发表于 2013-6-3 14:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江衢州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我单位的一台800A塑壳开关,配的是40*8的铜排,结果开关厂家说我铜排选小了,我查了国标14048.1低压开关和控制设备标准,上面只说了开关试验需要2*50*5的铜排,难怪实际运行一定要和试验标准一样吗?不是按照铜排载流量大于开关电流就可以的吗?请大神指教
* x$ V- E: Y; t# U3 i, F6 N, Q% R; Y7 m1 f* i# F* {

/ V8 v) j8 I- N+ o* U4 a) q+ \
发表于 2013-6-4 18:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
给你一个参考表吧,见我的新贴。
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?
发表于 2013-6-6 09:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
木语林歌 发表于 2013-6-4 22:38 static/image/common/back.gif
" w& c  L( }8 x$ w% \! a9 G呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?

1 l9 j' s5 j/ D1 j8 E只要满足温升在标准之内就可以,按载流量表设计就没问题。
发表于 2013-12-23 16:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
国标铜排载流量表% r9 O, r5 Q/ i* R! I
一、        矩形铜排
) b# a4 [6 g2 ^/ H* H. @铜母排截面                              25℃                                  35℃4 Y  M3 N4 L3 l/ E" Q7 V
        平放(A)        竖放(A)          平放(A)            竖放(A)1 s( q. n/ ^5 F# `
15×3                        176        1851 I( f9 T" G2 h+ @. w- U2 m* y7 O
20×3                        233        245
, G, T& m3 F5 s" f) O2 [% M25×3                        285        300/ `2 a4 H+ J( J$ r
30×4                        394        415& [2 g4 A$ F  S# r7 N
40×4        404        425        522        5508 d5 [& e! }, G; V
40×5        452        475        551        5886 u- z% m3 X) J. W/ [
50×5        556        585        721        760( l% G( P2 I0 ~- ]! Z
50×6        617        650        797        840* Y  S4 s* y! z5 d
60×6        731        770        940        990  M+ S' U1 a  w: m# ]
60×8        858        900        1101        1160
" K. h7 j: G! F8 A4 ^60×10        960        1010        1230        1295; b% D( M$ g8 n$ H" |# X
80×6        930        1010        1195        1300- o; s& W8 M% Q: V/ {+ u' d
80×8        1060        1155        1361        1480
$ W% b- V% {2 m& X9 }80×10        1190        1295        1531        1665% m9 i5 [, F2 L6 L4 \+ h9 m
100×6        1160        1260        1557        1592" b  U$ Q' S# S4 \
100×8        1310        1425        1674        18509 Q6 r9 o+ J* y5 N
100×10        1470        1595        1865        2025
! K: W5 N" v( M" z120×8        1530        1675        1940        2110, D% o8 W/ c4 O2 H
120×10        1685        1830        2152        2340
$ {8 T4 h; ?& H  |& x* K1 j2(60×6)        1126        1185        1452        1530
  @  E  r/ z7 W% d* X2 (60×8)        1460        1480        1503        16008 w1 O" r  r6 o& k6 ]
2(60×10)        1680        1170        2140        2250
) v- O" T1 y5 _- p2(80×6)        1320        1433        1705        1855
5 q/ I2 J4 ?1 k6 z- C9 o3 x7 i, K# h' ^2(80×8)        1651        1795        2117        25150 Q( \; U  C8 b; ^
2(80×10)        1950        2120        2575        2735  a& y# B0 N; n5 R
2(100×6)        1564        1700        2000        2170
" p7 f& H4 w. d% P2(100×8)        1930        2100        2470        2690
7 ~9 o- _- `1 `4 |) e, g1 \2(100×10)        2320        2500        2935        3185
) p2 D/ ^4 A0 S$ O: U2(120×8)        2140        2330        2750        2995
9 G9 f, Z1 S4 X0 I5 H( Z$ m( @2(120×10)        2615        2840        3330        3620
/ }) D, n+ i; l; ~; Q: u6 A+ G0 b7 H& e. U
二、        铜导线载流量(35℃)
5 r5 O. ?* h9 u截面(mm2)        1        1.5        2.5        4        6        10        16        25        35        50        70        95
6 @/ ]2 k* B5 J  U* H( S+ g1 L6 D载流量(A)        10        13        17        23        30        45        85        110        136        170        216        263
! [' n. P+ K; l5 `# J6 \三、        抽屉柜抽屉导线选用标准( T% ~9 e: R  ^% b2 {
截面(mm2)        10        16        16        25        35        50        70        35×2        50×2        70×2        50×3        70×3; s& M: U: B/ s9 I9 R) X
电    流(A)        50        63        80        100        125        160        200        250        300        400        500        600 ' F6 m( h/ W; f
你选的就是小了。
发表于 2014-1-24 13:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼上的表格有误,百度上最流行的一种错误表格,开关柜上铜排选用必须以《工业及民用电设计手册》上的表格为准,而不是以讹传讹。。。/ M7 B$ z3 ^$ `+ ]$ V4 n- U
断路器的铜排选用,不光要满足载流量的要求,还要满足开关桩头的要求,铜排间距确保电气间隙的相关要求,比如,楼主所说的800A塑壳开关,属于大塑壳,建议采用6*50单排