按照《压力管道安全技术监察规程—工业管道》( TSG D0001-2009)第八十条规定,化工管道静电跨接规范如下:. |- D" l& [3 S4 ^8 a9 z
4 H3 I$ `3 E( S/ U3 D7 v: V1、有静电接地要求的管道,应当测量各连接接头间的电阻值和管道系统的对地电阻值。
2 G( w% E4 F3 ?* Q6 |
0 Z1 ]( r) o0 C, v1 }' L2 y2、当值超过《压力管道规范—工业管道》( GB /T20801-2006)或者设计文件的规定时,应当设置跨接导线(在法兰或者螺纹接头间)和接地引线。从该条可以看出,法兰是否需要跨接导线,需要测量法兰之间电阻值,当阻值超过规定时,需要跨接。9 @- t, A# I, t& P% L: G( u
, i% A/ E7 f& ~ ^6 K
3、《压力管道规范—工业管道第4部分制作与安装》( GB /T20801.4-2006)第10.12.1条规定:有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应设导线跨接。* P9 R3 f7 t& x; V( \+ ]
|
|