QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
8天前
查看: 5123|回复: 16
收起左侧

[讨论] 电磁阀响应时间

[复制链接]
发表于 2006-8-4 15:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
电磁阀响应时间怎么算?现有的电磁阀响应时间一般是多少?
 楼主| 发表于 2006-8-4 15:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
国内电磁阀有到10毫秒的吗?
发表于 2006-8-4 15:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般直流电磁铁1分钟转2次,交流电磁铁更快些
发表于 2006-8-4 16:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
8-50ms,气动的大概在这个范围内。
发表于 2006-8-7 20:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

电磁阀的相应时间

原帖由 fengyunltw 于 2006-8-4 15:14 发表
4 n" Q5 s' s$ H. S( S  {电磁阀响应时间怎么算?现有的电磁阀响应时间一般是多少?

5 x! J5 o  S8 B2 ?4 ]7 F7 w& u+ i7 ^/ t6 z+ m- `( V" L) }
通常来说交流电的线圈比直流的反应要快。比如REXROTH的一些10通径的电磁阀交流的接通时间为:15-25ms, 直流为45-60MS+ v6 a1 S" a. G; p' {2 n
; 闭合时间:交流为:20-30ms,直流为20-30ms。总之都在百ms之内。
发表于 2006-8-7 21:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
电磁阀响应时间是测试值,司服阀8豪秒
发表于 2006-8-8 20:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
长见识了,谢谢
发表于 2006-8-15 13:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般的30-50ms吧,高速阀5ms以下,已经是一个专门的课题和产品了。
发表于 2006-8-15 14:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我觉得它的切换频率还与使用油液粘度、流量、压力和被压有关,常用的理论上一般最高250-300次/分钟,实际可能没这么快!
发表于 2006-8-15 22:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不同意,我的力士乐和北京华德的样本都是说直流的切换时间更短啊,能否赐教?
发表于 2006-8-18 14:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6通经的大概20~50ms,10通经的大概30~60ms
 楼主| 发表于 2006-8-18 14:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 llby1234 于 2006-8-7 20:49 发表" U, c! |0 K8 p& W, \! I

9 Y% h. o: |; f9 e$ x) |' a
$ o* [+ g4 Z% t5 j. x3 \通常来说交流电的线圈比直流的反应要快。比如REXROTH的一些10通径的电磁阀交流的接通时间为:15-25ms, 直流为45-60MS. `( S7 V# {* [
; 闭合时间:交流为:20-30ms,直流为20-30ms。总之都在百ms之内。

7 W+ D- v1 @0 ~) i
" u* e" T+ e* m) i
2 [7 K* c- h* i+ D9 e3 b! t非常感谢,说的很专业.
发表于 2006-8-28 22:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
长见识,我厂有一压射阀原先进口,后来用国产,,刚用可以,后来出故障,早来这里,就不要搞得特累
头像被屏蔽
发表于 2006-8-29 09:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-8-15 14:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 cdb999 于 2006-8-29 09:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) y4 I, L8 J, }8 [与通径有很大关系...

0 ~* g& I  E& ~1 g怎么说?1 K; P# e) l3 K: p, j8 ?, B
流量100L/S的,用哪家的好?
发表于 2007-8-16 00:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
现有的电磁阀响应时间一般为几十毫秒,高速开关阀达到1ms左右.
发表于 2007-8-16 09:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
电磁阀切换频率一般约:交流2Hz,直流4Hz.
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表