% S0 V5 s8 J! H如图,图上这个位置需要一个三通,采用热推弯头焊接的方式合适吗?有没有更好的方案?& t) S: D8 H$ T( l* ~; U) \
这样一个三通管用solidworks如何画三维?管子大径是89,壁厚4.5
9 {, c& y. }5 o3 M& Kps:问下各位,你们在设计管路时有什么注意点?* ~" C: f- ~+ l; H
1.jpg
发表于 2013-8-22 16:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2013-8-22 16:10 编辑
; P) I$ ?3 z1 ?) d. c
& N0 K1 k+ i% z. z) X+ u4 Y, s市场上到处有焊接三通标准件(GB/T 12459-2005),不必自制。可直接焊弯头或其它管件。简便、美观、经济。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
虎强 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-8-22 16:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
gaoyns 发表于 2013-8-22 16:05 static/image/common/back.gif0 T. u: `: a7 G! l9 v
市场上到处有焊接三通标准件(GB/T 12459-2005),不必自制。可直接焊弯头或其它管件。简便、美观、经济。

0 D5 y0 O, v. R# K# U% l; P, @% ]谢谢指教,每次都是你最热心。
* A( w: ^) ^% s9 X: t6 C如果在上下两个管道距离比较近,两壁之间只有7mm的情况,管道应该如何设计布局?8 w& d1 u- m& C  o, H" C/ s
另外想问下平时画管道什么软件方便好用?我用solidworks,只能想到用扫描切除来完成。求指教1 i4 m" _( E3 Y1 Q* o3 i
发表于 2013-8-23 08:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2013-8-23 08:37 编辑 # \; K! _' P' C
JACK_NJ 发表于 2013-8-22 16:26 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
- o0 O; p% m3 |1 V# @+ t: B谢谢指教,每次都是你最热心。
. l+ u( n) @$ C+ J2 j  j如果在上下两个管道距离比较近,两壁之间只有7mm的情况,管道应该如何设计 ...
+ Y) j3 W/ P) ?7 s
* v' [3 m7 E9 ]: o- d5 W. M, {
上下两个管道距离比较近时,可共用管道支架,之间加一个垫板即可。若下层管道有连接管或支管,可向水平方向引出。" [) d5 u& o3 g/ o9 d; q/ ^5 |
大多数人画管道图都是用普通软件,原来论坛中有人贡献一个画管道软件,但因PJ程序不完善,不太好用。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
虎强 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2013-8-23 12:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
SW绘制管道建议采用“库”,管件、法兰等均属于标准件都有库,只需调用。
. j# }# H- w! t0 @3 I$ G, g- g不知工况,不好发表意见,管道尽量减少焊口。
$ i5 R- @: y% ~& N, j; L% f. G你这个三通可以自制,成本会降低同时会减少二道焊口。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
虎强 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-8-23 15:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
zhoushan403 发表于 2013-8-23 12:15 static/image/common/back.gif8 i1 _- x- J- w' P: [/ O) |9 Y
SW绘制管道建议采用“库”,管件、法兰等均属于标准件都有库,只需调用。
7 \/ E$ \+ D5 `不知工况,不好发表意见,管道尽 ...

3 Z" J8 I$ X# L, i- g- y( @谢谢指教,这个是一个专用车上用的低压水路。我也感觉这个自制三通比买个三通减少了焊接。
' M5 Y2 S7 ^: O6 I7 L' I1 `/ |" \sw画管道标准都是iso和ansi,尺寸不合适吧?我自己都是扫描。三通俩管路相交的位置,我是先扫描外型,再扫描一次内壁,直接扫描会出现交叉,sw布尔运算我没找到合适的方法。在三通的位置总觉得处理的麻烦,如果您有时间可以发个您画的实例吗?0 S; E2 h/ l$ O, x/ ~: Q
看论坛里有曲面做的,个人觉得太复杂了。
发表于 2013-8-23 15:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
JACK_NJ 发表于 2013-8-23 15:23 static/image/common/back.gif% @8 S  ?2 F7 J: [5 ~( n; n3 ]
谢谢指教,这个是一个专用车上用的低压水路。我也感觉这个自制三通比买个三通减少了焊接。
/ {. s, g# x+ osw画管道标准 ...

2 W( M2 W6 t) Q% r5 q$ J6 ]扫描的特征有一个单壁选择,没必要二次做。
1 f8 `- ~! Z* _" B; ^1 S如果做管道,建议自己建立库。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
虎强 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-8-23 15:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
zhoushan403 发表于 2013-8-23 15:30 static/image/common/back.gif9 g  ?8 ]' X6 M% }; j7 q0 @! w
扫描的特征有一个单壁选择,没必要二次做。: ], S) n8 L+ ?+ T' F0 R
如果做管道,建议自己建立库。

) J0 o' r: S0 L" z5 p2 q  o自己平时设计管道不多。只是这次分到任务是设计低压和高压水路。所以就学习一下。新人刚开始工作一年,谢谢指导。以后多向前辈学习。
 楼主| 发表于 2013-8-23 16:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
zhoushan403 发表于 2013-8-23 15:30 static/image/common/back.gif
. i4 Q3 @5 g8 ~% W7 e* T扫描的特征有一个单壁选择,没必要二次做。9 i$ f5 f& j( b2 x* c
如果做管道,建议自己建立库。

' F; Z0 g5 W' w9 R' P5 b
* v3 o$ c+ d  K4 [0 m0 ^% W QQ截图20130823155702.jpg ; ^  V$ A9 I1 a6 J: h
像图上这样,扫描出来的效果就是两个管子会干涉,不知道前辈如何处理?# e5 S% i/ J& L4 D+ T6 x* h
所以我都外形和内壁分开扫描。! K* i9 H+ p0 j6 G% Z. `