|
发表于 2011-10-13 10:43:21
|
显示全部楼层
来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2011-10-13 11:00 编辑
& f e7 X, r8 }6 A0 c9 p7 n" z; l3 p% G
电机型号:Y90L-4, s6 b* u* N& v6 w0 D/ l
电机功率:1.5kW- v7 J B- [! G' {4 \
虽然属标准电机,但其应是机床制造厂家杭州金丰机械有限公司订制的产品。并且在电机绕组中填加了保护器件。; j) Y! f# e( y2 F, K4 ]
电机定子三相绕组的引出线分别对应:U1-U2、V1-V2、W1-W2。
/ e: ]/ N1 J; S" I1 l( z' e" h电机为星形接法。U2、V2、W2短接在一起,构成三相中性点;U1、V1、W1与三相电源连接。蓝、黑、灰三条线为电源线。+ K$ t! H) O! s$ s
另外的两条线红线和白线,应是预埋在电机绕组中的温度保护器件引出线。
@! g0 n% |1 |3 O5 l这种温度保护器件多为热敏电阻或温控电接点。
# j% v" b( a( f如果是热敏电阻,在电控箱中应有相应的检测、执行器件(电路)。
+ K$ O4 Y! U3 J g如是温控电接点(一般为常闭),就简单啦,可直接串入停机操作的线路中。
( F' ~, X. c. b4 M' j0 Q1 P一旦电机由于过载等原因,使定子绕组温升达到预定的值,保护电路就会使设备断电停机。
2 U+ p _( F9 i* Y/ Q! Z
. p0 C4 h9 o" \) z/ `% |! w4 [打字上传后,发现楼上已发帖回复。可谓言简意赅。 |
|