QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 3393|回复: 9
收起左侧

[讨论结束] 热电偶数值为啥偏高,高80度

[复制链接]
发表于 2012-5-18 12:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国海南三亚

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
情况是这样的:1、热电偶测管壁温度,中间拿补偿导线输送到模块,在热电偶旁边引一根手测线,方便拿仪表读数
$ C% x, [) @3 c' c6 f2、补偿导线不防水,因为只需做几个月实验,并不做防水措施,直接把补偿导线埋在地里,现在下雨,模块读出的温度是160℃,但手测的温度只有70℃;以前地面无潮湿时,模块测的温度正常
0 J, }- r" k4 f+ }$ y' u现疑问是这样:为啥温度会偏高呢?什么原理?
发表于 2012-6-26 16:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可能出现这个问题的原因归结如下两面:
/ X3 N6 j) ]9 ^* ]+ P# Q; c一:温控显示器原因,可以用冰水混合物和沸水矫正8 T" V. t) J# u6 u- g: r
二:如果与偶的距离比较远的话,得用补偿导线连接,否则就会出现温度不准的情况
发表于 2012-7-28 09:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
得用补偿导线连接
发表于 2012-8-15 18:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
支持二楼的说法
发表于 2012-11-27 08:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
如实稳定偏差,可调整测得温度补偿数值及补偿系数。再有详细检查接头,一定要连接牢固,用焊锡连接。
发表于 2013-2-15 19:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西安康
如果是PT100,记得一定要把两跟白线接着一起,一个相当于负,一个相当于地,不然读数有很大差别
发表于 2013-10-19 12:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是否存在静电干扰,干燥与潮湿区别很大,热电偶本身就是靠微弱的电压反馈信号读取温度的
发表于 2013-10-21 08:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
以前正常,现在不正常了,那就要重点考虑以前跟现在的哪些条件发生了变化。
发表于 2013-10-22 08:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
应该是与补偿导线不防水有关,建议你看一下热电偶的检测电路,你就会明白补偿导线的作用,应该能搞明白你的问题。
发表于 2013-11-21 10:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
如果之前正常,那么就是补偿导线经水淋潮后出现短路现象,更换补偿导线,就OK了
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表