发表于 2007-1-3 20:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们公司一直是这样规定的,在50HP以下直接启动.& r) I' V7 p/ V* g
我们的进线是11万的,在变电站变到6千,到车间再变到380V,一般车间的干变是2000KVA,我认为50HP的马达直接启动,太小了.
) [* h/ t  ?4 u! z: y% y但又没有计算过,有谁清楚如何计算它?或谁有类似的经验?$ c. a/ F/ L$ c8 b' X1 T1 |

* B! \2 O: e2 J' _2 p5 s[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-7-11 12:33 编辑 ]
发表于 2007-1-3 20:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
按规定,7.5KW以下的都可以直接起动,以上都要降压起动。
0 X; v! w' W# l* H$ R% S但也不是绝对的,这要看你单位的供电变压器容量和周边设备对电压波动的要求

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 参与讨论!

查看全部评分

发表于 2007-1-4 19:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般7.5KW以下的电机可直接起动
发表于 2007-3-27 17:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
对, 7。5KW以下的用直起。
发表于 2007-6-22 00:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
"按规定,7.5KW以下的都可以直接起动"中的规定是什么规定呀?
发表于 2007-6-22 05:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
一般7.5KW以下的电机可直接起动,但有时为了尽量减少大电机启动对供电电网的影响,有时5.5kw的电机也要求降压启动或采用软启动器。
发表于 2007-6-22 07:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
这要看电源的负苘能力和电机的启动载荷的大小而定,若电机的启动电流在额定电流的3倍以下并能在8秒内达到全速运行的话就可直接启动,否则就要采取其它启动方式。
发表于 2007-6-22 07:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
我单位一般11Kw以上采用星三角或降压启动。
发表于 2007-6-22 08:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
我单位的机电设备很多,在功率18.5kw及以上电机驱动才采用降压启动,30KW以下的电机基本是直接启动的,但供电变压器容量和周边设备对电压波动的要求都要综合考虑!
发表于 2007-6-23 08:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个其实上好像没啥确切规定,我们单位的320kW电机都是直接启动,关键是供电变压器容量要足够
发表于 2007-7-5 08:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
15KW以下直接起  以上用降压启动 - `! w! w3 A- t2 Y/ Y
问题应该不大
7 s. P, Y4 m- L) ~我们厂一直这么做  电机还是经的住的
发表于 2007-7-5 10:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
1.电源容量在180KVA以上电动机容量在7KW以下的三相导步电动机可直接起动.
% _' a$ f9 X) b1 p# a2 F. K2判断一台电动机能否直接启动还有一经验公式:9 s$ x! A$ s/ q  {
Ist/In≤3/4+S/4P; @9 [& w" N# C4 g( s! k) t
Ist--电机全压启动电流 In---电机额定电流 S--电源变压器容量 P--电机功率
$ _- \# y5 M2 C# B) w7 c2 X不满足直接启动的条件的均须采用降压启动!!
发表于 2007-7-5 10:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们船舶领域的规定好像是马达容量超过15%的发电机容量就需要Y-D启动或者变压启动。
发表于 2007-7-7 05:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
转载:
7 c8 F1 ^% }/ G
6 n) u5 E3 `+ w直接启动的条件 . q- ~3 Z8 Y: l! N
通常规定,电源容量在180kVA以上,电动机容量在7kW以下的三相异步电动机。也可用下面的经验公式确定:
- c+ a* X/ C  o: V% V1 dIst/IN≤3/4+S/4P : i9 A) I! P9 Z" Z) e
式中 Ist — 电动机全压启动电流(A);   k' `3 s- }6 {' B8 ?
IN — 电动机额定电流(A); + `9 [) V9 V( H: x9 x
S — 电源变压器容量(kVA);
. [4 O) s& S, c$ T4 NP — 电动机功率(kW)。
, J& M) \' y: e/ c8 q3 n. X  R" [关于直接启动的条件一直是个有争议的课题。上述规定条件电动容量不超过变压器容量的10%,甚至在5%以下,明显偏于严格,实际情况也是在使用中大量的超出了上述规定的限制。
. j& t) j1 O$ D8 ^; u/ C在中国水利水电出版社出版,由陈元丽编著的《现代建筑电气设计实用指南》中指出:对于单台电动机来说其容量不应大于变压器容量的20%,如为不经常启动的,不应大于变压器容量的30%。
% w% d8 x7 r& s  a6 X1 c2 r, f“多大容量的电动机允许全压起动?” 这个问题的提出本身就是不全面的。全压起动的三相异步电动机的容量,与其所在系统容量的比值、机械负载的要求及电机本身的结构有关,而不主要取决于电机的容量。 # z6 y1 O6 v/ G$ s. \# k
例如,原水电部颁布的《发电厂厂用电动机运行规程》第一章第四条规定:“所有不调节转速的交流电动机均应在全电压下直接起动。” 这里并未提及电机的容量和电压,并且使用了强制性的“均应”用词。
! [9 s2 n+ e5 }5 J* t( H1 p$ r交流电动机全压起动需满足三个条件:
: d, v+ o' O. t8 L% M8 W⒈ 电机起动时,配电母线上的电压应符合以下要求(启动引起的电压波动,这是经常要考虑的主要因素,它是由电机容量与系统容量的比值决定的): ) A3 a+ i0 u/ U' a4 C! F' W
① 在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于系统标称电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于标称电压的85%;(这就是粗略估算时,取电机容量为变压器容量的20%和30%的原因。)
7 V, x1 I! ]/ q: B; U( A4 c. z② 配电母线上未接照明或其它对电压变动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于标称电压的80%; + u9 ?4 t, ~1 L* e" l1 g, a" l
③ 配电母线上未接其它用电设备时(如变压器 — 电动机组),可按保证电动机起动转矩的条件决定,但应保证接触器的线圈电压不低于释放电压。
. a9 r6 x, e6 k# z⒉ 机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩。
$ @. v! d2 A3 E% A3 B0 R: m⒊ 电机本身结构能承受全压起动的冲击。 4 I9 l3 R1 Z3 g# _. K- C0 D: s+ p
所有低压三相笼型异步电动机结构均能承受全压起动的冲击;
发表于 2007-7-9 11:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
弄个变频器吧,哈哈……
发表于 2007-7-11 09:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好不容易搞清楚了,谢谢大家!