原帖由 shenliangang 于 2006-9-8 11:49 发表! p: R0 D: d& [( ^$ t
变频器的三相进r s t,三相出 u v w 还有接地e + x7 ]& B$ f0 E. x. Z) |测试耐压,使用摇表,测试r s t三相和接地,耐压值只有1M欧左右( d- ^8 U' |9 y: Z
这个算好的吗?设备能正常运行的
, ]3 y' s. T e8 G- z/ N' w, S. Y
做法严重错误!!!你的做法可以用于电机、变压器、电缆等,但绝不能用于变频器,会损坏变频器的!!!