46792974 发表于 2012-12-14 15:29 static/image/common/back.gif% ^9 l( }9 @7 X/ ^ w( W) W 那个口不叫外控,叫遥控口,可以接一个远程调压阀。也可以接压力表的。
281131906 发表于 2012-12-14 18:07 static/image/common/back.gif ) A& v9 R* J1 Y9 p8 R; v好吧,我们这样说,当控制油外供的时候,控制油的压力是不是应该低于主油路的呢? ! u( ^) n) P6 Z) ?6 W5 K 这个时候主阀芯的油压 ...
9619 发表于 2012-12-14 19:27 static/image/common/back.gif2 ~: E4 f: v% ?2 p! J 远控与内控原理是一样的。
281131906 发表于 2012-12-14 22:10 static/image/common/back.gif 2 d4 }+ q4 ^: H0 I* K& E7 E再请教一下,控制油的压力和主油路的压力比怎么样呢?! y i" `1 _; z/ T: l$ {. d5 s 我一直以为应该是控制油压力比主油路低的,但如果 ...
华德先导插装阀
csuce 发表于 2012-12-15 11:43 static/image/common/back.gif . J) f. X, I- s6 H. z随便找了一张样本介绍,你看看就知道了,先导溢流阀弹簧腔左右两侧作用面积是一样的(可以说导压比是1:1) ...
fnwwxl 发表于 2012-12-15 13:58 static/image/common/back.gif ! ?( @ L6 e& w楼主说的是远程控制口,遥控口的调定压力低于所控溢流阀的压力。
281131906 发表于 2012-12-15 14:13 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif 7 w4 K% ]3 P& W是的啊 # u+ q8 |9 j0 f: }$ K: m6 Z/ H我纠结的问题是这样的, ' y/ b! [+ D! T" l2 Y比如说力士乐的DBW10B15X/35XG24NZ5L
csuce 发表于 2012-12-15 21:07 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif% k% Z0 c. _6 A 附图是力士乐样本截图,注意最后我用红线圈出来的那句话,这种阀的外控油路并不是用来控制先导阀的,而 ...
csuce 发表于 2012-12-17 21:59 static/image/common/back.gif: ]! v1 b+ T, M2 |4 P% G 你说的对,但在说一下,4不是堵头,仅是一个节流口。