QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 4327|回复: 6
收起左侧

[讨论] 如何把压力变送器输出的K2000的数字信号转换成实际的压力值送到PLC的触摸屏去显示啊

[复制链接]
发表于 2016-1-28 22:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
首先,我的压力变送器的输出信号是4-20ma电流,模拟量模块接受然后转换成数字量送到寄存器然后到显示屏显示,变送器的电流ma时压力值是0,20ma时是压力值40Mpa,电流跟压力成正比是线性关系,同样电流跟数字量也是正比,20ma数字量是2000,我的问题是这两个线性方程之间该如何转换,如何把20ma的电流通过加减乘除运算得到40Mpa的压力啊,我的是三菱FX2N-4AD,求老师指教
* p& ~: {1 P% [/ b
发表于 2016-1-29 16:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
比如,% r3 A5 K0 h9 S) u$ P& n  n
你將數字信號存在D200裏面,6 S. [+ S% ]/ D' R5 W) c
你可以根據實際的數值和壓力的關係乘以或除以一個常數。' [( K3 q: F1 k6 n3 c" D
根據你的情況,40Mpa對應的是2000,那麼這個常數就是50,D200除以50後存到另一個寄存器裏顯示就可以了。0 h1 {& T) N% s! D4 u# r
即[ddiv d200 k50 d220]
! u  ?$ X9 g  @7 H. C$ N- g在觸摸屏上顯示D220,在後面加上MPa的單位就可以了。
 楼主| 发表于 2016-1-29 21:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
zzzer442 发表于 2016-1-29 16:07- o& ~! V: }. M2 s# F
比如,
" _  S5 C" x* u+ d1 K你將數字信號存在D200裏面,3 L. q6 ]: l7 }$ I4 J& l
你可以根據實際的數值和壓力的關係乘以或除以一個常數。

9 @1 b* [# d- v5 S9 T: Z压力为0时电流是4ma数字量为0,压力为40mpa时电流为20ma数字量是2000,这个是不是要求出这个两点式的方程,再通过方程求出结果啊,不会那么简单吧
发表于 2016-1-30 10:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
thanks3467 发表于 2016-1-29 21:38
, h) v* m3 w" G+ d" I压力为0时电流是4ma数字量为0,压力为40mpa时电流为20ma数字量是2000,这个是不是要求出这个两点式的方程 ...

3 I. O) C+ p  I8 N8 Z3 o不用管電流,只管數字信號值與實際壓力值的對應關係就可以了。
发表于 2016-1-30 10:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
zzzer442 发表于 2016-1-30 10:27
) k# J2 Q+ m! C; X- t不用管電流,只管數字信號值與實際壓力值的對應關係就可以了。
8 N5 h8 V: ~) P8 |- \6 A& r
你已經都知道他們是成線性關係,就是兩點式的方程。
 楼主| 发表于 2016-1-30 20:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
zzzer442 发表于 2016-1-30 10:32
( q7 [) r; p+ D% Q. d你已經都知道他們是成線性關係,就是兩點式的方程。

* `' f3 F+ Q5 U9 n# c  o我明白了。通过乘除关系就可以得带答案了,呵呵多谢大师的指点
发表于 2016-6-24 05:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
学习了,大师讲的真好!
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表