原帖由 shenliangang 于 2006-9-8 11:49 发表 / n( v1 n2 K7 H. z/ {6 V: u变频器的三相进r s t,三相出 u v w 还有接地e& G3 i z, D" n: }( Z
测试耐压,使用摇表,测试r s t三相和接地,耐压值只有1M欧左右6 O/ A" E" B+ d3 I3 z# P
这个算好的吗?设备能正常运行的
' {3 l0 n+ g- L v; d4 [
做法严重错误!!!你的做法可以用于电机、变压器、电缆等,但绝不能用于变频器,会损坏变频器的!!!