首先,我的压力变送器的输出信号是4-20ma电流,模拟量模块接受然后转换成数字量送到寄存器然后到显示屏显示,变送器的电流ma时压力值是0,20ma时是压力值40Mpa,电流跟压力成正比是线性关系,同样电流跟数字量也是正比,20ma数字量是2000,我的问题是这两个线性方程之间该如何转换,如何把20ma的电流通过加减乘除运算得到40Mpa的压力啊,我的是三菱FX2N-4AD,求老师指教
9 [" d3 Y# ?% W1 ~8 D' `
发表于 2016-1-29 16:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
比如,
, m; D5 b  A. ^$ R- Z8 e# @- I你將數字信號存在D200裏面,
1 p  Y( J0 a  K1 s你可以根據實際的數值和壓力的關係乘以或除以一個常數。
: i" |8 l* S  H0 Q( K; [' q根據你的情況,40Mpa對應的是2000,那麼這個常數就是50,D200除以50後存到另一個寄存器裏顯示就可以了。
7 j3 u; L8 D1 e' Z8 C即[ddiv d200 k50 d220]
* \9 `$ F# }/ B) w  Z1 v. J3 R2 P在觸摸屏上顯示D220,在後面加上MPa的單位就可以了。
 楼主| 发表于 2016-1-29 21:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
zzzer442 发表于 2016-1-29 16:076 |7 d: c6 a5 u1 \1 z5 n
比如,( R% o2 ^1 Z, @5 m
你將數字信號存在D200裏面,
# ^5 c2 ~9 r0 U4 L你可以根據實際的數值和壓力的關係乘以或除以一個常數。

5 i5 J. V2 t! B/ {& O' Y0 F压力为0时电流是4ma数字量为0,压力为40mpa时电流为20ma数字量是2000,这个是不是要求出这个两点式的方程,再通过方程求出结果啊,不会那么简单吧
发表于 2016-1-30 10:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
thanks3467 发表于 2016-1-29 21:38) v6 D" h* O  h) Y) @# V7 g
压力为0时电流是4ma数字量为0,压力为40mpa时电流为20ma数字量是2000,这个是不是要求出这个两点式的方程 ...
  v3 x/ H! q9 b7 L0 P
不用管電流,只管數字信號值與實際壓力值的對應關係就可以了。
发表于 2016-1-30 10:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
zzzer442 发表于 2016-1-30 10:27
% U* ^2 V) y5 y8 p! q6 y不用管電流,只管數字信號值與實際壓力值的對應關係就可以了。
, U# z+ N( B3 f6 ?' E& m$ d+ J! n
你已經都知道他們是成線性關係,就是兩點式的方程。
 楼主| 发表于 2016-1-30 20:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
zzzer442 发表于 2016-1-30 10:32
8 D' e6 e" D- I你已經都知道他們是成線性關係,就是兩點式的方程。

+ f& y* `1 P- I1 N! F我明白了。通过乘除关系就可以得带答案了,呵呵多谢大师的指点