|
|
发表于 2012-10-7 16:15:20
|
显示全部楼层
来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2012-10-7 17:20 编辑
2 o' M, \1 h" ~0 `; U0 U* |& `+ {6 Z: I8 I: P/ u! }
赞同 pangpang 的分析5 U1 Z7 ?& y0 c/ O7 W+ k: C" X$ Y9 @* ^
一、首先可以肯定电压是偏高了。! u# a- J9 ~* u8 x. b ~( z
二、另外一点就是,启动频率偏大,而风机的启动电流一般会是额定工作电流的数倍,这就相当于电机一直在超过额定电流的状态下运行。
! ?/ Z( u' r' `0 G三、建议:增加变频器(一拖多的变频器,建议选择3台,因为功率很小,变频器不会太贵),降低启动电流;又有节能意义,值得一改。# |7 ?' A) x% e8 `) x5 x$ P
四、变频器一拖多需注意以下几个方面:2 r1 q7 S, Z+ A+ e
1、对电机转速调节无严格要求的场合;
1 J1 x' ~7 t; h6 v" e0 G2、电机数量建议不多于5台;
0 V9 e5 z1 v, T# v3、各电机功率尽量一致,差异小于30%;
& Q: X' C4 w* x. [ X8 r: g0 \4、各输出回路物理特性差异尽量小,包括:A、电机特性,如转速;B、电缆特性,如截面积,长度,材料。' z( y. h; A* N
5、总功率不超过变频器输出功率。% ?) H, |- B3 d: q% b
|
评分
-
查看全部评分
|