[求助] 气压增高,水位能否上升的问题

[复制链接]
发表于 2012-8-3 16:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 qwqw999999 于 2012-8-3 20:04 编辑
) B* z! @8 ^: A* u- s, w9 e+ S" b; b  E) D
如图,水箱无盖板,溢流管罩的四面及顶部封闭,底面是开口,侧面在如图位置开了一个直径12mm的通气孔。假设水箱本来无水,现在开始从上部进水: T  e1 u# E) H% e- _! O9 ?
问:1.当水面刚瞒过通气孔的时候,继续补水,溢流管罩的内部的水面是否会继续上升,内外部的水面一致吗?+ k- N6 N+ I& O$ n9 c
        2.不停补水,罩内的水面会达到溢流管的顶部溢流位置吗?
3 y& K5 |3 ?9 y: P8 c6 o        3.空气在这种情况下能溶于水从通气孔排出吗?( g9 m3 ~5 y) G% Z# I
        4、此溢流管设计的合理吗?3 [' ]# W2 L* v  p
希望有经验的老师帮忙解答下~~~0 n1 r! {4 g5 w  d: V( G. T
360截图20120803161931234.jpg

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
9619 + 5 实际应用的帖子,补贴一些^_^

查看全部评分

发表于 2012-8-3 21:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都

回帖奖励 +1 点三维币

1、因溢流管出口与外相通,溢流管罩内的水面会与水箱内的水面同步升高;$ v! ^, Y8 m0 r& o. r" T( z" n# [1 q
2、见1;( x- P) N: q' E2 T
3、如果空气已溶于水就能从通气孔排出,问题是在常压下空气不会主动溶入水中;
" r$ G4 X5 E+ u& ?3 _  [4、感觉溢流管画的太大。何不用管在上部直接弯个180度,长度为50mm的弯头,这样就可以取消掉溢流管护罩,结构更为简单。
 楼主| 发表于 2012-8-3 22:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
cdxwg 发表于 2012-8-3 21:27 static/image/common/back.gif" J' o' z9 w" Z0 n) V
1、因溢流管出口与外相通,溢流管罩内的水面会与水箱内的水面同步升高;2 i& H$ _! U# _9 @  C: u* n5 O( e
2、见1;8 O  T0 s  ?: P7 ~
3、如果空气已溶于水就 ...

) `0 T' {+ p0 S$ {# x3 @' A' l& ^' V恩,呵呵,谢谢,第四条我考虑一下
发表于 2012-8-8 17:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州

回帖奖励 +1 点三维币

第四个建议很好,不用考虑。在下部接溢水管,首先是加工困难,去焊渣、刷漆都费劲。二个是容易开焊漏水。
发表于 2012-8-8 17:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回帖奖励 +1 点三维币

没有必要开直径12mm的通气孔。空气能从溢流管排出的
发表于 2012-8-8 18:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回帖奖励 +1 点三维币

如水箱无盖板,以下1,2,3点就没有用不了
发表于 2012-8-13 17:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山

回帖奖励 +1 点三维币

来学习一下的
发表于 2012-8-13 17:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳

回帖奖励 +1 点三维币

不需要12的通气孔,槽内的水高于溢流管上端,就会溢流。
发表于 2012-8-13 19:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州

回帖奖励 +1 点三维币

个有个的办法,实用最好
发表于 2012-8-13 19:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台

回帖奖励 +1 点三维币

学习一下,我感觉水位不会相等,所以水溢出会延时
发表于 2012-8-14 08:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原

回帖奖励 +1 点三维币

1  内外部的水面一致。
- ^0 s7 G1 `' q0 i$ O2  罩内的水面会达到溢流管的顶部溢流位置。) p+ V6 J- r& k. N! ~0 h5 ~+ P3 b
3  空气中溶解水很少,空气从溢流管排入大气。; U; U( J5 n* ?- ]
4  此溢流管复杂化了,在筒壁上溢流高度直接焊一垂直壁的管就可以了。
发表于 2012-8-14 08:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州

回帖奖励 +1 点三维币

来学习一下的
发表于 2012-8-14 09:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也正想11楼第4点那样,在上部开个溢流口,90度弯头,垂直弯下至地面