[讨论] 如何把压力变送器输出的K2000的数字信号转换成实际的压力值送到PLC的触摸屏去显示啊

[复制链接]
发表于 2016-1-28 22:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
首先,我的压力变送器的输出信号是4-20ma电流,模拟量模块接受然后转换成数字量送到寄存器然后到显示屏显示,变送器的电流ma时压力值是0,20ma时是压力值40Mpa,电流跟压力成正比是线性关系,同样电流跟数字量也是正比,20ma数字量是2000,我的问题是这两个线性方程之间该如何转换,如何把20ma的电流通过加减乘除运算得到40Mpa的压力啊,我的是三菱FX2N-4AD,求老师指教
/ k; @6 [! y+ t5 z! @3 U/ n
发表于 2016-1-29 16:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
比如,
# I/ i9 D( h. N/ `, n你將數字信號存在D200裏面,! d* G6 V0 W2 G$ ~- w: Q& L6 l+ q
你可以根據實際的數值和壓力的關係乘以或除以一個常數。
, |- |; Z; k/ T根據你的情況,40Mpa對應的是2000,那麼這個常數就是50,D200除以50後存到另一個寄存器裏顯示就可以了。
1 _4 ^. F4 O; x即[ddiv d200 k50 d220]
4 t4 A& O9 \2 h6 f& ], h8 W# ]在觸摸屏上顯示D220,在後面加上MPa的單位就可以了。
 楼主| 发表于 2016-1-29 21:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
zzzer442 发表于 2016-1-29 16:07
7 l# s# J' z$ n' ~6 U  {8 B1 M比如,6 C% m8 Y0 \' H5 o" h7 N/ K$ R
你將數字信號存在D200裏面,; y: m. [4 h, s- _4 u
你可以根據實際的數值和壓力的關係乘以或除以一個常數。
) L, M5 ^6 X& l+ y  i9 e
压力为0时电流是4ma数字量为0,压力为40mpa时电流为20ma数字量是2000,这个是不是要求出这个两点式的方程,再通过方程求出结果啊,不会那么简单吧
发表于 2016-1-30 10:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
thanks3467 发表于 2016-1-29 21:38
. f1 B! Z3 g! Q- o& A# [8 k压力为0时电流是4ma数字量为0,压力为40mpa时电流为20ma数字量是2000,这个是不是要求出这个两点式的方程 ...

& }5 f. [# v( i" [' }( k+ @! J不用管電流,只管數字信號值與實際壓力值的對應關係就可以了。
发表于 2016-1-30 10:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
zzzer442 发表于 2016-1-30 10:27
, |/ }2 ^6 s( [; X不用管電流,只管數字信號值與實際壓力值的對應關係就可以了。

+ O% q5 Z, m1 o) y: v# q1 `( j, b1 X4 N你已經都知道他們是成線性關係,就是兩點式的方程。
 楼主| 发表于 2016-1-30 20:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
zzzer442 发表于 2016-1-30 10:327 X$ k0 \) Q5 `
你已經都知道他們是成線性關係,就是兩點式的方程。

3 a' @8 e% H2 t/ `# a  L) p# l9 Z我明白了。通过乘除关系就可以得带答案了,呵呵多谢大师的指点
发表于 2016-6-24 05:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
学习了,大师讲的真好!