发表于 2007-1-3 20:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们公司一直是这样规定的,在50HP以下直接启动.
) X  G# u0 p  e/ M# b# Y  B我们的进线是11万的,在变电站变到6千,到车间再变到380V,一般车间的干变是2000KVA,我认为50HP的马达直接启动,太小了.
, N2 S9 {) R! V4 R  T+ T" c0 P但又没有计算过,有谁清楚如何计算它?或谁有类似的经验?  `8 \& ^- r, r8 s0 N' Q+ C3 s
4 t% G+ F  {" [, K0 h% Z/ t$ y% u( B
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-7-11 12:33 编辑 ]
发表于 2007-1-3 20:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
按规定,7.5KW以下的都可以直接起动,以上都要降压起动。" m1 E7 ?1 S2 q/ `  Y. I  w- S# Y
但也不是绝对的,这要看你单位的供电变压器容量和周边设备对电压波动的要求

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 参与讨论!

查看全部评分

发表于 2007-1-4 19:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般7.5KW以下的电机可直接起动
发表于 2007-3-27 17:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
对, 7。5KW以下的用直起。
发表于 2007-6-22 00:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
"按规定,7.5KW以下的都可以直接起动"中的规定是什么规定呀?
发表于 2007-6-22 05:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
一般7.5KW以下的电机可直接起动,但有时为了尽量减少大电机启动对供电电网的影响,有时5.5kw的电机也要求降压启动或采用软启动器。
发表于 2007-6-22 07:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
这要看电源的负苘能力和电机的启动载荷的大小而定,若电机的启动电流在额定电流的3倍以下并能在8秒内达到全速运行的话就可直接启动,否则就要采取其它启动方式。
发表于 2007-6-22 07:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
我单位一般11Kw以上采用星三角或降压启动。
发表于 2007-6-22 08:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
我单位的机电设备很多,在功率18.5kw及以上电机驱动才采用降压启动,30KW以下的电机基本是直接启动的,但供电变压器容量和周边设备对电压波动的要求都要综合考虑!
发表于 2007-6-23 08:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个其实上好像没啥确切规定,我们单位的320kW电机都是直接启动,关键是供电变压器容量要足够
发表于 2007-7-5 08:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
15KW以下直接起  以上用降压启动 ) j, [5 z4 r+ O# A
问题应该不大
+ W* P  U$ F8 }% v4 [5 r" v  i我们厂一直这么做  电机还是经的住的
发表于 2007-7-5 10:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
1.电源容量在180KVA以上电动机容量在7KW以下的三相导步电动机可直接起动.# B7 ^5 C( s; |( F
2判断一台电动机能否直接启动还有一经验公式:
, i7 t9 P7 {/ m& e8 ^! f% I7 {Ist/In≤3/4+S/4P
( f! e( v1 |/ b3 @$ w3 H! K& MIst--电机全压启动电流 In---电机额定电流 S--电源变压器容量 P--电机功率
, L* A) z5 |- g不满足直接启动的条件的均须采用降压启动!!
发表于 2007-7-5 10:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们船舶领域的规定好像是马达容量超过15%的发电机容量就需要Y-D启动或者变压启动。
发表于 2007-7-7 05:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
转载:
; n4 M" E6 }6 M; n2 Q! R3 `4 w7 I' [: z2 o
直接启动的条件
9 h8 A5 q* G6 z# B通常规定,电源容量在180kVA以上,电动机容量在7kW以下的三相异步电动机。也可用下面的经验公式确定:
* B) h: P& O5 ^. A) \4 [Ist/IN≤3/4+S/4P # c5 Z( M- R" s. `% X/ H: y
式中 Ist — 电动机全压启动电流(A); , G# U+ [8 n+ n; g* p8 T3 v5 M( y; I
IN — 电动机额定电流(A);
" f" L) \' c  Y4 z) VS — 电源变压器容量(kVA); * V& P9 p0 [) Y* `2 G% q
P — 电动机功率(kW)。
) E( \. G' M; V# C6 v8 s关于直接启动的条件一直是个有争议的课题。上述规定条件电动容量不超过变压器容量的10%,甚至在5%以下,明显偏于严格,实际情况也是在使用中大量的超出了上述规定的限制。 9 v" ~& @+ v3 [. K7 n
在中国水利水电出版社出版,由陈元丽编著的《现代建筑电气设计实用指南》中指出:对于单台电动机来说其容量不应大于变压器容量的20%,如为不经常启动的,不应大于变压器容量的30%。
; p" ^* |0 R" i8 P# x; b) R“多大容量的电动机允许全压起动?” 这个问题的提出本身就是不全面的。全压起动的三相异步电动机的容量,与其所在系统容量的比值、机械负载的要求及电机本身的结构有关,而不主要取决于电机的容量。
% M. r1 }! S! Q: t8 j* Y5 U例如,原水电部颁布的《发电厂厂用电动机运行规程》第一章第四条规定:“所有不调节转速的交流电动机均应在全电压下直接起动。” 这里并未提及电机的容量和电压,并且使用了强制性的“均应”用词。
4 x" Y! d) g+ N: J1 N交流电动机全压起动需满足三个条件: $ U$ [4 P% C) v. \0 a9 M1 v: }
⒈ 电机起动时,配电母线上的电压应符合以下要求(启动引起的电压波动,这是经常要考虑的主要因素,它是由电机容量与系统容量的比值决定的): , L0 c: _& N7 c" _1 w1 b
① 在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于系统标称电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于标称电压的85%;(这就是粗略估算时,取电机容量为变压器容量的20%和30%的原因。) 2 ^! V& P$ S5 K8 S, R! g
② 配电母线上未接照明或其它对电压变动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于标称电压的80%; / ]( T6 Z6 N$ d$ ^4 P9 d3 X' u
③ 配电母线上未接其它用电设备时(如变压器 — 电动机组),可按保证电动机起动转矩的条件决定,但应保证接触器的线圈电压不低于释放电压。 ' e) s' T* Z' k  N% X& y+ q$ ?
⒉ 机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩。
1 h; b$ s, l4 Y5 K5 v0 s& A⒊ 电机本身结构能承受全压起动的冲击。
* R$ ?3 _4 u; q1 Z: `$ n2 f1 C( R所有低压三相笼型异步电动机结构均能承受全压起动的冲击;
发表于 2007-7-9 11:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
弄个变频器吧,哈哈……
发表于 2007-7-11 09:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好不容易搞清楚了,谢谢大家!