QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2461|回复: 11
收起左侧

[讨论] 电接点压力表可以接24V直流吗?

[复制链接]
发表于 2011-8-23 08:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
电接点压力表可以接24V直流吗?就是上限和下限位置
发表于 2011-8-23 15:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以接24VDC,注意工作电流别超了。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 技术交流

查看全部评分

发表于 2011-8-23 15:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
电接点压力表要接电源吗?它只要发出通断的信号就可以了?各位,是不是这样?
发表于 2011-8-23 15:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这是干接点闭合或断开的,开关量信号
1 v6 O: C4 H6 |+ Y+ ]% x( X, G7 }4 o+ M) t. O' z7 s
接什么电源..

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 技术交流

查看全部评分

发表于 2011-8-23 20:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以接24VDC,注意工作电流别超了。
, |$ z3 K$ z$ i3 A- K5 ocdxwg 发表于 2011-8-23 15:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, u4 c5 k9 E- D( V8 F3 z

% K+ @/ S- k' c( i/ u& `( \认同。
发表于 2011-8-24 12:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
都是开关量的,没有问题。
9 v) U9 M8 i9 F! R; w8 Y( ?
& e# u7 C9 R% }( |7 m9 F一般的电接点压力表没有问题,如果是耐震压力表,要注意由于减震液的干扰,时间长了,会造成触点接触不好。
2 O1 G+ i1 R) g& _+ K1 v, g
. U; c1 u, p; ?9 v当然要注意触点容量,电流不能过大。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 技术交流

查看全部评分

发表于 2011-8-24 14:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电接点压力表接点是开关,可以接在24V的电路中,但不是24V的电源。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 技术交流

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-9-4 10:23:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
知道了,谢谢了,我查过资料,允许直流 最大DC220V
6 u' u: u0 q7 P! u  {& B; l可能要注意电流的,PLC的通过开关电流不大 谢谢各位了
发表于 2011-9-4 22:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该可以用的。
发表于 2011-9-5 21:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
学习了  怎么注意电流
发表于 2011-12-4 16:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
一般都是接PLC里的。而PLC用电是直流24V。
发表于 2011-12-4 20:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼主要注意,不要选用普通的电接点压力表。: P  x% R; v1 \, n! u- T
记得有一种,专为与plc连接考虑的。
9 n0 _; W; F. i8 T, y$ E具体型号忘记了,好像是无锡特种压力表厂的?记不清了,不是广告啊。。。。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表