[讨论] 如何把压力变送器输出的K2000的数字信号转换成实际的压力值送到PLC的触摸屏去显示啊

[复制链接]
发表于 2016-1-28 22:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
首先,我的压力变送器的输出信号是4-20ma电流,模拟量模块接受然后转换成数字量送到寄存器然后到显示屏显示,变送器的电流ma时压力值是0,20ma时是压力值40Mpa,电流跟压力成正比是线性关系,同样电流跟数字量也是正比,20ma数字量是2000,我的问题是这两个线性方程之间该如何转换,如何把20ma的电流通过加减乘除运算得到40Mpa的压力啊,我的是三菱FX2N-4AD,求老师指教: p& u! k6 n4 z( m- t. r: N
发表于 2016-1-29 16:07:16 | 显示全部楼层
比如,
4 E/ t) u3 {& ?; [; X! A( ]1 h你將數字信號存在D200裏面,9 Y' f& g. v& x+ q& R* ]
你可以根據實際的數值和壓力的關係乘以或除以一個常數。
4 r- b7 M' X- q& n根據你的情況,40Mpa對應的是2000,那麼這個常數就是50,D200除以50後存到另一個寄存器裏顯示就可以了。/ p0 p' @8 t( K! F. x% J4 `
即[ddiv d200 k50 d220]* m9 M$ d( x3 u1 Z' s
在觸摸屏上顯示D220,在後面加上MPa的單位就可以了。
 楼主| 发表于 2016-1-29 21:38:27 | 显示全部楼层
zzzer442 发表于 2016-1-29 16:07
  p; n" m8 O( F3 h比如,
9 E8 ~% A# m! @9 V( Y- o你將數字信號存在D200裏面,
" O& U0 `3 J/ D  [0 x4 S你可以根據實際的數值和壓力的關係乘以或除以一個常數。

1 E; C7 n: `, \: W压力为0时电流是4ma数字量为0,压力为40mpa时电流为20ma数字量是2000,这个是不是要求出这个两点式的方程,再通过方程求出结果啊,不会那么简单吧
发表于 2016-1-30 10:27:52 | 显示全部楼层
thanks3467 发表于 2016-1-29 21:384 r  @* s0 Y- W; S/ c& E
压力为0时电流是4ma数字量为0,压力为40mpa时电流为20ma数字量是2000,这个是不是要求出这个两点式的方程 ...

, q' ]1 q& ]  E2 l! l7 N! u不用管電流,只管數字信號值與實際壓力值的對應關係就可以了。
发表于 2016-1-30 10:32:02 | 显示全部楼层
zzzer442 发表于 2016-1-30 10:274 e" `! s  E9 S. J4 A
不用管電流,只管數字信號值與實際壓力值的對應關係就可以了。

9 O+ {7 }& n9 x4 Z2 m你已經都知道他們是成線性關係,就是兩點式的方程。
 楼主| 发表于 2016-1-30 20:35:00 | 显示全部楼层
zzzer442 发表于 2016-1-30 10:32
- [; O* A$ B# x- H3 [你已經都知道他們是成線性關係,就是兩點式的方程。
) `$ n% u. j$ J' a6 S/ q, T; |
我明白了。通过乘除关系就可以得带答案了,呵呵多谢大师的指点
发表于 2016-6-24 05:15:11 | 显示全部楼层
学习了,大师讲的真好!