[已解决] 8.7/10和8.7/15的电缆一样吗?

[复制链接]
发表于 2013-11-18 10:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
这两种电缆看起来差不多,价格也差不多,但是理论分析的话,应该8.7/15电缆较8.7/10电缆的绝缘层要厚一点,实际看的时候也看不出来,有知道这两种电缆有啥区别的前辈吗?可以告诉下我吗?
2 ~; e. Q* \$ H. M5 B1 F
发表于 2013-11-21 09:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
8.7/15电缆较8.7/10电缆生产工艺是一样的,没有区别。只不过用在不同的电力系统中。
: u7 I8 f4 v0 u) V- s4 [4 A* }% O% p: u( T3 ^
U0——导体与绝缘屏蔽之间的电压
: g) D1 Y' y) t% s0 DU——各相导体间的电压
: r, g% O& F3 B! c9 D% B1 X
1 ?4 ]0 ?# Y3 K( v; V7 E8.7/10kV的U值为10KV,其能承受的最高电压为12KV! m0 y, H8 x  U5 `% ~& b. C
8.7/15kV的U值为15KV,其能承受的最高电压为17.5KV
. g" l9 s% ~) O. F6 Y4 O0 n/ F, K6 V) S* P( A
8.7/10kV是10KV系统中的第二类电缆
2 v2 |3 u6 p) I1 Z: _8.7/15kV是15KV系统中的第一类电缆
) b+ v- C( p  M$ z' [0 l" \" P4 y/ u+ L$ F+ |6 z
U0是按系统接地故障持续时间分为两类:
9 ^6 {0 u0 x# I
$ Y+ z/ Y0 i# y4 f第一类电缆----用于单相接地故障时间每一次一般不大于1分钟的系统,亦可用于最长不超过8小时,每年累计不超过125小时的系统;
' A" e% i5 E1 k9 D
( A9 V7 N$ c# h6 X$ E" k第二类电缆----用于接地故障时间更长的系统,或对电缆绝缘性能要求较高的场所。 例如10kV系统,如中性点经消弧线圈接地的应采用8.7/10kV电缆(或8.7/12),如中性点经小电阻接地的可采用6/10kV电缆(或6/12)。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助、讨论。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-21 11:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
祖国万岁 发表于 2013-11-21 09:17 static/image/common/back.gif
$ j3 I: F& Q# C$ L9 _! o1 R! \8.7/15电缆较8.7/10电缆生产工艺是一样的,没有区别。只不过用在不同的电力系统中。! s5 g( a" |3 A, }

: a. F2 D# C2 H5 @: RU0——导体与绝缘屏 ...

, g9 T: }( C9 Y; j7 V* j, x前辈,要是8.7/10和8.7/15电缆是一样的话,那这两种电缆的绝缘层应该是一样厚,能承受的最高电压就应该是一样的呀!我个人的理解是,两种电缆能承受的最高电压不一样有两种可能:一是绝缘层厚度达不到,安全性的不到保证,一个就是线芯不够粗,发热厉害。所以我觉得这两种电缆还是不一样的,虽然不知道哪儿不一样,但我觉得还是有区别的,生产工艺应该是一样的,但是技术参数肯定不一样。就像我们厂生产的电缆附件一样,生产工艺都大同小异,但是小异里面略有差异的技术参数,就直接衍生出了各种系列的产品。& s: i' J; p6 X# U8 e% D$ C6 }
可能是我理解的有误差吧,还望前辈继续指教,非常非常感谢!
发表于 2013-11-22 07:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
技术参数也是一样的,具体你看一下GB/T12706―2008

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-22 16:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
祖国万岁 发表于 2013-11-22 07:52 static/image/common/back.gif( `: Z( E1 \8 h! l* D$ k% c
技术参数也是一样的,具体你看一下GB/T12706―2008

# m. w, B1 a6 |' L今天我仔细查看了GB/T12706-2008,发现里面没说两种电缆的区别,技术参数还真一样!后来我问我师父,他说除了绝缘材料不一样意外,其他全部一样!绝缘层厚度一样,只是材质不一样,8.7/15的电缆绝缘层材质的绝缘性能较8.7/10的电缆要稍好些!
" {. H+ c0 |: Q1 k0 `  {非常感谢“祖国万岁”前辈的指点,让我弄清楚了困扰我很久的问题!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 有始有终,认真求教、参予讨论。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-22 16:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
麻烦版主帮我把帖子改为“已解决”,我没找到在哪改正,非常感谢论坛各位前辈的相助!
发表于 2013-11-24 17:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
本帖最后由 祖国万岁 于 2013-11-25 06:44 编辑
1 c7 Z( i$ w. h' y. ?" k
# A# W! y. y0 `2 }, f. e. K! I! f1 E你师父他说错了,绝缘材料也是一样的。
 楼主| 发表于 2013-11-25 08:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
祖国万岁 发表于 2013-11-24 17:03 static/image/common/back.gif
8 a9 A) y. s5 e1 O你师父他说错了,绝缘材料也是一样的。
; h4 j& w7 X7 h, e
绝缘材料也一样,那就是说,两种电缆是一样的,只是用于不同的电压等级吗?我不知道师父说的对不对,希望前辈教教我。
发表于 2013-11-25 08:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
绝缘材料、护套材料、绝缘和护套厚度、结构都是一样的
 楼主| 发表于 2013-11-25 09:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
祖国万岁 发表于 2013-11-25 08:36 static/image/common/back.gif
6 D! X* o$ z% g/ b绝缘材料、护套材料、绝缘和护套厚度、结构都是一样的
7 T7 N0 `& ]7 c: j5 \0 p% }5 g
那就是一模一样的电缆啦!只不过用在不同的电力系统中!
发表于 2013-12-1 19:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
从参数上看,8.7/15电缆与8.7/10电缆应该是相间绝缘不同,也没具体去看过有什么差别。
 楼主| 发表于 2013-12-3 15:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
chym0822 发表于 2013-12-1 19:24 static/image/common/back.gif1 F$ B" f. r+ k5 I) F1 g" Y
从参数上看,8.7/15电缆与8.7/10电缆应该是相间绝缘不同,也没具体去看过有什么差别。
2 t; u; g/ `* H
我也觉得绝缘层不同,现在心里有两个解释,具体如何,还需要以后自己慢慢摸索噢!