我搞机械的,接手一套设备,设备中包括伺服电机三个,直流电机两个,步进电机一个,光栅尺两组(分辨率0.001mm),气动元件控制用阀岛三组,气缸用位置开关20个,行程开关及接近开关9个,PLC控制。
( L) X: u) R) ]
' y, E% K& H1 ~3 \1 [$ ]# p) C负责电气的这样设计--电源220v和24v各一个,其中220v为三个伺服电机提供动力,其余所有单元(包括伺服电机抱闸)共用一个24v电源。
8 W( `4 k1 |+ }; X" o5 R* g: s! Z3 x- Z* Q
问题所在$ U1 u* F- |* M

+ Y4 H, q/ L' q; d1、共用一个24v电源是否可行,即此电源作为动力电源为直流电机、步进电机、伺服电机抱闸提供动力,同时也为其他所有控制单元提供动力是否可行,是否会对控制单元的精度和寿命产生影响,影响的原理,会造成什么样的结果。% L) e5 m, \9 Y9 S  R3 \3 d8 x9 f: O
2、如果采用两套24v电源,其中一组作为动力电源使用,另一组作为控制电源使用,但此两组电源共同接通在0v上,如此使用是否可行, F# `% I3 f* W, m8 b1 Y4 f
3、如果上述行不通,应该怎么搞,给个建议。! A4 q5 m4 q0 Y; u0 m7 M
* j2 ]2 N! a3 \" ^. Z: _
我搞机械的,负责电气那个迷迷糊糊的,也说不出啥有用的,问问懂行的,给个指导,非常感谢
发表于 2011-11-11 12:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
共用一个电源可行,但是你要考虑一个24V电源的功率是否能够满足需要 ,如果不能,就需要在加一个。第二个没有明白是什么意思,稳压电源有0V位置吗?
发表于 2011-11-12 18:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
像这种情况,最好把电源分开,公用容量有可能小,另外,两组24V电源为什么要共同接通在0v上?这样是可以,最好分开。
发表于 2011-11-12 22:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
个人见解:
2 `4 N" u. Q+ G0 T. J1,我认为电源不应该公用,因为你涉及到了PLC和光栅尺还有接近开关等精确度相对比较高的一些原件,与直流电机等公用24V的低压电源势必会造成干扰,影响信号的正常取样,从而使动作的执行产生误差或误动作。4 `8 d$ S6 j" m
2,两个24V电源没必要共负,注意隔离开比较好点
! p5 R' L. F9 f  P4 T: ~/ H8 c3,PLC本身带有24V的输出电源,可以为接近开关提供动力源