一幢30层(98m)的高层建筑,其消防水泵的扬程应在多少米以上?( g3 J7 K# s- j* A5 u; J% G6 W
A 50m  B 80m   C 100m  D 130m
发表于 2014-6-21 09:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应该是130M吧
 楼主| 发表于 2014-6-21 09:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
wzm20002003 发表于 2014-6-21 09:02 static/image/common/back.gif
# A/ P* Y- R: x( B3 V. w应该是130M吧
& q$ v6 A/ ?* z/ m1 |
你怎么知道,能告诉我原理吗?
发表于 2014-6-21 13:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
正确答案:C
4 t. I4 h# E* X+ }- G) @8 _! a! z! M8 M' |+ C
扬程大于建筑高度。
发表于 2014-6-21 17:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2014-6-22 10:07 编辑
$ p4 _8 B! z7 G5 J% G" W" g4 e% b' d2 ~) A4 Y
选D是对的,因为消防管路有沿途阻力损失,喷头喷射需要一定压力,还有消防水泵在运行过程中,总会发生密封装置磨损,引起内泄漏或外泄漏,会造成压头降低。消防水泵扬程Hb计算公式如下:' @. `* s0 ~# J9 p
Hb=(1.051.10)(∑h+Z+Po) 9 x; H5 c! s( Z; Y( l, V
式中:∑h—管路的沿程和局部水头损失的累积值;Z—最不利点与消防水面的最低水位几何高差;Po—最不利点处工作压头。
6 |9 K7 `7 C5 F可以看出需要选130m以上的扬程,选100m扬程是不够的。
发表于 2014-6-21 20:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
130m。消防水泵,安全系数取得较大。
发表于 2014-6-21 21:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
C。100米以上,它包括130米,也就是说130也是100米以上的范围。/ n. z6 Q; m; U* ~6 {$ y
当然这是理论考试题,C选没错。实际使用时能够达到130以上更好。
发表于 2014-6-24 08:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
130m,消防水泵的杨程一般需要高于建筑物高度的30%-40%。所以选择130m
发表于 2014-6-24 15:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
选D, 130M,2014版《机电管理与实务》教材改过来了,考虑了管道压力损失,老版本的为100M,2014版本更正为130M,二级建筑师2014也更正了。) x- D4 K" ^, Q  f# [4 u5 R/ q
新版教材的扬程改得好。因为,一幢30层(98m)的高层建筑,消防水泵的扬程如果是100m的话,那么顶楼处的消防水压力差基本为0了,其出水就与老太婆“嘘嘘“差不多了。/ w5 e# J0 p- w  a- R+ d# K
PS:2013年前二建考题正确答案为C100M,不过D为150M。2013年后D改为130M,正确答案为D
 楼主| 发表于 2014-6-24 16:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 shenchunleiqq 于 2014-6-24 16:03 编辑
1 m6 t& p4 B0 S
kevin1985 发表于 2014-6-24 15:09 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
; F/ N) G' O8 ?2 i6 b7 Q8 i/ N选D, 130M,2014版《机电管理与实务》教材改过来了,考虑了管道压力损失,老版本的为100M,2014版本更正为 ...

/ `# k8 x- M# t. s2 m3 ^, T' p! q9 D' S7 L
这位师傅说的很妙也很正确,莫非搞机械的,现在都在考建造师?可悲可叹啊!堂堂大机械,既然没有自己行业的执业资格考试啊,都只能考考建筑行业里证书,可怜啊 !
发表于 2014-6-30 16:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
130米当然是对的# s( B% J' J, F: y
但是
6 d+ l0 o4 ^' S. F, |! c大楼的消防水不是用的消防水池的水
# I4 d3 V" Z3 m4 `! W2 u) N. ]& B) t而是在顶楼有消防水池2 n  K. y/ P1 r. y6 t1 |
用的顶楼的水
 楼主| 发表于 2014-12-20 08:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
gaoyns 发表于 2014-6-21 17:59 static/image/common/back.gif
7 j1 O" ]$ r9 F- a8 E1 r: i选D是对的,因为消防管路有沿途阻力损失,喷头喷射需要一定压力,还有消防水泵在运行过程中,总会发生密封装 ...

; I4 o  P2 ~! u; H0 Q6 u/ u你的回答很详细,谢谢