[已答复] 660V矿用配电系统

 关闭 [复制链接]
发表于 2012-11-17 15:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
660v矿用配电系统中为什么不需要零线,只有地线呢?
发表于 2012-11-17 17:33:54 | 显示全部楼层
我国《煤矿安全规程》规定“严禁井下配电变压器中性点直接接地。严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。”而不仅仅是660V矿用配电系统。实际上,我国的煤矿已经较普遍使用1140V电压。甚至一些大、中型采掘设备已经采用3300V高压。
发表于 2012-11-17 19:52:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 pangpang 于 2012-11-17 19:56 编辑
5 p( ~7 X1 Z9 e! W. Y4 [; U% P1 U  A8 B5 e; w; Y/ f2 S( l
煤矿井下采用中性点不直接接地系统的优点。
+ `+ W. j5 l) C' h: B" @7 z5 E  ]( V(以下内容取自《矿井电网的漏电保护》胡天禄编著 煤炭工业出版社 1987年出版)1 c, ?5 S( w3 G! t8 n

3 Z/ Z2 ]) i3 I* D  Z3 B% C
Pic.gif
发表于 2012-11-19 10:30:40 | 显示全部楼层
pangpang 发表于 2012-11-17 19:52 static/image/common/back.gif
6 l- C) \% T: l7 ^( ^2 _! \; F煤矿井下采用中性点不直接接地系统的优点。' U- c4 t% G! g" s4 G* w  }& X. k
(以下内容取自《矿井电网的漏电保护》胡天禄编著 煤炭工业出版 ...