压力传感器有2线.3线.4线三种,如量程一样.输出都是4-20mA,请教:它门之间有什么不同.各自的优缺点怎样,各自使用在什么场合?
; h. ]+ w% z/ S, n2 `
& i8 p8 a; j2 Y$ y3 Y+ F3 A8 L[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-4-12 14:20 编辑 ]
发表于 2006-11-16 19:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
可以看看这本书是否对你有帮助!传感器敏感元件应用手册(中文)
  j2 m2 t" h4 X6 N  B$ qhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 1%28%D6%D0%CE%C4%29

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
cumtlangzi + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-2-17 17:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
传感器大多是MV输出,变送器一般是4-20mA。
发表于 2008-2-17 17:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
所谓四线,就是两根电源线,二根信号线
7 O% ?7 G5 A) U# k8 r5 B所谓二线,就是电源与信号共用两根线,其中电源为电压,信号为电流
. _% K* k- j2 A3 B4 `三线与四线类似,就是信号与电源共用一个地
发表于 2008-4-6 17:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
区别就在于电源   _' r& `+ r6 `, g
是单独外加开关电源 就用四线制的 电源和信号线是分开的
% ]& a1 i5 v7 e( L6 |如果是接显示仪表,DCS系统之类的,一般都是自带电源的 那就用两线制的,电源信号是一组/ T0 K, x* I& J/ C! z! i# z
三线应该就是共用地线