发表于 2014-6-18 09:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
由于现场工作环境差,灰尘多,风冷却器吸风散热导致冷凝器前部风道全部被灰尘堵住,冷却效果不好,我想让他们把电机旋向改一下让它吹风散热,可是又有人说那样风阻大散热不好。' @/ n! T/ i  K
发表于 2014-6-18 10:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般风冷却器默认是吸风的,我了解的也是吸风的好。吸风吹风都经过芯片,只不过积累的灰尘所在的面不同而已,吸风的更容易清洁
发表于 2014-6-18 17:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我用过的都是吸风散热的,吹风散热的不常见,但发动机中冷器风扇是吹风的
发表于 2014-6-18 19:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一般讲,风冷却器是吸风的好。至于前部风道被灰尘堵住的问题,可通过加强清洁来解决。
发表于 2014-6-19 16:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
吸风或吹风环境恶劣都会堵塞,建有有条件改成水冷。
发表于 2014-6-19 21:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 shifeng18 于 2014-6-19 21:33 编辑
# a+ U0 I& F) f& ~9 C
7 r. I; S. S; F0 I, ?+ y1、一般应该保持原有设计,因为设计是经过考验的。7 o5 f: W' f4 k% L7 I( C+ M1 i
2、如果灰尘条件恶劣,且条件允许,可以考虑在原虑罩外加可以换滤网的罩,以便清理灰尘。( U( g+ X; K* Q, t2 y
3、外加罩的过滤面积应该大于原来虑罩。
发表于 2014-6-20 09:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
变成吹风形式不好,吹风是正压,容易造成环境污染。还是要用吸风,这是负压操作,不会污染环境。采取解决灰尘堵风道的问题,再加一台除尘器,除掉灰尘,但这需要增大风机的总压头,以克服除尘器增加的阻力损失。
发表于 2014-7-16 17:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
一般冷却器生产厂家都推荐吸风的,你可以在冷却器前面加装防尘网
发表于 2014-7-18 10:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
6 |/ k) [& ^  I) b  x
这个要从冷却换热的介质空气的运动来讨论:' D. x9 t$ P: ~
吸风式空气是先以低速层流的方式流经散热芯片后再被风扇摩擦加速后流出的
$ i' E8 ^% t' |. p# k! k! n吹风式空气是先被风扇摩擦加速后高速流向散热芯片的,所以相比较吸风式有一定的紊流,! M+ N! K/ S6 k0 i( T
受风扇的结构限制流经散热芯片的风量不均匀系数更大,同时会有部分(少量)回流现象 —— 当然,吸风式如分隔不好也有回流现象! ^5 m, z9 x0 q

8 W; o$ f" m) O& G3 H/ V1 w建议在结构允许的前提下,优先采用吸风式,这样散热效果好、噪音小、功耗低
7 P, n; H! t" f1 {# t$ |  ~
发表于 2014-7-25 12:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
fnwwxl 发表于 2014-6-19 16:31 static/image/common/back.gif
& H& h0 w* v# t5 p" k6 g9 e吸风或吹风环境恶劣都会堵塞,建有有条件改成水冷。
* U& t% r) r( U$ T, g: H
水冷适合于工业液压,固定位置使用。一般工程机械中全部为风冷。除非在煤矿中应用会使用水冷,因为煤矿内水源丰富,还有风冷散热器都是铝合金材质,禁止在煤矿中使用