[求助] 管径会制约排气扇风量吗

[复制链接]
发表于 2011-9-9 14:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一个简单的进出风系统,选定了一个排气扇,即风量被确定了。这样子,风速是不是就跟管径有关,风速会不会高到音速呢?
发表于 2011-9-10 00:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 hottee2009 于 2011-9-10 00:34 编辑
8 e% R! c* Z! `
1 O: P% ]2 ~6 g, Y( s5 ]8 {还与动压有关!!多大的风速就须要多大的动压大约是一定的。: y  C0 x+ y# f0 U" S
如音速以340.29m/s计算,动压约7259.3mmH2O一般风扇应很难达到此要求。2 J: Z& t9 |! I  D
管径一般来说是会影响风量。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 有理

查看全部评分

发表于 2011-9-10 09:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在风机的风量和风压一定的情况下,风速越大,所需的管径越小,反之管径越大风速越小。风速的大小有一个合理的范围,叫做经济流速,在这一流速下,使用的材料、消耗的能源和阻力损失都是最经济的。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
自流井 + 2 非常在理

查看全部评分

发表于 2011-9-10 22:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
风量跟液体流量一致,管径一定,风速越快,相同时间流过的风量越多. g0 ~6 `: |9 J7 N) Q. @2 f! `8 f
! w/ Z* b8 \9 p* N
但有一个经济限度
 楼主| 发表于 2011-9-13 17:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
在风机的风量和风压一定的情况下,风速越大,所需的管径越小,反之管径越大风速越小。风速的大小有一个合理的范围,叫做经济流速,在这一流速下,使用的材料、消耗的能源和阻力损失都是最经济的。
6 ^& {2 W& _* }2 |6 \$ Y/ Y7 \1 pgaoyns 发表于 2011-9-10 09:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; E/ M8 ^) M) C3 K( N7 d) x
那么管径100mm,风速21m/s,在正常范围吗?
发表于 2011-9-13 19:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不敢说!!* o$ T6 w& [& r4 X8 N# o: c6 \
一般气体或极轻之粉尘约10m/s
+ }9 s! I0 H. N8 T21m/s用在木屑,磨轮,砂磨产生之粉尘