发表于 2011-9-14 15:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 aspsea 于 2011-9-14 21:30 编辑
+ u1 ]$ \" |3 [4 G- \1 m3 j: G4 b% Q# [$ D
如下图所示。是一个升降台和两个门的事。当升降台升到顶上时竖直门落下,平移向左门打开,当升降台下降到最低时,竖直门升到顶部,平移门关上。
- t+ @6 h9 z. k% U请高手看看原理图是否可行。
/ v, K% O/ F/ E4 q+ v8 ^' G, t6 L6 j4 F
1.jpg
' A9 V+ U  C# X6 u" R 2.jpg
发表于 2011-9-14 20:32:06 | 显示全部楼层 来自: 日本
严格来说,是否应该增加行程保护开关?
/ b$ ?$ G  n' e* n) A8 N. }电机需要制动吧?不然的话很难准停。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-9-14 21:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
本帖最后由 aspsea 于 2011-9-14 21:31 编辑
9 |  `( Y! l: p! z4 R1 s$ P* F+ x% h8 @
门的移动速度在150mm/s,需要家刹车吗?竖直的门用的蜗杆减速机,平移门用的摆线减速机。
发表于 2011-9-15 08:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
SQ5 SQ6 的位置对吗?
 楼主| 发表于 2011-9-15 16:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
4# w12mn
9 T# U4 ]. v" }% H  r/ v: [
7 ]5 ~( {. c! t: g4 p
2 U' y$ H' I' @3 J+ d) A感觉没错啊
发表于 2011-9-20 17:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
SQ1 SQ2 SQ3 SQ4 可以作为行程开关使用,只是感觉SQ5 SQ6的位置在整个工作过程中不起作用...

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-9-20 18:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
大体上没有错误,只是缺少了电机刹车电路,否则无法准确停车。
发表于 2011-9-21 11:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
升降台怎么移动?
发表于 2011-9-21 11:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
有的电气符号不规范
 楼主| 发表于 2011-9-21 20:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
本帖最后由 aspsea 于 2011-9-21 20:04 编辑 7 c, W) W* A9 q4 f( ?4 Y0 X
% o" _6 W5 y" Q2 X" k
6# chenpengfei8 " J$ G3 q/ }' U, q

' M  ]2 \( ^5 c3 ?SQ5,SQ6主要是起自动开关门的作用。升降台的电控箱已经做好了,这是两个门的电路图。平时只要控制升降台那两个门就要自动开关的。
发表于 2011-9-24 09:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
是不是机构上带抱闸?移动时打开
发表于 2011-9-24 11:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
理论上没有问题,到实际中运用的时候你发现问题就来了,电机能否准听,这个很难说,
 楼主| 发表于 2011-9-25 01:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
是不是机构上带抱闸?移动时打开
9 Q$ ~$ e5 `% U, b# V! s+ tcspc103 发表于 2011-9-24 09:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 w3 O0 d+ \& T! `8 o

: q) Q$ p1 _+ z( a) l' ]0 q1 I9 a不带,用的刹车电机
发表于 2011-9-25 06:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
电动机带报闸机构就可以了,报闸的液压推动器从电动机上取电,就可以保持同步了。
发表于 2011-11-3 15:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该在加四个行程开关 防止SQ1、2、3、4损坏,防止出现安全问题。
发表于 2011-12-15 21:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
控制电路应该加个隔离低压变压器,安全点
发表于 2012-2-11 23:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
基本上做图规范,电路原理正确。在实际应用中或许还要按可能出现的问题、要求和安全方面的规程完善。以上多位会员朋友提出的意见和建议可参考。讨论结束。