发表于 2007-1-23 16:06:57
|
显示全部楼层
来自: 中国河北保定
锅炉安装安全质量监督检验程序( x! y9 ~; b! i
1、检验依据:9 K9 r) m1 m* B
1.1《蒸汽锅炉安全技术监察规程》(以下简称《蒸规》)- p$ i' E* I$ q5 M* q
1.2《热水锅炉安全技术监察规程》(以下简称《水规》)! [+ s; v3 n! F2 O3 L2 I" \, S# [
1.3《GB50273-98工业锅炉安装工程施工及验收规范》8 ^/ V2 ], D5 g7 ]; Z
1.4其他有关专业技术标准、规范。0 r+ z3 ?7 m8 f; x1 m0 R j5 C; S
2、适用范围 x6 U+ d/ ^& h0 z$ q4 o3 I) h
适用于以水为介质的各类固定式承压锅炉。
. p) n: Y P) C3 x7 q- w: @3、安排检验计划
! a& z' c/ v6 Q6 ]8 J3 V; J根据用户和安装单位提出的申请,由检验室安排监检日期。8 H4 C7 Q, N2 Q+ r# H
4、检验程序框图. X) U. W% H5 d- ?
5、检验前的准备工作。
2 \9 Q- W4 {' a4 P& D5.1安装单位应做好如下工作:; c+ ]( h9 F! p5 w1 s
提交安装工程施工计划,有关图纸、技术资料以及安装前设备验收记录,每次检验前已安装部分自检记录等。8 w" [! |8 Z2 L5 V' w
5.2检验员的准备工作:
% K [5 e) _1 b+ E2 z0 m审查安装单位技术条件和提供资料是否安全,是否符合要求,根据被检炉型审阅有关规程条款和专业标准;准备检验工具及记录表格。) s4 W% M' J' Y8 E( T
6、分段验收(散装锅炉按已确定好的停止点进行监检)。
9 T+ [: `% B+ }' [# E, @) _9 S6.1安装分段验收是由建设单位(甲方)和安装单位(乙方)自己进行,自检记录必须有双方代表签字,否则无效。监检是在自检合格基础上进行复检和抽查。主要是对安装安全质量进行监督检验。6 @; h: L Q* E1 |
6.2锅炉安装监检,着重审查以下几方面:, n2 h( C1 B3 j) t+ p. q
6.2.1锅炉基础及其基准线标志移值记录。8 j4 [/ t/ P# J
6.2.2钢架、锅筒(汽包)安装记录及实物情况。
; n6 \5 |. x' i( v2 j" y' K+ Q锅炉安装安全质量监检程序框图
* @' [* O: k* h- H |3 i0 `检验前准备1 W! \, h0 a: m9 R2 s
( ^* X& n! H" `+ l2 [% W* o
. g3 H; b/ e2 b/ _: _) G2 y6 H散装锅炉安装质量检验
: L9 n6 @* {5 k" \) h+ i 快装锅炉安装质量检验
) ^% }, y9 H0 C" J4 L8 A1 F. }9 e& [* o
4 i, U( g, @3 h. T0 x
审查安装单位对设备检查记录9 H+ @' ]& I' K) `2 K2 \( U( D; g4 n- H
% x8 d m# }' |6 F! g1 r# }3 V+ [
锅炉基础及基准线标记检查 U/ c# l/ k% z# H$ G
, {; x8 U8 j3 q! r/ j
4 [! `# v; z8 L' B& C0 C( t钢架安装质量
' h$ P, w; n U" F, n5 l: H% M1 r' d4 W! L! L$ T2 C/ F/ \1 j
汽包集箱安装质量 锅炉定位质量
6 H7 }: Y$ {3 F& W0 R$ v" `/ M* j, O5 a0 k! }: ]( _# [
锅炉管子焊接质量
9 u1 ]! t) }7 X1 X3 I; m8 u. Y3 B3 f$ A: |9 Q
锅炉管子胀接质量4 q# }/ {3 _5 T, W
' l$ ~+ Y8 R# Y7 p+ C% I5 W7 q' ~7 L- M
1 d) @7 b, J* y管道、阀门附件安装检验
: ~% i: R: c/ i
" D4 t. D! j. m$ p5 w" a6 N- U3 {2 n" N
辅机、附属装置安装检验
: V- o1 o" b [5 K7 P/ O) J K! u9 R+ ^1 _2 S
- x% S/ }+ Z) h+ o5 e( _& s
水压试验
