比如:干度0.9的800℃的湿空气与35℃、相对湿度70%的湿空气混合后的晗值如何计算?
; T6 v' U3 o! P1 F& I- t; s1 H
发表于 2013-4-28 13:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
湿空气是把湿空气分成干空气和水蒸气两部分,分别算晗值然后再相加就可以了

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
rgsmdqy + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-5-6 13:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 骚丽的蜗壳丝 于 2013-5-6 13:04 编辑
8 T5 C1 _% |! W2 T7 Z
7 g9 L% n+ w3 o) I& \ 计算饱和水汽压两个公式,戈夫-格雷奇和纪利世界气象组织推荐用前者的公式,而气象研究的都是温度比较低的湿空气,我做的计算是高温400-800度的湿空气计算,不知道哪个更合适4 U2 W2 V; z4 l* B( w2 D, M7 n0 f