660v矿用配电系统中为什么不需要零线,只有地线呢?
发表于 2012-11-17 17:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我国《煤矿安全规程》规定“严禁井下配电变压器中性点直接接地。严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。”而不仅仅是660V矿用配电系统。实际上,我国的煤矿已经较普遍使用1140V电压。甚至一些大、中型采掘设备已经采用3300V高压。
发表于 2012-11-17 19:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2012-11-17 19:56 编辑
2 }7 D, a; J2 U, u: d* M1 g
4 p& m9 S2 t0 x4 c* W. g( ~! j煤矿井下采用中性点不直接接地系统的优点。9 P. @4 _  \( g/ f: p) A  t/ j
(以下内容取自《矿井电网的漏电保护》胡天禄编著 煤炭工业出版社 1987年出版)/ T; Q9 P' Z4 K  Z5 @! |# o4 V2 B# Z

; ]- z2 ?; }# N. {3 c7 Y, V
Pic.gif
发表于 2012-11-19 10:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
pangpang 发表于 2012-11-17 19:52 static/image/common/back.gif
- @* b) [/ k- a, x2 q煤矿井下采用中性点不直接接地系统的优点。
& B" z! p; W" n3 v, G(以下内容取自《矿井电网的漏电保护》胡天禄编著 煤炭工业出版 ...

7 p" K# V5 v5 x4 v经搜索,发现论坛尚无此书,故上传。虽然此书出版较早,但其基础内容并不过时,尚有参考价值。
  G' I' _, l3 A" T+ t" I: N2 v. P$ ?/ M& i8 ^. `: ], v