一幢30层(98m)的高层建筑,其消防水泵的扬程应在多少米以上?
3 @* u4 f1 H# V7 LA 50m  B 80m   C 100m  D 130m
发表于 2014-6-21 09:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应该是130M吧
 楼主| 发表于 2014-6-21 09:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
wzm20002003 发表于 2014-6-21 09:02 static/image/common/back.gif
. m( z8 ^: R  a8 ]# y% R应该是130M吧
% V8 b2 }5 l' t7 N( g6 o
你怎么知道,能告诉我原理吗?
发表于 2014-6-21 13:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
正确答案:C
4 A6 F0 V1 h/ a, H+ P- t, S3 F) p) m. r: z$ n3 h3 _% s
扬程大于建筑高度。
发表于 2014-6-21 17:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2014-6-22 10:07 编辑 - ?4 B+ w7 X( I0 @$ T0 O# `+ J% \
* C! p9 W1 O6 @0 {/ d+ I
选D是对的,因为消防管路有沿途阻力损失,喷头喷射需要一定压力,还有消防水泵在运行过程中,总会发生密封装置磨损,引起内泄漏或外泄漏,会造成压头降低。消防水泵扬程Hb计算公式如下:
$ V3 z9 ~, v, tHb=(1.051.10)(∑h+Z+Po) 4 d. O% K) h8 U) U: k7 {( _
式中:∑h—管路的沿程和局部水头损失的累积值;Z—最不利点与消防水面的最低水位几何高差;Po—最不利点处工作压头。
. D5 |8 U3 @' K5 D1 q4 P) D8 D可以看出需要选130m以上的扬程,选100m扬程是不够的。
发表于 2014-6-21 20:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
130m。消防水泵,安全系数取得较大。
发表于 2014-6-21 21:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
C。100米以上,它包括130米,也就是说130也是100米以上的范围。# B5 u  \! ~( b
当然这是理论考试题,C选没错。实际使用时能够达到130以上更好。
发表于 2014-6-24 08:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
130m,消防水泵的杨程一般需要高于建筑物高度的30%-40%。所以选择130m
发表于 2014-6-24 15:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
选D, 130M,2014版《机电管理与实务》教材改过来了,考虑了管道压力损失,老版本的为100M,2014版本更正为130M,二级建筑师2014也更正了。
6 X" u# d/ g7 z新版教材的扬程改得好。因为,一幢30层(98m)的高层建筑,消防水泵的扬程如果是100m的话,那么顶楼处的消防水压力差基本为0了,其出水就与老太婆“嘘嘘“差不多了。
# \& l+ r. n6 m* U! W) \  h2 cPS:2013年前二建考题正确答案为C100M,不过D为150M。2013年后D改为130M,正确答案为D
 楼主| 发表于 2014-6-24 16:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 shenchunleiqq 于 2014-6-24 16:03 编辑
( h9 |) r* G' @' |! x6 x$ z
kevin1985 发表于 2014-6-24 15:09 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
) I1 _. I) o) o: N7 p! [选D, 130M,2014版《机电管理与实务》教材改过来了,考虑了管道压力损失,老版本的为100M,2014版本更正为 ...

" R2 S7 x8 e) E: ^* s3 D6 {1 K+ x) A8 e$ Q1 L9 n
这位师傅说的很妙也很正确,莫非搞机械的,现在都在考建造师?可悲可叹啊!堂堂大机械,既然没有自己行业的执业资格考试啊,都只能考考建筑行业里证书,可怜啊 !
发表于 2014-6-30 16:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
130米当然是对的' w; u7 ^$ b9 ]
但是
% a/ ^7 \& w7 m5 H" Y5 a- t9 J% y大楼的消防水不是用的消防水池的水
+ r- Z  P0 T5 ?8 c* R* a  ^而是在顶楼有消防水池
5 g: m# `# f  d( e* f8 c用的顶楼的水
 楼主| 发表于 2014-12-20 08:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
gaoyns 发表于 2014-6-21 17:59 static/image/common/back.gif
4 ]# L3 O6 N* i7 b6 h+ z选D是对的,因为消防管路有沿途阻力损失,喷头喷射需要一定压力,还有消防水泵在运行过程中,总会发生密封装 ...

2 `1 G; H) Q2 J6 x你的回答很详细,谢谢
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表