发表于 2014-11-20 10:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
导热油管约180米/单向 管径:DN125
# O+ O- [  x! ^$ N) A温度常温至高温275度
( f" Y4 u- L7 q; Z) e" E请问这么长的路径,放几个套筒式补偿器,哪里有这方面资料,请大家帮忙一下
 楼主| 发表于 2014-11-21 08:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
怎么没有回话呀
发表于 2014-11-21 14:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
不太了解,帮楼主顶一下
发表于 2014-11-23 17:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
先按最高温度算出管子全长的热伸长量L,查出DN125套筒式补偿器的补偿量,查表每个补偿器的补偿量为250mm,留一定余地,按200mm计,可算出需用补偿器个数:L(mm)/200
6 n, T" f+ z9 ?3 \7 O7 ?
( `; M/ X0 @0 F& z9 [
                常用套筒式补偿器、直埋式套筒补偿器规格参数表
序号
通径
0 W3 b; Z9 |- a9 }. c& T( J8 a8 l
(mm )
补偿量 4 [, i4 X+ o1 B  m/ @
(mm )
端管尺寸
+ w" j' c( @/ e* ^- ]
(D*Smm )
供货长度Lca
5 N+ U3 H) J# D  `) C6 M& |- v
(mm )
Lmax 6 i1 H3 q5 z8 b, a4 E
(mm )
1
80
200
89×4
644
674
2
100
200
108×4
644
674
3
125
250
133×6
37
774
4
150
250
159×6
747
784
5
200
300
219×8
855
900
6
250
350
273×8
962
1015
7
300
350
325×8
962
1015
8
350
400
377×8
1084
1144
9
400
400
426×8
1084
1144
 楼主| 发表于 2014-12-19 10:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢,这个东东,还是设计院搞定,别的人出图,技术局不成认
发表于 2015-1-21 09:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
总补偿量约630,选4个吧。9 v, N6 ~# M8 F# O7 E5 K7 _% D! x
温度较高,最好选不锈钢的套筒补偿器。
发表于 2015-1-28 13:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好像有个专门的标准。
发表于 2015-6-25 16:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
现在一直都是美国的标准,南京工业大学有不过要收费。