[讨论] 如何把压力变送器输出的K2000的数字信号转换成实际的压力值送到PLC的触摸屏去显示啊

[复制链接]
发表于 2016-1-28 22:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
首先,我的压力变送器的输出信号是4-20ma电流,模拟量模块接受然后转换成数字量送到寄存器然后到显示屏显示,变送器的电流ma时压力值是0,20ma时是压力值40Mpa,电流跟压力成正比是线性关系,同样电流跟数字量也是正比,20ma数字量是2000,我的问题是这两个线性方程之间该如何转换,如何把20ma的电流通过加减乘除运算得到40Mpa的压力啊,我的是三菱FX2N-4AD,求老师指教5 J. Z  `" q7 k7 l
发表于 2016-1-29 16:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
比如,* m  l; Z; A- J2 m  T+ B
你將數字信號存在D200裏面,3 P, h8 Z% ]1 l. u5 {
你可以根據實際的數值和壓力的關係乘以或除以一個常數。$ M* f, r: [- ?; A
根據你的情況,40Mpa對應的是2000,那麼這個常數就是50,D200除以50後存到另一個寄存器裏顯示就可以了。
0 Q9 s% E; S0 l7 w即[ddiv d200 k50 d220]: [! v+ `, }) b
在觸摸屏上顯示D220,在後面加上MPa的單位就可以了。
 楼主| 发表于 2016-1-29 21:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
zzzer442 发表于 2016-1-29 16:07
6 j0 X9 j- z  Z/ Y" V' i# `4 m3 Z4 f比如,) p" Y4 {* K) u" h& J2 {6 x
你將數字信號存在D200裏面,6 X0 G' J" o8 T" P. J! r
你可以根據實際的數值和壓力的關係乘以或除以一個常數。

; c) X7 `  Z# i& Y: w- u压力为0时电流是4ma数字量为0,压力为40mpa时电流为20ma数字量是2000,这个是不是要求出这个两点式的方程,再通过方程求出结果啊,不会那么简单吧
发表于 2016-1-30 10:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
thanks3467 发表于 2016-1-29 21:38$ P  }& M# M: N- U2 e+ \: z
压力为0时电流是4ma数字量为0,压力为40mpa时电流为20ma数字量是2000,这个是不是要求出这个两点式的方程 ...

4 u+ _( w' G; o0 X( c不用管電流,只管數字信號值與實際壓力值的對應關係就可以了。
发表于 2016-1-30 10:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
zzzer442 发表于 2016-1-30 10:27+ E3 B6 r# D. }2 d: m3 B$ v1 F
不用管電流,只管數字信號值與實際壓力值的對應關係就可以了。
- G; j0 r2 g4 @
你已經都知道他們是成線性關係,就是兩點式的方程。
 楼主| 发表于 2016-1-30 20:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
zzzer442 发表于 2016-1-30 10:32! f0 Q* \2 D2 J4 j+ W, O; b. y
你已經都知道他們是成線性關係,就是兩點式的方程。
8 V- y( W# X' e& n
我明白了。通过乘除关系就可以得带答案了,呵呵多谢大师的指点
发表于 2016-6-24 05:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
学习了,大师讲的真好!