QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2419|回复: 5
收起左侧

[讨论结束] 要在一台液压设备上增加一个测压传感器,替代电接点压力表的作用,给点建议、方案最好

[复制链接]
发表于 2012-10-12 18:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 yjybd 于 2012-10-12 19:38 编辑
8 N* m( `: j" V# f
" t* H, K7 S: A5 {& r% j: _我的初步想法是:增加一个压力传感器,然后通过PLC、触摸屏,控制,到设定压力后同时切断电磁阀和电机,压力下降到一定程度后再启动、增压。& x9 F  M4 ~. {
液压泵最大压强25MPa,压头最大压力100t。 0 U$ a$ h. p  W6 A
大家有没有简单可行、价格便宜的方案。# B1 \6 j% Y* f, D
有没有数显、带触点的压力表。
发表于 2012-10-13 08:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
便宜的办法是加一个电压或是电流的压力传感器,再加一个面板表. H$ |9 A6 N* c2 `; x4 g
面板表好处是设定方便,价格比PLC模拟量输入模块便宜
5 v' r+ ?7 @' e3 z6 C再便宜是使用相对应传感器输出的输入级别的温度控制器

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2012-10-13 08:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
搞一个可以设定压力的传感器,用它的闭点串入电机接触器线圈电路,可以达到控制目的。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2012-10-13 12:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用 YXC-100  替代  即可。
发表于 2012-10-13 15:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2012-10-13 15:13 编辑
  t' a1 i% D0 ]7 y4 S/ u- x
, ~& K# r7 _# q各类型测量压力的传感器、压力开关、带有电接点的压力表、数字式压力控制器,产品可谓比比皆是。按技术参数和经济性要求选择就是。  ]5 ^- v  n/ B5 X+ u2 C
下面是前面帖中曾引用过的一图,可参考。
' m3 K( @7 V) b( y% P2 ^0 bhttp://www.3dportal.cn/discuz/data/attachment/forum/month_1107/1107212053d22b589d8a612b3c.jpg
  M1 C8 T2 E2 U
 楼主| 发表于 2012-10-13 17:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
谢谢大家的参与。
% y7 a. v; [7 R* pYXC就是电接点压力表,正我要替换的。/ |  V* O2 u, G) c% K
数字压力控制器是不错的选择。
8 b/ t; M+ L/ e# P$ O  }! m4 |8 ~; Z我目前还进行阶段时的加压、泄压、保压,故此正在考虑用plc、触摸屏控制。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 有始有终,认真参予。

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册