[已解决] 8.7/10和8.7/15的电缆一样吗?

[复制链接]
发表于 2013-11-18 10:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
这两种电缆看起来差不多,价格也差不多,但是理论分析的话,应该8.7/15电缆较8.7/10电缆的绝缘层要厚一点,实际看的时候也看不出来,有知道这两种电缆有啥区别的前辈吗?可以告诉下我吗?
5 p0 T7 t2 e! z) Z! K( v) Q& t
发表于 2013-11-21 09:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
8.7/15电缆较8.7/10电缆生产工艺是一样的,没有区别。只不过用在不同的电力系统中。
6 T) _/ T, f" M1 m( l* J- u
) p# r- G  ^4 a4 @% wU0——导体与绝缘屏蔽之间的电压4 T$ b: l! ]' q- r5 k0 u
U——各相导体间的电压
$ t  T/ d) }1 ?, T+ n- i
, G' L/ i7 [  F7 d( j8.7/10kV的U值为10KV,其能承受的最高电压为12KV
4 H1 c) U/ E& t8.7/15kV的U值为15KV,其能承受的最高电压为17.5KV9 E: y+ f) ^: `5 s3 L

( }3 r! F' N! G! E- @" E3 v8.7/10kV是10KV系统中的第二类电缆
1 E. j3 X% ]/ G2 c- M, B8.7/15kV是15KV系统中的第一类电缆
. |; a8 O2 E7 N+ Q4 Y8 M) O! \) C5 B, |3 y+ _
U0是按系统接地故障持续时间分为两类:
. ?: G' w" Q, b  t: _1 G
( F5 x% T$ @& {! y第一类电缆----用于单相接地故障时间每一次一般不大于1分钟的系统,亦可用于最长不超过8小时,每年累计不超过125小时的系统;
7 G  l8 G! E5 ~+ Y' |( r# q) Z5 O8 n2 g& u8 [. C) G0 g
第二类电缆----用于接地故障时间更长的系统,或对电缆绝缘性能要求较高的场所。 例如10kV系统,如中性点经消弧线圈接地的应采用8.7/10kV电缆(或8.7/12),如中性点经小电阻接地的可采用6/10kV电缆(或6/12)。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助、讨论。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-21 11:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
祖国万岁 发表于 2013-11-21 09:17 static/image/common/back.gif% e6 L% }3 m. m' F; y2 S" g$ l
8.7/15电缆较8.7/10电缆生产工艺是一样的,没有区别。只不过用在不同的电力系统中。6 R5 \$ n1 p* W" q
4 @4 Y/ X( b5 ]4 v2 ?# \7 ]
U0——导体与绝缘屏 ...
% m0 H* L! b& \0 J, k, d
前辈,要是8.7/10和8.7/15电缆是一样的话,那这两种电缆的绝缘层应该是一样厚,能承受的最高电压就应该是一样的呀!我个人的理解是,两种电缆能承受的最高电压不一样有两种可能:一是绝缘层厚度达不到,安全性的不到保证,一个就是线芯不够粗,发热厉害。所以我觉得这两种电缆还是不一样的,虽然不知道哪儿不一样,但我觉得还是有区别的,生产工艺应该是一样的,但是技术参数肯定不一样。就像我们厂生产的电缆附件一样,生产工艺都大同小异,但是小异里面略有差异的技术参数,就直接衍生出了各种系列的产品。
* X6 a3 o! C) r0 i  n7 P5 j可能是我理解的有误差吧,还望前辈继续指教,非常非常感谢!
发表于 2013-11-22 07:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
技术参数也是一样的,具体你看一下GB/T12706―2008

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-22 16:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
祖国万岁 发表于 2013-11-22 07:52 static/image/common/back.gif
3 z7 A$ ?( N4 B+ f技术参数也是一样的,具体你看一下GB/T12706―2008
  s% T5 ~% `  g' Q' e9 j7 K- |
今天我仔细查看了GB/T12706-2008,发现里面没说两种电缆的区别,技术参数还真一样!后来我问我师父,他说除了绝缘材料不一样意外,其他全部一样!绝缘层厚度一样,只是材质不一样,8.7/15的电缆绝缘层材质的绝缘性能较8.7/10的电缆要稍好些!9 R; h! y7 E/ f; D- ~5 i
非常感谢“祖国万岁”前辈的指点,让我弄清楚了困扰我很久的问题!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 有始有终,认真求教、参予讨论。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-22 16:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
麻烦版主帮我把帖子改为“已解决”,我没找到在哪改正,非常感谢论坛各位前辈的相助!
发表于 2013-11-24 17:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
本帖最后由 祖国万岁 于 2013-11-25 06:44 编辑
" L  t) A" Z: o; K8 e" l  \9 }4 U) o) n0 W7 r6 Q3 i+ I
你师父他说错了,绝缘材料也是一样的。
 楼主| 发表于 2013-11-25 08:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
祖国万岁 发表于 2013-11-24 17:03 static/image/common/back.gif9 m( D. R( D: I, D0 O1 g
你师父他说错了,绝缘材料也是一样的。
. G) s: B$ a' u
绝缘材料也一样,那就是说,两种电缆是一样的,只是用于不同的电压等级吗?我不知道师父说的对不对,希望前辈教教我。
发表于 2013-11-25 08:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
绝缘材料、护套材料、绝缘和护套厚度、结构都是一样的
 楼主| 发表于 2013-11-25 09:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
祖国万岁 发表于 2013-11-25 08:36 static/image/common/back.gif
' F4 f9 u7 m$ g' `4 i1 V5 u8 v& W绝缘材料、护套材料、绝缘和护套厚度、结构都是一样的

3 N4 F1 N9 }( ]$ G3 `. A那就是一模一样的电缆啦!只不过用在不同的电力系统中!
发表于 2013-12-1 19:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
从参数上看,8.7/15电缆与8.7/10电缆应该是相间绝缘不同,也没具体去看过有什么差别。
 楼主| 发表于 2013-12-3 15:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
chym0822 发表于 2013-12-1 19:24 static/image/common/back.gif$ L* m3 |4 }3 b( w' x: H
从参数上看,8.7/15电缆与8.7/10电缆应该是相间绝缘不同,也没具体去看过有什么差别。

9 G+ ]) d4 S& @. k我也觉得绝缘层不同,现在心里有两个解释,具体如何,还需要以后自己慢慢摸索噢!