| | |
| 气源管路受阻或管路漏气+ g, s2 D7 F+ S0 B
| 检修管路,保证畅通,不得漏气
# _( x* S7 Q' y z! \9 ?6 m2 @& a |
进气主管道泄漏+ x* W; P, V8 [. `
| 查明泄漏点及时排除' ?+ Q F$ o) U, ?$ x2 T$ A
|
球阀关闭
0 [# j3 ~5 `' o h6 L | 打开球阀" y* q% ~+ e: a4 D8 I
|
进气主管道没有气) g2 K6 ?9 H, l$ V4 d4 n
| 查明原因。及时送气
) }: M' F% ?& }0 Y- G( m+ { |
炮体内充满了水或污物
( x0 W4 |0 L f3 X | 排除水或污物6 L9 b/ w* O% O6 k9 m3 W# {6 j) o6 Z- q
|
空压机未启动
; B* \7 z& S! ]1 w4 Z | 打开空压机
8 m4 B& f3 S/ o2 A9 w |
| 电磁换向阀不运作0 t; d- B8 f& S9 ~3 ^
| 排除电、气、信号故障,检修电磁换向阀
3 u9 F" D% D) X' z5 G; d |
电磁换向阀装错
: h$ j8 B/ u, h& w9 B9 l% g7 S | 正确连接换向阀4 r* n) @/ U3 X! W
|
电磁换向阀失灵
1 e/ O3 k& z% q2 G" d: H( e | 清理检查失灵原因,保养维修或更换8 m1 X S( T" Z/ Q
|
控制箱没有电4 y+ u/ r& q, v1 I
| 控制箱电源确保有电# e0 {2 {1 P9 r t% q5 s6 P
|
| 气压过低
- t) r ]. a6 E | 检查并增加 气源压力
+ ~0 W! t2 d% g m" u |
空气炮充气不足
9 ]0 X8 o7 M8 G" n+ E+ o | 适当延长充气时间 ^& V8 O% K, D2 x; G9 |7 {
|
炮体内有水或污物
% P. L$ }/ [- s; S | 排除炮内污物或水) V6 e( w" E ?/ O6 }
|
活塞和密封圈漏气$ Z+ y1 d. [; h& n3 [
| 清理更新活塞、密封圈) n% L1 |) k& l" k( n3 d
|
喷射管气流阻力大* P9 b0 U7 T+ I- }( V0 b
| 降低气流阻力' ]8 Y3 ]5 {& O+ }! g
|
筒体内部存气或存气过少" ~7 D. L; p6 z
| 检查漏气原因增加气源
8 z! R, m& Y6 {5 C1 X+ r |
排气管过长或弯头太多
/ b' u/ J5 z! h, V! G | 调整距离,调整安排位置
; u1 S9 U" q) R. C8 O |
气源引管出口通径小( u5 ^2 \0 _; P; U( u4 D' _
| 更换大通径管路
+ k8 _) B: }) `) [" m# h4 l$ y |
| 空压机排气量小
8 b3 r1 \: R9 k8 q | 增加空压机排气量) R* M, U! s+ o9 p {9 T8 C: \
|
气源管路受阻
$ j' j0 M7 c) Q. [ j | 查找气源受阻原因并及时排除8 a" k6 b3 ^6 y, |
|
没有气源或气压太低
0 ^) X8 Y6 A8 Y, I& q3 K | 及时送气或增加气源压力达到额定要求
' {- L- `( u; P' d |
| 电源不通或开关损坏7 h' k% M+ [7 x; D
| 查明原因及时修复或更换3 W7 y9 W& w% i# h, K+ l' s m3 Z
|
电磁阀装错或失灵
% R. z2 j/ _. O) n/ z | 纠正安装位置或更换
& [. B& x! | o- j: [ |
电磁阀磁头损坏
& @- Q! t8 ~1 `& R | 更换新电磁阀
8 V8 B. _8 J5 u" i, { |
活塞卡住
+ ?, }0 n1 g7 r' v0 p/ t- m | 打开盲板清洗活塞并擦油2 X" G/ s$ Z- E8 ]5 o
|
| 密封膜上有脏物或损坏6 `6 Z6 R1 X: [0 x& b9 C
| 清洗密封膜或更换电磁阀
: \! I" B6 s5 d |