只需一步,快速开始
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
举报
查看全部评分
haoqi 发表于 2013-10-25 20:54 static/image/common/back.gif : Q) g, W' [- j* x* ?1 L请看一下平衡阀的控制比,有可能是平衡阀选择的问题,平衡阀的设定压力太高,
csuce 发表于 2013-10-25 21:10 static/image/common/back.gif 5 l! Z5 D4 k) L' w; P6 }负负载工况出现抖动是吧?如果是工作时抖动就调高一下平衡阀压力或者在平衡阀之前加点节流,如果是启停抖动 ...
wskpyuwxf 发表于 2013-10-26 12:27 static/image/common/back.gif * Q e$ P& ]1 Y1 h% d7 F9 P平衡阀之前加节流孔¢1,问题解决了。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号
小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2025-6-27 05:59 , Processed in 0.070726 second(s), 30 queries, Gzip On.