|
|
马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
, n) e/ \% N0 d# H* Q3 J
$ `' D! p( T* ~9 d1 ~0 K
/ |. x o) P2 v t9 k2003-03-15发布 2003-04-01实施! C9 k$ P$ g( G/ ^# X3 K
8 o$ a* a" x8 v& @
) A0 M- C5 Z }% vQ/140000 TB3053-2003 1 i. Q# Z+ R$ R! b- d+ v
1.适用范围+ n5 s1 y; g6 C3 s. e
本条件适合于供大型变压器内部结构件用隔离钢板。
- L' g) B g" E8 R) b1 t2.尺寸、外形及允许偏差
- S2 Q! B. G2 V7 N& d2.1 尺寸、外形及允许偏差0 Q& e# z M' p" _( ?3 p
钢板公称厚度≤20mm时,其尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定。
: W/ |" G* k3 q. k3 ?2.2 钢板不切侧边。8 U: F+ d( e- r$ o
3.技术要求; \. O# b6 [/ s3 V7 `3 t, s
3.1 牌号及化学成分应符合表1的规定# m H2 T7 n) |- q, i
3.2钢板的化学成分允许偏差应符合表2规定
& M7 u. X& a) G8 c/ {. e# B 注:其他化学成分允许偏差按GB/T222中表2规定执行。1 x! p# m8 R3 h3 c9 `! Q9 \
3.3力学、工艺性能# I. u7 D) b) Y9 H: _7 J- d
3.3.1 钢材的力学性能应符合表3的规定
! m; D4 D, C2 m% l3.3.2 在磁场强度为16×103A/m(200奥斯特)的磁导率μ≤1.05×4π×10-7H/m(1.05高/奥)。
# ^+ `. x: a# H3.3.3 钢板表面不得有气泡、结疤、夹杂及分层。上述缺陷允许清除,但应保证最小允许厚度。
3 N- k& Z# F, F/ l6 z5 P+ P& e7 A钢板表面允许存在公差范围内的下列缺陷:一般的轻微麻点、局部的深麻点、划痕、凹坑、轧辊压痕及小重皮。) m7 I& \+ B4 }( ?+ Z- h
3.4 交货状态:热轧。
5 `/ o& B; b* d& N3.5厚度大于20mm的钢板的尺寸、外形及允许偏差、表面质量、交货状态执行Q/140000TB3509的规定,力学性能及工艺性能不检验。" V* s: H- f- ]5 W
4.检验规则, M9 I* @1 K: K+ P4 A* Q! _- k+ A
钢板成批交货。每批由同一炉号、同一厚度的钢板组成。每批重量不大于40吨。, s, N% n- F' w6 x: g2 r0 {3 K
5.试验方法
9 L$ ^- n7 U' W# X9 m钢板每批试样数量和检验标准应符合表4的规定。
# |- k* ?, s: q" ^. {6.钢板的验收规则、包装标志、质量证明书按GB/T247的规定。 + D. I* d u2 ~, s
___________________________________
' o- w6 _4 `' L
$ d5 h" C: ]% u2 ?2 r8 ~& x 欢迎咨询!E-mail:shyaoshuai@163.com) R$ ~* {8 Y/ O4 h5 `
|
|