[已答复] 动力电源与控制电源是否能够共用

[复制链接]
发表于 2011-11-10 17:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我搞机械的,接手一套设备,设备中包括伺服电机三个,直流电机两个,步进电机一个,光栅尺两组(分辨率0.001mm),气动元件控制用阀岛三组,气缸用位置开关20个,行程开关及接近开关9个,PLC控制。
. v) q  s5 q# m8 ]: e, r5 U2 X( w$ r, h0 `7 L& _8 r6 K8 N
负责电气的这样设计--电源220v和24v各一个,其中220v为三个伺服电机提供动力,其余所有单元(包括伺服电机抱闸)共用一个24v电源。
5 Q3 a* G1 n& R! E" c
- b5 m" Z9 I+ u% G' l) Q5 H9 a问题所在
5 k4 w% l/ d8 N* e" S) c8 ^" Y
: I+ t3 h! M) Q1、共用一个24v电源是否可行,即此电源作为动力电源为直流电机、步进电机、伺服电机抱闸提供动力,同时也为其他所有控制单元提供动力是否可行,是否会对控制单元的精度和寿命产生影响,影响的原理,会造成什么样的结果。
6 u+ Y9 p$ L7 C: g& R2、如果采用两套24v电源,其中一组作为动力电源使用,另一组作为控制电源使用,但此两组电源共同接通在0v上,如此使用是否可行
2 Z* m9 `8 J3 s4 S9 ^! K) @3、如果上述行不通,应该怎么搞,给个建议。( H' O" e. J2 ], m
2 @: d8 \8 j4 x1 Z1 b+ l7 H$ c& K
我搞机械的,负责电气那个迷迷糊糊的,也说不出啥有用的,问问懂行的,给个指导,非常感谢
发表于 2011-11-11 12:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
共用一个电源可行,但是你要考虑一个24V电源的功率是否能够满足需要 ,如果不能,就需要在加一个。第二个没有明白是什么意思,稳压电源有0V位置吗?
发表于 2011-11-12 18:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
像这种情况,最好把电源分开,公用容量有可能小,另外,两组24V电源为什么要共同接通在0v上?这样是可以,最好分开。
发表于 2011-11-12 22:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
个人见解:
- J8 ^# H# b; `1 R6 i9 H1,我认为电源不应该公用,因为你涉及到了PLC和光栅尺还有接近开关等精确度相对比较高的一些原件,与直流电机等公用24V的低压电源势必会造成干扰,影响信号的正常取样,从而使动作的执行产生误差或误动作。
. s; G* u& m$ A" w2,两个24V电源没必要共负,注意隔离开比较好点! B( x0 Y  Z9 d' Z/ a
3,PLC本身带有24V的输出电源,可以为接近开关提供动力源