QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
7天前
查看: 2461|回复: 6
收起左侧

[已解决] 关于供电变压器

 关闭 [复制链接]
发表于 2006-9-14 16:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
变压器的压力释放阀胶垫漏油,我在弹簧上方加一5mm厚胶垫,之后不漏油了,但不知会不会影响阀的释放压力.
发表于 2006-9-16 02:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
应该不会,电力变压器的压力释放阀应该都是安装在油箱顶盖上面,并且安全起见都安装了至少两个压力释放阀,这个不行,另外一个肯定没问题.你说的"胶垫漏油"应该是和箱盖上法兰连接的位置哪个密封圈,这个位置肯定不会影响.压力释放阀具体的结构我也说不清楚,就知道挺贵的.只要你变压器不长期工作在超负荷情况下,散热良好,压力释放阀其实就是一个摆设而已.
( s$ z6 z- g3 v  G+ e4 g你压力释放阀是什么牌子的?
发表于 2006-10-7 01:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 huangtsgx 于 2006-9-16 02:04 发表3 s% Z" c( x; L. [
应该不会,电力变压器的压力释放阀应该都是安装在油箱顶盖上面,并且安全起见都安装了至少两个压力释放阀,这个不行,另外一个肯定没问题.你说的"胶垫漏油"应该是和箱盖上法兰连接的位置哪个密封圈,这个位置 ...
; i5 E1 r6 c. ?& j) O1 w
压力释放阀与变压器超负荷、散热良好应该没有关系吧...
! b) ]! V. Y$ ^/ Z4 F只有当变压器内部故障产生大量气体,压力增大到一定程度时,为保护油箱压力释放阀才会动作。
" Y* `# X2 ]) I( @+ R% [1 u1 ]另外并非所有变压器都设两个以上压力释放阀的,要看电压等级和容量。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

发表于 2006-10-7 15:58:14 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 bdblbyq 于 2006-10-7 01:48 发表, I* ^1 v4 K/ P8 j0 F  [4 P

/ s! _/ ?, m: f压力释放阀与变压器超负荷、散热良好应该没有关系吧...8 G4 X" i/ t7 O4 W
只有当变压器内部故障产生大量气体,压力增大到一定程度时,为保护油箱压力释放阀才会动作。
. K4 P, _( g1 W! {+ Z另外并非所有变压器都设两个以上压力释放阀的,要看电压等 ...

! X! o+ D1 h3 y+ ?9 x* w( P* d& R8 [0 v+ T% T1 T  D9 T) q

5 J9 b9 f) W( z; R呵呵,变压器超负荷、散热不良好和压力释放阀没有直接的联系,但是变压器超负荷、散热不良好将直接导致变压器内部重大故障,比如绝缘油被分解产生气体,这样就和压力释放阀有联系了,呵呵。
3 D$ ^; \/ Z& s% t, S7 U 0 L7 I0 N& r* n7 m' B  e
“另外并非所有变压器都设两个以上压力释放阀的,要看电压等级和容量”这点我同意!不过变压器最重要的是要稳定,一旦发生事故,后果可能是灾难性的,我见过好几个因各种原因发生爆炸的变压器(大型)的照片,其中就有压力释放阀失灵的例子。所以,其他厂家我不知道,但我们这里都装两个(除非客户要求只要一个)。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

发表于 2006-10-7 17:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 huangtsgx 于 2006-10-7 15:58 发表6 \+ X) a' b& p! |
$ O  d. j" j- y. O! b, q: s
3 |# h' I; |6 D0 m

; Y1 n$ c5 \' Q; [* ^呵呵,变压器超负荷、散热不良好和压力释放阀没有直接的联系,但是变压器超负荷、散热不良好将直接导致变压器内部重大故障,比如绝缘油被分解产生气体,这样就和压力释放阀有联系了,呵呵。) P9 a: ?9 Q2 U& _
# b" l- R9 p2 |# D4 s! @$ i( q
“另外并非 ...

5 O. [5 Z; j# Y  y/ M& K超负荷是有规程的,不能随意超,在规程内变压器是不会有问题的。
* }( Z  x9 ^. E实际上现在变压器大多运行在70%负荷以下,超负荷一般都是救急,短时间不会有问题。
3 ?$ k8 _' f# x5 u& `1 z) W6 x
/ U) v; C: K/ [4 r' N* m' @6 Q变压器如果散热不好,直接结果首先是温升过高,变压器会报警甚至跳闸,不会长时间过热的。- e$ j9 t6 ]$ @, z% u! S
绝缘油140°C以上才会分解出气体,没有那个变压器会允许这么高温度还在运行的。5 i- R6 h; U) M1 @2 O
温度较高(低于140°C)只会使绝缘老化,缩短变压器寿命,一般很少会导致故障的。
6 _3 E* A: O9 i$ E
4 X1 h, T+ \6 l9 g  X$ i5 W4 }至于你们都装两个压力释放阀,是因为你们公司只生产220kV以上的大变压器,如果你问问你们合肥、广东公司,恐怕就不是这样了,小变压器的重要性相对要差一些。* ~/ E) m, Z! a; X5 f0 `) M) d, u. K
7 c( @1 O6 X& q0 x1 P. [
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2006-10-7 17:03 编辑 ]
发表于 2006-10-9 20:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 bdblbyq 于 2006-10-7 17:00 发表3 u# U$ j' B- X" M

% c9 M  d1 O9 R- k超负荷是有规程的,不能随意超,在规程内变压器是不会有问题的。0 U2 |5 R) L0 M5 \+ Y
实际上现在变压器大多运行在70%负荷以下,超负荷一般都是救急,短时间不会有问题。
2 w" Y( c. ]- W5 N6 x* O+ Q+ L7 b5 _4 [0 ^0 q2 {% p' _
变压器如果散热不好,直接结果首先是温升过高,变压器会 ...

+ e( h/ J2 e9 G7 ?4 t4 Q" T; O0 W. d, s# b
% g/ P) q4 y' P9 A& m. X

) j* C8 }+ m. [& Z! s9 L' u: ?老兄指正得是!
4 o+ w5 O. O/ S4 q3 t# P虽然我做变压器,但是是学机械出生的,所以只懂得皮毛,以后还请多多指教.9 q' V( u, t' ^
我忘记了,在变压器电磁设计时已经考虑过超负载和温升过高的问题,储油柜的大小就是由油体积和温升大小决定的.
发表于 2006-11-22 18:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
不得的啵这样做万一弹簧没能够弹开就麻烦了
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表