8.7/15电缆较8.7/10电缆生产工艺是一样的,没有区别。只不过用在不同的电力系统中。
6 T) _/ T, f" M1 m( l* J- u
) p# r- G ^4 a4 @% wU0——导体与绝缘屏蔽之间的电压4 T$ b: l! ]' q- r5 k0 u
U——各相导体间的电压
$ t T/ d) }1 ?, T+ n- i
, G' L/ i7 [ F7 d( j8.7/10kV的U值为10KV,其能承受的最高电压为12KV
4 H1 c) U/ E& t8.7/15kV的U值为15KV,其能承受的最高电压为17.5KV9 E: y+ f) ^: `5 s3 L
( }3 r! F' N! G! E- @" E3 v8.7/10kV是10KV系统中的第二类电缆
1 E. j3 X% ]/ G2 c- M, B8.7/15kV是15KV系统中的第一类电缆
. |; a8 O2 E7 N+ Q4 Y8 M) O! \) C5 B, |3 y+ _
U0是按系统接地故障持续时间分为两类:
. ?: G' w" Q, b t: _1 G
( F5 x% T$ @& {! y第一类电缆----用于单相接地故障时间每一次一般不大于1分钟的系统,亦可用于最长不超过8小时,每年累计不超过125小时的系统;
7 G l8 G! E5 ~+ Y' |( r# q) Z5 O8 n2 g& u8 [. C) G0 g
第二类电缆----用于接地故障时间更长的系统,或对电缆绝缘性能要求较高的场所。 例如10kV系统,如中性点经消弧线圈接地的应采用8.7/10kV电缆(或8.7/12),如中性点经小电阻接地的可采用6/10kV电缆(或6/12)。 |