$ q6 N) P3 @* V) n5 w! D5 a4 `! w. w f( m) @
筑炉质量检验
0 I* X4 a& C8 ^+ n- _( o7 O* z1 l5 ]. z+ b
热态总体验收
% t3 y- a* X0 ~- f }% |4 b& u0 ?9 ?) ]9 N) E1 s0 M
检验记录、检验报告
! m! h6 K$ l% o- q
& }; @4 Y% b$ w' k8 ~0 D9 o( ]- q5 E5 |3 m
报告审批、监检证签发、分送、归档* s2 S; L' ]- O3 h5 m. w
6.2.3试胀工艺确定及胀接施工记录。
, v+ s* l Q8 R8 l9 X0 ^6.2.4受热面安装记录、焊接质量检查记录。9 a6 R, T$ c+ y! w6 y
6.2.5通球试验记录。 o* N7 t7 v; }$ I& T
6.2.6炉排组装记录。
4 C5 k% r, f0 Z7 ?* `) P6.2.7过热器、省煤器、空气予热器、减温器、除氧器、水处理设备安装记录。
* d; W9 C8 D' f; G; R5 d& [, y4 ^6.2.8检查筑墙质量记录。
2 v' G) X# w; W1 q! } z4 C6.2.9检查各汽水管道系统布置安装记录。
m* |7 h* m. C6.2.10检查各主要汽水阀门安装记录。
$ u6 G$ _3 K& ^, \6.2.11检查送、引风和烟风道布置等安装记录。
. l; y% t$ `3 y2 r- |% {- p! \& F6.3在审查自检记录的基础上对重点及有疑异的部位和部件进行检验。
6 A. X/ ^1 l( I/ W6.3.1检查基础位置与锅炉房平面布置图及产品出厂图纸尺寸是否相符;基准线及其标志移值是否符合要求。& l7 j* F+ w$ Z1 a( Q% A- ]
6.3.2检查主要承重钢架的安装质量,如垫铁是否符合要求,各立柱相对间距、中心距、垂直度、标高是否与图纸相符;横梁水平度、标高是否符合要求。! A3 ]' X, x+ g- Y7 x; q5 Y1 `
6.3.3检查锅筒(汽包)中心距、水平度是否超标。: _& U. y2 U4 H" P$ Z
6.3.4立式锅炉和快装(整装)锅炉安装,检查立式锅炉的垂直和固定情况,检查整装锅炉锅筒的左右水平度、前后倾斜度是否符合要求。+ z, u: T6 V' U4 f, `5 |$ g0 V! D
6.3.5检查集箱的安装是否符合图纸要求。2 g4 E) V" }: x% s! b% d
6.3.6检查受热面管件的装配质量,如蒸汽上升管标高水平度、炉膛四周水冷壁管的平直度,顶棚管的倾斜度是否符合要求。7 J. I9 \, D! l6 u6 V: v
6.3.7检查过热器的装配情况,如蛇行管间距是否均匀,吹灰器喷口位置是否符合规定。
3 P, F- ~" K/ L: V, L6.3.8检查减温器的安装质量。0 J8 w3 L/ q" L9 c
6.3.9检查省煤器、空气予热器装配质量。( `2 f- x7 e/ U' _& L. b& W; E
6.3.10检查炉排的水平度是否符合要求,传动轴水平度、传动装置的装配质量。
9 b$ _4 p2 I9 P/ c- R( z6.3.11检查重要管件及部位的焊接质量,焊工资格及其焊工钢印。
4 ?# d* j5 ]; Q6.3.12检查胀接质量:如管道伸出尺寸,板边角度是否符合要求;胀管胀接部位表面状况及胀管记录。. i; _; ^: A }* q z: m) w! m+ O
6.4对检查结果详细记录作出评定,对必须改进的安全缺陷出具“检验意见书”,应改的安装缺陷,必须改进后才能进行下阶段安装。
7 e& P- x' z v' Y* v8 q, l7、水压试验
% T( L. N1 R6 @7 T1 x+ E按《蒸规》、《水规》及本所“压力试验操作规程”进行! y- m2 {- N" c- X
7.1检查水压实验现场条件及准备工作
- Y U9 a9 ]6 F, U检查现场室温、采光、压力表的数量、精度、量程、有效期、安装位置以及试压泵的运转情况是否符合要求,安全阀是否用盲板堵住等。. q, H/ {8 a) v) g: S- j
7.2水压试验操作过程0 V0 b+ Z+ Y; g$ J2 ]3 u
按《蒸规》第207、208和《规则》58条规定升压,并进行检查。5 s j- B8 u: E7 K$ N: J
7.3水压试验符合下列条件为合格) w7 |( H) N! t4 ?
