本帖最后由 superdos 于 2014-6-7 22:48 编辑 4 A9 ]3 \# Q- @; y3 ]# L  S

( B" ~4 V! A7 V7 ]* p' ~传统的比例放大器可直接测量电压或电流,如果是PWM的比例放大器,怎样测量输出给电磁铁的信号是否正常??
1 g- ]: }+ m* |0 B5 p' V
% u  r8 T: f2 z) N4 m' p: ~是用示波器检测吗?如果是这样的话,那对于现场维修就太麻烦了
2 z! r4 z9 q$ t+ o! L% G9 Z7 w& m9 [! g1 B/ H
电气是外行,特来求教,谢谢
发表于 2014-6-10 10:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 ttyxe 于 2014-6-10 10:42 编辑
5 a5 E8 \* C1 J. V3 v
- t9 U. `0 `- D3 v9 X: K在与线圈连接的回路上接上万用表,注意万用表的测量值。然后调试观察万用表值就行了。有些方大板带输出电流监测的,一般是电压信号,你用万用表测监测电压就行了。
1 j9 O: V( }' c3 T* b
% p/ K( C) u6 C  u6 j, F现在的放大板几乎都是PWM的,你测电压不准,电流能测
 楼主| 发表于 2014-6-10 21:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ttyxe 发表于 2014-6-10 10:41 static/image/common/back.gif) ?/ B5 _8 Z1 e0 F# w0 n/ [) |
在与线圈连接的回路上接上万用表,注意万用表的测量值。然后调试观察万用表值就行了。有些方大板带输出电流 ...

+ A5 {0 j$ g" q9 x6 O6 L0 b/ E4 b那所谓PWM放大板的PWM是指放大器内部运算是PWM信号而输出是模拟呢,还是说放大器内部运算和输出都是PWM信号呢?  d$ N- `5 M# K# O7 ~  O+ U+ Q; w
如果输出给电磁铁的信号也是PWM信号,而又可以通过测量电流得知信号大小,那是不是说PWM占空比和电流是成正比关系的呢
发表于 2014-6-11 09:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
放大板PWM是指放大板输出给比例线圈的电流是PWM型式的,简单地点PWM的电流是矩形波段(供给线圈的电流不是连续的而是有规律断续)。具体你可以百度搜索或看一下张海平的《液压螺纹插装阀》或吴根茂的《新编实用电液比例技术》。你只要理解这个概念就得了
 楼主| 发表于 2014-6-12 09:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ttyxe 发表于 2014-6-11 09:38 static/image/common/back.gif
& n( c) c" }6 E9 }放大板PWM是指放大板输出给比例线圈的电流是PWM型式的,简单地点PWM的电流是矩形波段(供给线圈的电流不是连 ...
1 f) ]# [( F' k6 o- @. {5 K+ n4 \8 D
这个我是理解的,但是我不理解的是PWM输出占空比不同的矩形波,而可以用测电流的方法来检测输出是否正常
# J8 ~. S$ H0 f% {9 c, Y9 W( s& t' ^
PWM的占空比和电流成正比关系?
发表于 2014-6-12 13:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
PWM类的放大板,这里的PWM仅是调制波,对于功率型输出,经PWM调制后的未端输出是需要滤波电路,整成比较平稳的直流电压,不同的PWM占空比,经整流后的电压值不同,也就造成了驱动电磁铁的电流值不同了,其实在带负载的情况下,不同的占空比,电压也是有变化的,只是电流指示更准确些,因为比例电磁铁线圈的参数一般都是给出的电流—阀开度曲线。如果你测得电流跟随你的输入信号变化而变化,测说明放大板正常,要检测一下阀的问题了。
 楼主| 发表于 2014-6-13 21:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 superdos 于 2014-6-13 21:27 编辑
$ K$ G% D  \/ N6 W! p, s
戴杰 发表于 2014-6-12 13:29 static/image/common/back.gif" i/ M4 ^! ], |. v: G
PWM类的放大板,这里的PWM仅是调制波,对于功率型输出,经PWM调制后的未端输出是需要滤波电路,整成比较平稳 ...

. Z6 r, u- k+ a! Y非常感谢,再请教一下,我所见的比例系统,都是输出电流和阀开度成正比,市面上有电压和阀开度成正比的比例阀呢?
6 t/ }0 z1 {/ I4 d8 c+ p) U6 O
7 w) {$ X1 o1 R; E2 g+ i想到这个是因为比例放大器的输入有电压型和电流型,才想到输出是否也分电压型和电流
发表于 2014-6-19 16:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
可以通过电流测量。
 楼主| 发表于 2014-7-2 20:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
本帖最后由 superdos 于 2014-7-2 20:25 编辑
; H1 p; a* G0 L4 w0 x2 N
戴杰 发表于 2014-6-12 13:29 static/image/common/back.gif
4 V1 H$ i4 I2 D7 K& v& qPWM类的放大板,这里的PWM仅是调制波,对于功率型输出,经PWM调制后的未端输出是需要滤波电路,整成比较平稳 ...
1 ]. w1 @. P% f8 \. t8 ~- p
看到这里我又糊涂了,这个文档说的是把pwm信号变成电压信号吗?; m  E  n& U8 P0 H8 y  \
QQ图片20140702201016.jpg
发表于 2014-8-27 08:39:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
superdos 发表于 2014-7-2 20:20 static/image/common/back.gif0 K7 S( @/ V: Q  Q% ~0 Q! c
看到这里我又糊涂了,这个文档说的是把pwm信号变成电压信号吗?
8 }5 }  J) l( ^3 `; D5 g/ P
我只是帮你分析故障可能出在哪个位置,不是分析具体原理,要想电阻电容级别去修理,我是搞不掂的,如果你分析得这么细呢,觉得你有必要去恶补一下,电子电路的基础知识,PWM叫脉冲宽度调制,可以用在很多控制电路中,http://baike.baidu.com/view/631384.htm?fr=aladdin,这是百度百科的介绍。
发表于 2014-8-27 08:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
superdos 发表于 2014-6-13 21:24 static/image/common/back.gif3 ~) s& Q* u0 `, q/ T1 ?+ X1 ~) a
非常感谢,再请教一下,我所见的比例系统,都是输出电流和阀开度成正比,市面上有电压和阀开度成正比的比 ...
! F0 j: q. r  u8 h- A
我个人认为,电压和电流型的区分在于,电压型是以保证稳定输出设定的电压为前提,但电流是在一定范围内变化的,电流型是以保证输出设定的电流为前提的,电压会有一定的波动。两者仅是反馈元件采集的信号不同。