QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2212|回复: 3
收起左侧

[已答复] 660V矿用配电系统

 关闭 [复制链接]
发表于 2012-11-17 15:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
660v矿用配电系统中为什么不需要零线,只有地线呢?
发表于 2012-11-17 17:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我国《煤矿安全规程》规定“严禁井下配电变压器中性点直接接地。严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。”而不仅仅是660V矿用配电系统。实际上,我国的煤矿已经较普遍使用1140V电压。甚至一些大、中型采掘设备已经采用3300V高压。
发表于 2012-11-17 19:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2012-11-17 19:56 编辑 , ^" P' [- o8 M0 ^* R
- l3 J. h/ G1 x; i
煤矿井下采用中性点不直接接地系统的优点。
, x/ ?, k, |) l. C) @(以下内容取自《矿井电网的漏电保护》胡天禄编著 煤炭工业出版社 1987年出版)( `: g2 y- [+ ?# I2 D' k
, |# F- h2 g" Q" }/ M$ R
Pic.gif
发表于 2012-11-19 10:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
pangpang 发表于 2012-11-17 19:52 static/image/common/back.gif: d" r* [% W0 O4 p+ z% u, _( _
煤矿井下采用中性点不直接接地系统的优点。$ s# s7 Y' d- b& N$ k" z7 K
(以下内容取自《矿井电网的漏电保护》胡天禄编著 煤炭工业出版 ...

( m7 t* @0 F$ ~& A经搜索,发现论坛尚无此书,故上传。虽然此书出版较早,但其基础内容并不过时,尚有参考价值。
5 q* r  G" U# T& C
/ Z$ F9 Q9 g8 X% i) `; o: ihttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... ead&tid=1177698
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表