|
|
马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
' g- T2 i/ A" p c/ j _ p0 m5 L( K. `! M5 s
. M7 s% H- { h4 m) y3 v% X z5 m
2003-03-15发布 2003-04-01实施
0 @8 n5 Q. r* P
3 p' @: P$ M& e
3 w% [% t/ X6 }2 v8 r4 [/ m) cQ/140000 TB3053-2003
* t' n0 _! n& r6 M1.适用范围' O r1 i9 s0 \6 A# g, w' M3 L
本条件适合于供大型变压器内部结构件用隔离钢板。
4 e' L$ G2 g& {1 Y: K% S, o2.尺寸、外形及允许偏差8 Z3 u) l9 H3 k/ @
2.1 尺寸、外形及允许偏差
. \/ S, A0 h1 y0 A% y8 O钢板公称厚度≤20mm时,其尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定。- J, D/ \" ]6 u% \4 R% D9 H
2.2 钢板不切侧边。
?1 v6 W, W7 x7 Q6 @3.技术要求# x$ i* D8 S% A4 G8 N0 ]
3.1 牌号及化学成分应符合表1的规定
9 w5 i, ~: {3 x( M. h3 P; D2 K' `3.2钢板的化学成分允许偏差应符合表2规定
- \2 a) H; F) ] 注:其他化学成分允许偏差按GB/T222中表2规定执行。
8 V0 i3 M( M7 s: F1 s7 y3.3力学、工艺性能6 l$ S5 x/ U' Q
3.3.1 钢材的力学性能应符合表3的规定7 c. P7 c' w7 D. b+ k$ N* R
3.3.2 在磁场强度为16×103A/m(200奥斯特)的磁导率μ≤1.05×4π×10-7H/m(1.05高/奥)。6 {3 n$ t8 _" ]* u# b) P& z
3.3.3 钢板表面不得有气泡、结疤、夹杂及分层。上述缺陷允许清除,但应保证最小允许厚度。
2 |- ]# o. Z. @& q+ _2 R# o钢板表面允许存在公差范围内的下列缺陷:一般的轻微麻点、局部的深麻点、划痕、凹坑、轧辊压痕及小重皮。
+ }9 V" I2 w* w8 f( I3.4 交货状态:热轧。
c) h7 k! s+ |. ^3.5厚度大于20mm的钢板的尺寸、外形及允许偏差、表面质量、交货状态执行Q/140000TB3509的规定,力学性能及工艺性能不检验。
/ R% U: U1 I% O- M4.检验规则6 |4 S: e' {/ i1 ~5 [; X" y: C9 V
钢板成批交货。每批由同一炉号、同一厚度的钢板组成。每批重量不大于40吨。
% D' }6 i) A- M3 ~7 G5.试验方法
0 p0 P" ?2 t6 h7 o钢板每批试样数量和检验标准应符合表4的规定。
) s* T: I! e4 S5 w% P$ G0 i2 @6.钢板的验收规则、包装标志、质量证明书按GB/T247的规定。
* n" p, F; @$ \$ Q, ]+ R; i1 W ___________________________________
" [/ C7 ]/ `( K 3 A% C$ p. c. D5 l4 A! ?
欢迎咨询!E-mail:shyaoshuai@163.com7 q0 j2 R$ o1 r, b) c
|
|