发表于 2013-6-3 14:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江衢州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我单位的一台800A塑壳开关,配的是40*8的铜排,结果开关厂家说我铜排选小了,我查了国标14048.1低压开关和控制设备标准,上面只说了开关试验需要2*50*5的铜排,难怪实际运行一定要和试验标准一样吗?不是按照铜排载流量大于开关电流就可以的吗?请大神指教
- ?  i5 p0 Z( ?6 I2 R9 o# k
- \& _2 z/ D2 B; i3 h, B3 q# ]3 v9 W# _$ o
发表于 2013-6-4 18:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
给你一个参考表吧,见我的新贴。
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?
发表于 2013-6-6 09:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
木语林歌 发表于 2013-6-4 22:38 static/image/common/back.gif
( S' D+ J: s* Q3 n4 x呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?
; u3 N" P3 r( E2 K% F2 A+ J
只要满足温升在标准之内就可以,按载流量表设计就没问题。
发表于 2013-12-23 16:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
国标铜排载流量表/ J0 p7 P( f  r+ [0 o
一、        矩形铜排
1 I( t) O2 D6 C6 G铜母排截面                              25℃                                  35℃8 B$ r: b% x& g5 m
        平放(A)        竖放(A)          平放(A)            竖放(A); C- S, p: }5 ^8 x3 a, Z$ l+ u
15×3                        176        185
/ ^' y  T, X+ `* i20×3                        233        2458 t6 q, F0 Q" N! z
25×3                        285        300/ O! K1 x3 U* q2 W+ q
30×4                        394        4153 ~' Q# J- ]; A8 d0 ]
40×4        404        425        522        550
6 _, _- J" l9 n( I$ v7 D. X40×5        452        475        551        5887 B; q9 F9 J% e8 k
50×5        556        585        721        760" ]# m6 n/ f/ m5 e2 I
50×6        617        650        797        840$ V8 v) b) b) M; G% `
60×6        731        770        940        990
7 \; A" w5 `3 o" k60×8        858        900        1101        11608 t3 @  t2 y3 e6 [# J/ H% ]7 F
60×10        960        1010        1230        1295
- y  s' l% A$ A8 c4 E" |80×6        930        1010        1195        1300- }. g4 ]" D7 A! d0 x3 d
80×8        1060        1155        1361        1480- D) O% B; d" Q" D
80×10        1190        1295        1531        1665; T: ]5 h6 M0 Y
100×6        1160        1260        1557        1592
& Y* \, [0 _6 w, ~6 _8 V6 {0 k100×8        1310        1425        1674        1850+ Y- i; }# K. A8 M' l
100×10        1470        1595        1865        20257 V( S( @1 `" }. ?' s
120×8        1530        1675        1940        2110
/ X- ?/ i# T1 R6 `( B120×10        1685        1830        2152        2340! F& A( P3 R7 a
2(60×6)        1126        1185        1452        1530
8 F" h- W4 Z1 a( f2 (60×8)        1460        1480        1503        16002 P  t  i- l5 j- p
2(60×10)        1680        1170        2140        2250
. g. X# I( H) j' |7 i  B/ m" X2(80×6)        1320        1433        1705        1855
3 e4 L9 G( l- E. U5 t' ~$ z& o+ _+ p2(80×8)        1651        1795        2117        25157 {1 S$ Q' v) O
2(80×10)        1950        2120        2575        2735' ^! b2 y% R" k- l# ^# ]
2(100×6)        1564        1700        2000        21707 M: B: _, ^# y( r/ N* C
2(100×8)        1930        2100        2470        2690- [1 e) B$ t! h1 D1 Y  S
2(100×10)        2320        2500        2935        3185
" m$ a3 B( G4 y% g+ u2(120×8)        2140        2330        2750        2995  n" J+ C8 Y8 W% C- a) s
2(120×10)        2615        2840        3330        3620! _( B! S$ j' t' e/ r  y

4 R/ R, u4 C* n/ T2 V$ Q% W二、        铜导线载流量(35℃)5 e( W4 _! Z: m
截面(mm2)        1        1.5        2.5        4        6        10        16        25        35        50        70        95" G* _9 H9 H& X. ]4 }& ]1 D
载流量(A)        10        13        17        23        30        45        85        110        136        170        216        263
3 E3 H# N7 R6 y5 |三、        抽屉柜抽屉导线选用标准9 w9 @/ y1 K, u3 ^
截面(mm2)        10        16        16        25        35        50        70        35×2        50×2        70×2        50×3        70×3
8 g6 G& v% P- I. Z3 \- X  |电    流(A)        50        63        80        100        125        160        200        250        300        400        500        600 6 t- Y# a* b6 P" j9 W1 w+ s
你选的就是小了。
发表于 2014-1-24 13:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼上的表格有误,百度上最流行的一种错误表格,开关柜上铜排选用必须以《工业及民用电设计手册》上的表格为准,而不是以讹传讹。。。
% _0 ^% b: d9 C; D! T断路器的铜排选用,不光要满足载流量的要求,还要满足开关桩头的要求,铜排间距确保电气间隙的相关要求,比如,楼主所说的800A塑壳开关,属于大塑壳,建议采用6*50单排