[已答复] 请问这样做5*5镀锌角铁底架,能否承重3.5吨重量?

[复制链接]
发表于 2015-5-19 11:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 dlch8 于 2015-5-19 11:14 编辑
/ E3 g) Q1 q3 I- M. C: F9 g8 x  }( ]. d* J( X# y' X& g
各位师傅:本人住商品房,想在房间里建个水池养鱼,想用5*5镀锌角铁焊铁架底,架子平面如图,圆圈代表支撑脚,不知这样的设计能否承重3.5吨,商品房楼板能承受得了吗?先谢谢啦& `) y6 D3 F0 _: ^0 _% U1 q. w

架子平面

架子平面
发表于 2015-5-19 14:08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
你知道汶川地震的原因吗?就是三峡大坝惹的祸啊?
  {  M" \' w* \5 ~$ l# v你家 无缘无故在楼上蓄水3.5吨,太有才了,也快了..........
搜索
7 N# I% w4 i# r/ E! b: f! P  a
复制
: W1 O  M3 O# q$ X: B/ a
发表于 2015-5-19 17:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
商品房的承载量是每平方米300kg
5 [. f; c* ?/ k6 F. T8 g3 ]你那个每平方米接近1吨了5 G( q& g9 X1 C
估计要塌方
" D4 u( b0 l7 o4 y建筑质量再偷工减料的话--指的是楼板厚度和钢筋' F  _8 T* ]- \) A, M
那等着倒霉吧
 楼主| 发表于 2015-5-19 18:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
lao_ting 发表于 2015-5-19 14:08 static/image/common/back.gif
. W) S6 M8 B& p1 k( \5 N你知道汶川地震的原因吗?就是三峡大坝惹的祸啊?
4 x6 O! L. G( N你家 无缘无故在楼上蓄水3.5吨,太有才了,也快了...... ...
  ]) f0 }+ n& i
不知道啊,问个问题居然问出地震
 楼主| 发表于 2015-5-19 18:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
千军一将 发表于 2015-5-19 17:13 static/image/common/back.gif0 W! h1 {3 _; ]- R/ v0 V
商品房的承载量是每平方米300kg) A- F' H) R5 R# c7 |8 v* }% @
你那个每平方米接近1吨了. |& W2 I( ~/ u0 D0 V9 u6 J! C! V) G
估计要塌方
, ?5 j6 Q3 H7 ]  A( S7 X: W- v1 h0 h
你连面积都不会算,倒霉的是你吧
发表于 2015-5-19 20:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
算一下面积:2.5*3.6-1.2*0.8=8m23 n& b  h; u, E8 ?- s
载荷:3500kg/8m2=437.5kg/m2$ M0 V$ o; N4 {; i/ {
如楼上朋友所说:商品房的承载量是每平方米300kg
1 j1 e) p+ J- a; n/ g( r0 F/ S1 M* g好象有问题!
发表于 2015-5-19 21:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
真的是楼塌的
3 G% K/ S* z# V+ J7 M2 F: U8 P
发表于 2015-5-20 07:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
他是用脚支撑的,受力面积更小,问题更大
 楼主| 发表于 2015-5-20 12:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
多谢各位的意见,为安全起见,按300kg每平方为标准,放20CM高水就算了。
发表于 2015-6-2 09:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
厂房500KG/平方米。住房是300,你那图算个面积,X密度不就知了吗
发表于 2015-6-2 15:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用地脚支撑就只能算地脚的面积~这样算的话你那鱼池肯定不行,
发表于 2015-6-4 12:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
建筑说的300Kg和这个不是一个概念,你的所有称重都在角钢上,接触面积很小,单位压强肯定大。从角钢考虑,理论上可能没问题,但建筑未必行。何况你这种使用在建筑设计上估计是不允许的,商品房不是专用的建筑
发表于 2016-1-12 21:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
现在鱼缸做好了吗?
. z5 ]% o0 z7 p3 o, p. [# Z房子怎样?9 @$ `2 {* ]9 L! R7 q( U$ W- l! g. P
坐等:lol::lol:
发表于 2016-1-14 09:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
见过水罐车吗,不要用架子支撑,否则房子会塌的。直接把水箱放在地上或用砖砌支柱
发表于 2016-1-25 10:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你的鱼缸做好了没有?最后的结果如何?给大家也说说看。
发表于 2016-1-27 11:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
2.楼板荷载标准值:
( p% f) D9 c4 K8 ^: v2.1 面层恒载取值:8 M, w/ h( ]) b8 `, @, a
(1)楼层面层荷载: 1.2 KN/M2。板底抹灰或吊顶:0.4 KN/M2。$ Z1 r1 t, H! z6 t( F* A
(2)上人屋面及露台(板顶+板底):3.5 KN/M2。
1 N3 t1 D  n; F1 }(3)坡屋面恒载(板顶+板底、斜向)2.5 KN/M2。
: v3 t, N) F( p坡屋面恒载换算成水平投影面时,应按坡度计算,如:屋面起坡30°时,q恒=2.5/cos30°=2.9 KN/M2' v" P5 X4 {5 G/ u. H
屋面起坡45°时,q恒=2.5/cos45°=3.5 KN/M2
. G" |: e6 {2 Q7 a/ T  _(4)楼梯面层荷载:0.6 KN/M2   楼梯板底抹灰:0.4 KN/M2$ S: Q' l; [. d0 T% R
2.2活荷载取值:
9 `; N3 T8 u$ Y) s# \(1)厅、卧室、户内走廊2.0 KN/M2,
9 Q& C1 o# K6 S5 S; m(2)厨房、卫生间:2.0 KN/M2," N- `: B# c* a$ k5 t* e
(3)阳台:2.5 KN/M2。
9 U4 {" c+ ^) m& d% }1 X(4)公共楼梯(含平台)3.5 KN/M2。0 b) F# C. T: ]
(5)户内楼梯(含平台)2.0 KN/M2。8 }; |% C5 q) u+ D4 e9 t. t
(6)上人屋面及露台:2.0 KN/M2。
+ w$ l& C1 U5 P(7)不上人屋面:0.7KN/M2。