QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2348|回复: 6
收起左侧

[已答复] 三相65W风机经常损坏,如何确定原因?

[复制链接]
发表于 2012-10-4 11:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
设备上使用380V/65W小型轴流风机作为风源,采用并联方式12个风机同时工作,每分钟启动一次,工作时间30秒左右。风机经常损坏,影响使用。在其余同类设备没有这种情况出现,初步怀疑质量问题,但同类同品牌风机未出现过如此高的损坏频率。测量工作电压为415V左右,是否电压过高也引起风机损坏短路。
发表于 2012-10-4 15:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1、电源电压偏高。
) b' a! N" m- P! k* T国家标准规定:三相供电电压允许的偏差为标称电压的±7% ;小功率电动机的电源电压与额定值的偏差一般应不超过±5% 。2 w% [: f0 X/ x$ `: y  H2 P. s" V
2、每分钟启动一次,启动频率偏高。
) C' |( w3 j; P- a+ C! @4 n! k  Q" M2 i
以上原因都会使电机电流较大引发温升过高。
发表于 2012-10-7 16:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2012-10-7 17:20 编辑
2 o' M, \1 h" ~0 `; U0 U* |& `+ {6 Z: I8 I: P/ u! }
赞同 pangpang  的分析5 U1 Z7 ?& y0 c/ O7 W+ k: C" X$ Y9 @* ^
一、首先可以肯定电压是偏高了。! u# a- J9 ~* u8 x. b  ~( z
二、另外一点就是,启动频率偏大,而风机的启动电流一般会是额定工作电流的数倍,这就相当于电机一直在超过额定电流的状态下运行。
! ?/ Z( u' r' `0 G三、建议:增加变频器(一拖多的变频器,建议选择3台,因为功率很小,变频器不会太贵),降低启动电流;又有节能意义,值得一改。# |7 ?' A) x% e8 `) x5 x$ P
四、变频器一拖多需注意以下几个方面:2 r1 q7 S, Z+ A+ e
1、对电机转速调节无严格要求的场合;
1 J1 x' ~7 t; h6 v" e0 G2、电机数量建议不多于5台;
0 V9 e5 z1 v, T# v3、各电机功率尽量一致,差异小于30%;
& Q: X' C4 w* x. [  X8 r: g0 \4、各输出回路物理特性差异尽量小,包括:A、电机特性,如转速;B、电缆特性,如截面积,长度,材料。' z( y. h; A* N
5、总功率不超过变频器输出功率。% ?) H, |- B3 d: q% b

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2012-10-19 03:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可以将电源电压降低,换变频器的话会增加成本,是不划算的

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助。

查看全部评分

发表于 2012-10-26 09:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
首先电源电压偏高,启动频繁,建议到每台风机去的电源各增加一个保护用的断路器,这样要好些,成本增加不多.
发表于 2012-10-31 21:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
你可以查一下风机的参数,看其耐压值和允许启动的频率是不是符合你现在的工作要求
发表于 2012-11-8 21:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看绝缘等级,测温升。( C' y2 _$ x% t+ `

- y3 o" F& T6 K; h' P! j从你的描述看是启动太频繁,输入电压过高
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表