具体选择时,上面的论述还有点疑惑.电源容量47KW,是否已经包含马达的功率.因为有些设计时,会考虑用DC- COMMON-BUS,这样马达从这个电源上INVERTER过来.这样的话,容量选100A够了.6 F0 U0 @2 w1 z. G6 X  p
3.如果马达的容量不含在47KW里面,那再加上马达的额定就可以了

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 鼓励参与技术应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-24 19:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
4台电机额定功率合计10KW,电机按功率因数0.86,电机效率0.9,电机部分电流按34A,加上数控电源模块容量47KW电流,总电流乘1.2倍应是空开的额定电流了。
发表于 2008-11-6 12:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
学习了,我现在做的资料是人家定下来的,也不知道是怎么算来的,现在可以参考学习了,谢谢了。
发表于 2008-11-12 09:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 hhg1112 于 2007-1-28 15:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 L$ e* F: P0 R( H# h' X可以根据经验公式计算取2.5倍的额定功率算出其电流.再取额定电流的2倍就是空开的额定容量+ A) Z+ m* M4 r* A
                 
/ a; _) W! |# B         仅供参考
4 Z8 {4 g  S- l2 {0 q

! ^! R6 W5 `; G* P这也太简单了吧!
发表于 2008-11-12 23:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
这个不太懂