QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 版主微信号:caivin811031;还未入三维微信群的小伙伴,速度加
2022-07-04
全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
查看: 3554|回复: 3
收起左侧

[已答复] FANUC 0 系统 401报警

[复制链接]
发表于 2011-9-1 09:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 洪哥 于 2011-9-4 12:50 编辑 7 O" ]% L! S' g* T- r( w  C' H! m

/ t) V8 y  c6 X1 ]1 d- @2 q* dFANUC 0 系统 401报警! F6 `! f$ w+ H( s* N, [1 z9 U0 d
报警内容为SERV VRDY OFF,意思是指伺服系统没有准备好,可以消除,不定时的出现,' ?# z( n0 c- E1 h3 D
我们公司很多FANUC 0系统,一旦到了夏天或者东天很多这样的发生0 X1 V: j5 L% B+ k% \
说损坏还能用,可老出故障,发去维修费用又很高,请教高手给予帮助
发表于 2011-9-1 09:28:40 | 显示全部楼层
应该还有伴生报警  仔细检查吧 我前两天刚处理一种情况

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
洪哥 + 3 应助。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-9-2 08:25:33 | 显示全部楼层
没有其它报警,只有XYZ伺服板上VRDY  LED灯灭,其它的HV.HC等报警没有,再就是系统712中指出轴伺服发出停止信号,跟VRDY 是对应的,其它的报警有就好了,可是没有
发表于 2011-9-2 09:21:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 wqmj 于 2011-9-2 09:23 编辑 4 |- x2 S# C* U* j$ J+ w$ h

+ u4 Y& s5 k# a% i4 H$ S* jc测一下伺服放大器200v  及24v电压是否异常 另外报警是出现在系统启动还是运行过程中  在线监测电压波动

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
洪哥 + 3 应助。

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备13008828号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表