发表于 2007-7-7 05:35:12
|
显示全部楼层
来自: 中国广东广州
转载:
7 c8 F1 ^% }/ G
6 n) u5 E3 `+ w直接启动的条件 . q- ~3 Z8 Y: l! N
通常规定,电源容量在180kVA以上,电动机容量在7kW以下的三相异步电动机。也可用下面的经验公式确定:
- c+ a* X/ C o: V% V1 dIst/IN≤3/4+S/4P : i9 A) I! P9 Z" Z) e
式中 Ist — 电动机全压启动电流(A); k' `3 s- }6 {' B8 ?
IN — 电动机额定电流(A); + `9 [) V9 V( H: x9 x
S — 电源变压器容量(kVA);
. [4 O) s& S, c$ T4 NP — 电动机功率(kW)。
, J& M) \' y: e/ c8 q3 n. X R" [关于直接启动的条件一直是个有争议的课题。上述规定条件电动容量不超过变压器容量的10%,甚至在5%以下,明显偏于严格,实际情况也是在使用中大量的超出了上述规定的限制。
. j& t) j1 O$ D8 ^; u/ C在中国水利水电出版社出版,由陈元丽编著的《现代建筑电气设计实用指南》中指出:对于单台电动机来说其容量不应大于变压器容量的20%,如为不经常启动的,不应大于变压器容量的30%。
% w% d8 x7 r& s a6 X1 c2 r, f“多大容量的电动机允许全压起动?” 这个问题的提出本身就是不全面的。全压起动的三相异步电动机的容量,与其所在系统容量的比值、机械负载的要求及电机本身的结构有关,而不主要取决于电机的容量。 # z6 y1 O6 v/ G$ s. \# k
例如,原水电部颁布的《发电厂厂用电动机运行规程》第一章第四条规定:“所有不调节转速的交流电动机均应在全电压下直接起动。” 这里并未提及电机的容量和电压,并且使用了强制性的“均应”用词。
! [9 s2 n+ e5 }5 J* t( H1 p$ r交流电动机全压起动需满足三个条件:
: d, v+ o' O. t8 L% M8 W⒈ 电机起动时,配电母线上的电压应符合以下要求(启动引起的电压波动,这是经常要考虑的主要因素,它是由电机容量与系统容量的比值决定的): ) A3 a+ i0 u/ U' a4 C! F' W
① 在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于系统标称电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于标称电压的85%;(这就是粗略估算时,取电机容量为变压器容量的20%和30%的原因。)
7 V, x1 I! ]/ q: B; U( A4 c. z② 配电母线上未接照明或其它对电压变动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于标称电压的80%; + u9 ?4 t, ~1 L* e" l1 g, a" l
③ 配电母线上未接其它用电设备时(如变压器 — 电动机组),可按保证电动机起动转矩的条件决定,但应保证接触器的线圈电压不低于释放电压。
. a9 r6 x, e6 k# z⒉ 机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩。
$ @. v! d2 A3 E% A3 B0 R: m⒊ 电机本身结构能承受全压起动的冲击。 4 I9 l3 R1 Z3 g# _. K- C0 D: s+ p
所有低压三相笼型异步电动机结构均能承受全压起动的冲击; |
|