发表于 2013-6-3 14:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江衢州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我单位的一台800A塑壳开关,配的是40*8的铜排,结果开关厂家说我铜排选小了,我查了国标14048.1低压开关和控制设备标准,上面只说了开关试验需要2*50*5的铜排,难怪实际运行一定要和试验标准一样吗?不是按照铜排载流量大于开关电流就可以的吗?请大神指教
: \' k: y5 X6 q$ W- r; H  \8 O9 V7 p$ n

' g' {! b4 c9 ]; l& X* n
发表于 2013-6-4 18:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
给你一个参考表吧,见我的新贴。
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?
发表于 2013-6-6 09:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
木语林歌 发表于 2013-6-4 22:38 static/image/common/back.gif
, p% e+ v0 X9 B+ g9 k! E# k3 @9 H呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?
# S' u. i5 n$ p% i- q6 T/ Y  `( X8 r
只要满足温升在标准之内就可以,按载流量表设计就没问题。
发表于 2013-12-23 16:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
国标铜排载流量表6 c' `0 _4 g$ \0 I
一、        矩形铜排9 ?+ S! i7 |$ ^1 p6 }' u. G
铜母排截面                              25℃                                  35℃
  E* m! ~$ t9 H9 p2 U* q0 x        平放(A)        竖放(A)          平放(A)            竖放(A)
9 S* r( T7 b9 U  E( u+ ]15×3                        176        1851 i# ~0 x: X; [* N3 \/ V
20×3                        233        2450 `# A0 H0 ~: u1 X& v6 Z
25×3                        285        300
( p8 c5 P) n6 N30×4                        394        415/ ]7 b0 |  z1 @+ s5 Z
40×4        404        425        522        550
$ O8 }" ]  A; ^5 }; {" ^40×5        452        475        551        588- y- d7 m& E- K0 S
50×5        556        585        721        760
" {6 ?( k$ f- h' `50×6        617        650        797        840" u1 C3 `: `3 I; \% p
60×6        731        770        940        990
0 l, J7 s+ c3 Y8 K60×8        858        900        1101        1160- B) R! I0 p" F& C
60×10        960        1010        1230        1295" O! j: p# s' v. s( g
80×6        930        1010        1195        1300
4 T- d5 G: q( R) A1 w& u80×8        1060        1155        1361        1480! P# s4 z/ P- k  ^9 Z
80×10        1190        1295        1531        16653 _& J4 w3 S2 A# M  B+ u
100×6        1160        1260        1557        1592
# o# `* ]9 V" }% d; A5 ]100×8        1310        1425        1674        1850& w% P: B  Q/ [
100×10        1470        1595        1865        2025, Z9 X9 z& H6 O1 a- \, Z2 s
120×8        1530        1675        1940        21109 g7 e( R; `* ?1 `( y7 K$ Y
120×10        1685        1830        2152        2340; y( r! h( O. ?0 {; h" c) f
2(60×6)        1126        1185        1452        1530
: K$ H( ?4 z  L, d2 N0 G, U- o4 E; U2 (60×8)        1460        1480        1503        1600
8 {! ?3 p2 D- P, ^4 x- e. U" {! a2(60×10)        1680        1170        2140        2250
9 y$ u! n4 u7 ~; r9 D& l2(80×6)        1320        1433        1705        18551 Z  c: {$ S  j& a, Y/ t7 A% o
2(80×8)        1651        1795        2117        2515
6 }* h$ Z; R) s) f6 }* p" k: e. w2(80×10)        1950        2120        2575        2735
* G, ~( J, ~0 C; B" ?+ H# m2(100×6)        1564        1700        2000        2170
; O4 v5 g) q0 I& S; s) h5 S2(100×8)        1930        2100        2470        26904 `$ @# [  X8 O6 x
2(100×10)        2320        2500        2935        3185
: u$ [1 |6 Q3 L) D( X2(120×8)        2140        2330        2750        2995
+ j& ^" Y( V8 D, b2(120×10)        2615        2840        3330        3620! M- Q' H2 k0 ~5 T( c" J' i, \

. v- ^5 v: i" |二、        铜导线载流量(35℃)* B3 Z( b' ^/ i8 x
截面(mm2)        1        1.5        2.5        4        6        10        16        25        35        50        70        95
9 }. j" A+ v8 \载流量(A)        10        13        17        23        30        45        85        110        136        170        216        263
1 {4 l8 i4 |$ Z) ~) W三、        抽屉柜抽屉导线选用标准
! H/ v$ `7 @1 y; y截面(mm2)        10        16        16        25        35        50        70        35×2        50×2        70×2        50×3        70×3/ E! ^2 l0 d( T: q! h# P! B* n
电    流(A)        50        63        80        100        125        160        200        250        300        400        500        600 : L, J5 f2 C9 x1 P+ o6 S3 W& M% P8 Y
你选的就是小了。
发表于 2014-1-24 13:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼上的表格有误,百度上最流行的一种错误表格,开关柜上铜排选用必须以《工业及民用电设计手册》上的表格为准,而不是以讹传讹。。。4 E2 J- Q) ?' F3 M. ]7 i
断路器的铜排选用,不光要满足载流量的要求,还要满足开关桩头的要求,铜排间距确保电气间隙的相关要求,比如,楼主所说的800A塑壳开关,属于大塑壳,建议采用6*50单排