|
|
马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
电晕处理设备在使用过程中有时会发生一些故障,包括电气故障和机械方面的故障。下面将本人在实际工作中碰到的问题归类分析,供参考。
& Y F" A5 N6 Z
4 O6 ^1 x" C" U* v# b$ r# `/ _7 o3 | 1.设备不产生火花,冲击架上正极放电而铝排不放电
, O0 r9 q9 y! a* T4 ?. i* c' G; W) q* H# M
这种故障常常发生在多雨季节,由于室内湿度偏大,冲击架上放电铝排及绝缘硅橡胶辊上有水,导致正极放电而铝排无法放电。
' y w4 d W! I0 U+ ~! u5 C8 i$ f$ M6 ^. W" a6 @
处理方法是:将总电源关闭,用干布将冲击架上所有的辊(包括牵引辊和绝缘硅橡胶辊)及放电铝排擦干,并用电吹风进行热风处理,没有水了,放电设备便能正常工作了。
# Q5 J U# O& p& i
+ U! B7 C$ }: h3 t8 U9 O% _ 遇到上述情况,热风处理后,开启冲击机应由小到大,同时观察火花状况,正常的火花是连续、无红点、均匀的。, q! M* I2 y4 r J2 w
4 D1 }; E, C: }) }9 v C0 h
2.放电铝排不放电,电压不上升(指kV表),电流(A)指示偏大
* @4 z7 i) w* c! s4 A+ \
* {6 T: _/ S: E: T$ g: ?3 i( n 原因:
}8 y5 f# I: q2 B* s% P. l# s- ? ^1 n+ p7 \2 q
(1) 处理设备并联,二极管损坏;或串联,电容损坏,被击穿;
# Z( p: n9 h' t- B+ F x8 \4 A4 k! S v/ x2 |
(2) 高压变压器接线错误;
; R3 K0 W1 E0 y& m, Z5 D; A- |
" [- v# E$ ^# ^- x3 }3 D (3) 处理设备内可控硅损坏,被击穿;
' A6 B2 V# l I( X/ W' z* i' Y
0 L' p' f, w; V! W (4) 高压变压器碳刷接触不好或滑环上有油污;
2 C7 u# T, @9 H. b$ `+ ~& M" G# \6 z; N8 v
(5) 控制面板上的过流开关损坏;
3 W! D- ]7 o! u0 `) C
$ K* P6 L, e8 i- C) @ (6) 线路板上的三极管损坏,不能起放大作用;& e+ p5 y, H+ Q
- H2 d# P' v- p# A! A (7) 高压变压器绕组断路或绝缘瓷瓶损坏,被击穿;0 R6 G X& b$ U3 n3 Z) K4 U
4 L0 p- k1 [3 f" U5 q* v/ f6 A (8) 高压变压器输出端正负极连线,发生漏电或被击穿;8 Z; q4 D8 \% W" x$ i9 R6 n2 @
& A( l) u* k! ~8 Q1 `# r
(9) 交流接触器线圈损坏,不吸合。& A9 s4 U) z) ~" v( j, [' X0 j" O4 c
h. N. o8 D& R; R. L9 c
解决方法:
3 `" T2 X) s# x( G7 C, t, v Q [* ?/ p& }
(1) 测量二极管的电容、电阻值,若损坏则更换新的;) \4 y, b9 I0 f. z+ C* d+ S( s
# B8 s4 [3 z$ U
(2) 正确接线,绿色线在中间,两边为红色线;8 Q* w6 L0 n. ^0 |% ]* k7 a! F
: S" v5 B$ q6 p$ z. Q- L& D; g
(3) 更换可控硅;) i4 Q% w# k2 c5 E$ K/ ]8 A
( Q' I7 b% |: N9 m' e' G
(4) 检查碳刷,同时用1000#耐水砂纸研磨滑环盘面,直到干净为止;
. P8 P) q( S6 |' K! E. w8 A3 o( f
(5) 更换过流开关;
0 p, d' v# B+ b& h7 h6 U
% o8 b, i0 q. R (6) 更换三极管;
?4 Z/ ? N, [. V K
Q1 E' u: k" F (7) 认真检查绕组,更换绝缘瓷瓶;4 M8 l9 o6 {. k8 @0 l( S
! I5 ?' {9 N* s9 {, b+ ~% d (8) 更换同型号、同规格的连线;
( {; T2 X$ Q* L7 E: t+ _9 w
" z0 b" r9 S2 z- [1 k (9) 更换新的交流接触器。
9 U+ q. o) Z/ R8 N- E4 m* a# [$ V. |# `8 O6 G# }* `
3.处理BOPP、PE薄膜时,放电铝排放电,而处理VMOPP、VMCPP薄膜时,放电铝排不放电. ~$ m7 p+ f5 D3 I; S/ C3 u3 f2 }
' M" b* J' Y S
原因:
! R, `4 i3 Y, {9 f7 O' J6 z" Z) F/ z
(1) 处理设备的二极管被击穿;% e; k) P+ k" _. q
5 \. s! a) H5 n! v$ f+ p2 J: c, L (2) 冲击架上的硅橡胶绝缘辊被击穿,在处理VMOPP时曾听到"啪"的响声,火花只有一点点;& F4 f6 u8 \5 a! M7 k
% P5 r/ k" x- p) g+ }5 \/ r! S (3) 高压变压器输出端的正负极连线,触及导体,以致漏电或击穿;) D+ W, C. O) P# K! F! G
" t$ _& t u F P3 t (4) 正负极接线错误;
' m z0 y. x0 R9 a2 v) E, U) ^0 K$ h7 v" J+ n& o$ ?1 Z4 c
(5) 放电铝排上有油污或太脏。' ]& T8 y. _. |, C8 T
8 T' W6 z- b+ R O% A+ L+ ?; q( O7 z 解决方法:7 d2 s9 o8 ?9 ^4 o: H; a* d+ D
, c7 |. d/ N# R, r5 v: h3 H
(1) 更换二极管;5 c. d/ u0 H- ]# y N( o; u: F2 `. `
! e$ k+ J' ?' z8 a/ I4 ^
(2) 更换硅橡胶绝缘辊;7 S. H) N; y7 r# g: f# {( W. b3 ]
/ b2 {5 O/ | w0 r
(3) 连接线应悬在空中,不能和导体相触,若击穿则应更换;. {* l9 \# ?/ c
! X8 Z! n8 h6 \) l/ S4 N, I
(4) 调换正负极接线;+ J6 }/ ?) r% \( M# L3 b+ b% h
1 M6 O5 a Y( W, a) v/ T5 K7 k3 r (5) 将油污擦拭干净。
" [4 x9 y4 {' D; x. k( | |
|