QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 3449|回复: 14
收起左侧

[已答复] 限位开关的精度可以达到多少?

[复制链接]
发表于 2013-11-20 14:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我知道的一般也就是三五毫米,有没有更高精度的?比如0.5mm- S) M: _5 F+ ]# x) s+ g8 i; d" ^
发表于 2013-11-20 15:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
限位开关有什么精度?你是说物体遇到限位开关后的移动距离?. U% u; O, y" ?# w( B- B
这个好像与动力源,传动的方式等等有关
0 F8 g  G5 N- }$ m, b- Q# P你想问的是哪一种?
发表于 2013-11-20 16:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
行程精确定位不能靠限位开关,限位开关只是控制断开电源,至于惯性冲进就不能用精度来表示了,可能是几毫米,也可能是厘米。可用步进电机来精确定位。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
asdolmlm + 3

查看全部评分

发表于 2013-11-20 16:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
限位开关的作用只是用来发出控制信号,不能用来精确定位。如果要精确定位则要用其他方法:死挡块、步进电机、光栅尺等等,依成本而定。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
asdolmlm + 3

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-21 09:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
tangcarlos3d 发表于 2013-11-20 16:35 static/image/common/back.gif" N  m. M6 J9 S* E; k; y
限位开关的作用只是用来发出控制信号,不能用来精确定位。如果要精确定位则要用其他方法:死挡块、步进电机 ...

2 k% V# a. @# L, }* Z4 P说得好,谢谢!
发表于 2013-11-21 18:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
限位开关在自动化行业几乎用不到,一般都用光电、接近等传感器来控制的
 楼主| 发表于 2013-11-22 09:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
jixiezhe 发表于 2013-11-21 18:28 static/image/common/back.gif. g$ |9 D% Y* @8 @. \
限位开关在自动化行业几乎用不到,一般都用光电、接近等传感器来控制的

! y9 d& N4 w  F4 w2 g" q说的也是啊
发表于 2013-11-22 11:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
貌似限位开关,不是用来定位的,只能是是一个软极限,你想要更高精度的话可以考虑光栅尺,它会反馈给伺服,
发表于 2013-11-25 22:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上很正确,限位开关(关电开关)都是软开关,只是一个传递一个信号,如果说精度,没办法谈,机械移动的精度,跟限位开关没关系。我以前做过普通电机+变频器+2个关电开关的送料机,变频器用2段速控制,送料1.5米内可精确到1mm
发表于 2013-11-26 08:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
jixiezhe 发表于 2013-11-21 18:28 static/image/common/back.gif3 f5 d. \5 v+ C' ]
限位开关在自动化行业几乎用不到,一般都用光电、接近等传感器来控制的

0 n3 c  f5 M; T$ }6 n! C光电,接近传感器,在广义上也属于限位开关了吧,不知道我理解的对不对
 楼主| 发表于 2013-11-26 09:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
lovegreen2004 发表于 2013-11-26 08:35 static/image/common/back.gif
. y3 y  U8 ?4 E0 F3 H光电,接近传感器,在广义上也属于限位开关了吧,不知道我理解的对不对

$ Q+ ^8 ?- h" ]不太准确。光电和接近开关是针对位置点进行检测。而限位开关检测的是一个位置范围。
发表于 2013-11-26 16:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
限位开关通常用作极限位的检测,一般配合机械死挡使用,举个例子:
$ R& z4 H1 j+ ]& G  |9 S6 b- V& x5 j丝杠配合导轨滑块使用,一般设置1组光电开关作为原点位置的信号检测,行走过程中使用伺服电机配合编码器或者光栅尺控制精度,
' U7 {1 h: h# u: j2 M* p挡丝杠超程时,即系统故障时,为保护机构,在机构行程两头增加一组限位开关,当超程运动到限位开关位置时,强制系统断电,电机抱闸起作用,机构停止运动,
. p! e0 ], J  Y' `! e2 [/ U& p当机构重量较大、速度较快时,系统存在响应时间不能及时作出反馈,为避免发生安全事故或损坏机构,在限位开关外侧设置机械死挡,限制机构运行。9 P7 ?1 V, u- j; m# t
说白了,就是飞车的时候,限位开关才起作用,但是真飞车了,限位开关又来不及,所以加个挡板。
% J8 r2 p/ G2 R, L( c如此限位开关精度大小没啥关键作用,顶多能够初步确定一下限位开关和死挡之间的距离罢了
发表于 2013-11-26 19:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是说的微动开关的最小通断尺寸吧~
+ Y7 o, f) g2 C) `( u! v
/ z; C7 w6 v' Z, }机械式微动开关的通断最小尺寸是0.5mm。
 楼主| 发表于 2013-11-26 20:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
洪哥 发表于 2013-11-26 19:08 static/image/common/back.gif# X. I% N9 @3 ]" h/ o' X* r
是说的微动开关的最小通断尺寸吧~% a0 |, ^; z5 u( p8 Q! R) c

  W& f' H% _9 F, j机械式微动开关的通断最小尺寸是0.5mm。

" [0 \9 l) X5 f$ R; e2 P5 k, \" K点到点子上了,就是想问这个,没表达清楚。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
洪哥 + 2 有始有终。

查看全部评分

发表于 2014-3-6 08:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
学到不少知识,很好
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表