7.3.1符合《蒸规》第209条和《规则》59条规定。
5 g3 m& Y7 O/ n+ d8、检查筑炉质量$ a) F0 w; M9 K
8.1检查砖拱吊挂质量,如挂砖质量,砖拱角度是否符合图纸要求;膨胀措施是否符合要求。 _; W7 R+ a% k3 K$ ^) M8 i
8.2检查砖缝尺寸灰浆饱满程度、耐火砖墙与红砖墙的拉撑、透气与图纸技术要求是否符合;炉墙的平整度是否符合规定;密封垫料布置,安装是否符合要求;折烟墙安装是否符合要求。
9 ~) R2 {: w* @% A/ x8.3检查砖墙的膨胀间隙。6 M: \3 ]1 a# ~; L9 v
8.4检查汽包、集箱、下降管、过热器管与炉墙、炉顶接触处的膨胀措施。
) m, x& z2 w; `9 h! }: N/ R E9 u) a0 R9、检查各汽水管的布置、疏水、排气、膨胀措施及安装质量是否符合要求。
+ k) b" l* f: ~* N! D7 G! f10、检查各汽水阀门的数量、规格、安装位置是否符合规定;电动阀门控制开关位置与阀门开度是否一致;汽动阀门调节机构是否正常。
2 `9 N2 g" u- w$ L; s }11、检查烟、风道的布置是否合理,是否泄漏,膨胀措施及安装质量是否符合要求。! B7 y# n* m4 B ?& l ~
12、对检查结果须详细记录,对必须改进的部位出具“检验意见书”建设单位及时改进,并双方验收签字,必要时,还要通知监检员到场见证。
# f9 x, l# N1 E9 {. K; H8 X13、总体验收! e* \. U1 m M9 g
13.1锅炉总体验收应在整装锅炉试运行48小时,散装锅炉试运行72小时正常后运行。试运行必须带不小于85%额定负荷且稳定运行才算正常。
5 S4 ?3 {+ X( h' Q9 l9 m; {# ^13.2审查安装记录、烘炉、煮炉记录(中间应检查);试运行记录及安全阀校验、定压、铅封记录。
& ~7 L* G) H4 `* T13.3检查锅炉受压部件可见部位、砖墙、钢架、平台经试运行后有无异常。$ g) A% ?! v0 p- Z7 Q$ [
13.4检查辅机及附属机械设备的运转情况是否正常。, p) q, c: S* ~* Q* G! ^
13.5检查锅炉及管道的保温、涂色是否符合国家规定。
# n& l. T- X5 a b9 X7 O13.6了解用户对锅炉安装质量的意见及对监检工作的要求。
4 h" y/ S% l) Q0 y' Q% S9 p13.7检查分段监检所提出问题的改进情况。
2 i3 l* p$ ?1 z$ Y2 C6 b14、检验方法
8 _' \. ]( I w M% @; N采用资料审查和现场检查相结合的办法,现场检查原则上按安装单位的检测方法和工具进行重点抽查,其目的是验证其记录数据是否真实。偏差大小和检测方法、工具是否才用正确,从而对安装质量进行评价。
1 ^; t8 ~9 y' Z: L15、检验结论及检验报告、监检证书。6 c+ R, ^2 W9 M+ o. q
15.1监检员对检验结果按《锅规》及专业标准规范和本所要求作出检验结论。- p( V! A# L( a2 A" V k
15.2根据安装单位提供的《锅炉安装质量证明书》和本所检验员检验记录,填写《锅炉安装质量监督检验报告书》一式二份。(即初检报告),按本所检验报告审签规定程序,经审核签字盖章后送用户,本所存档一份。
4 ] m0 V% h; z, u3 X15.3对不符合要求的重大安装安全质量问题(包括各阶段发给检验意见提出的严重又未改进的问题)或事故,应报告当地监察机构。2 K6 M! d# R: K4 ?! U2 p
15.4对总体验收合格后,发给《锅炉安装监督检验证书》,用户取此证后,再到特种设备安全监察机构办理登记手续,并领取使用许可证方可使用。 |
|