发表于 2006-11-15 17:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有没有哪位大哥可以告诉我,功率与电线粗细的换算关系
发表于 2006-11-15 19:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知问的是供电线还是电磁线,一般来讲线的导体材料、导体截面积、绝缘材料、使用场合的不同均会有一个最大使用电流的限止,建议你查阅电工手册。
发表于 2006-11-16 20:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
电线粗细与电流有关,电流与功率有关,中间还有电压的变量。所以导体截面积与功率中间的换算关系是有电压的变量存在的。
发表于 2006-11-16 21:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
这个中间是需要计算的,功率计算出电流,然后按导线的载流量来选择
发表于 2006-11-16 21:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
原帖由 miyude 于 2006-11-15 17:18 发表) U1 H9 `# a7 K  |# f( V9 D/ V/ `2 ^6 S1 ?
有没有哪位大哥可以告诉我,功率与电线粗细的换算关系
* i' h8 T7 \6 @( Y# U1 }
) K( m7 n- \6 [. V  d6 _
把问题说具体些,以便回答.
发表于 2006-11-20 18:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般地说可以按1平方拖2A来计算.
发表于 2006-11-21 02:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
一般地说可以按1平方拖2A来计算.. c, p  l# c- z8 J1 J: o" p" G- D
我做电气工程时,对电热的纯阻性的,一般10平方以下,取6倍,10以上经系数不同的,电工工艺学止面有的,
发表于 2006-11-21 14:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
通过功率算出电流,然后再算出导线的粗细
 楼主| 发表于 2007-1-6 15:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
是铜线一平方拖2A吧?
 楼主| 发表于 2007-1-6 15:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
其实我是想问:
( ]) _  h: i1 \; Q+ ?  \根据电机的功率选择应该用多粗的铜线? :shy :shy :shy :shy
发表于 2007-1-8 11:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
导线截面积与载流量的计算: m0 u2 |  b6 n. F; ]
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
; B% r) R( n8 Y7 B: |1 Q  x5 G[关键点] 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:5 P/ Q- J, E6 t/ @1 g+ g
S=[ I /(5~8)]=0.125 I ~0.2 I(mm2) * \2 m) b6 C: H6 f1 ]
S-----铜导线截面积(mm2) 1 |. P* Y4 ~" ]9 N
I-----负载电流(A). A' b; m' j# d3 q* z" r; Z
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,
) g% v2 F/ j2 A. g1 j4 \其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。' _6 S- }; {6 O0 ]
   所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助!不过楼主想知道的是电机用铜线截 ...

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-1-9 13:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
先谢谢大哥的帮助!3 J) Y% D: O% b
是否可以求教: 380v的三相交流电机,功率和所用的电线截面怎么换算?/ U6 m4 `* a) H8 J2 e1 \
有没有简单的公式?
7 i$ y: n. u$ c4 h7 J小弟是外行,请诸位大哥多多帮助! :
发表于 2007-1-9 16:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
P=UxI : z7 ?% F* C5 r! o& S8 P
P=1.732x380xI