[已答复] 限位开关能不能在预紧状态下工作?

 关闭 [复制链接]
发表于 2011-6-10 14:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
现在在工作中发现一个限位开关使用的问题i
" i; C6 C, [& i7 X
  P8 w5 d& \/ a1.比方说限位开关的行程为5mm,当物体运动4mm时才能触发它动作。
, B( x' I# z3 P+ a9 c5 Q! P: l* j% [* ]- a( i7 h5 g' P' \
有争议的地方是限位开关在安装时预先让物体预紧压在限位开关上2mm,就是说物体只要再运动2mm就可以触发它9 [+ @& A" P* \0 J3 [# m
" ?- C6 m' d$ y0 q/ ^2 a
限位开关能不能这样使用,还请电气方面的朋友帮忙
发表于 2011-6-10 14:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
可以这样使用!1 z8 h& [7 f  y/ J/ j) k
如果要求这么精确的话,我建议用接近开关。调节起来方便多的!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-6-10 15:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果是机械触发式,可以通过以下方法实现:,可以这样使用的,限位开关实际触发的位移只有很短一段行程. 这样一来# v0 p- [6 p$ {. G: l
1.开关一直处在受力状态,寿命会有损失) O- H5 S, Y) @8 K8 ]" k, e* z
2.两毫米行程太短,容易误报.
5 G" q) I3 L- z+ N0 H. R! L如果限位力臂比较长的话,可以减小触点力臂,可以实现触发行程.'
2 K3 z0 a) p( e0 m/ w# T( l. S% d& a& _$ d* j" G
电子感应式的话,完全可以.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-6-11 10:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
限位开关不宜频繁触发
发表于 2011-6-19 11:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以这样,但是没有必要,触发空行程是为了增强可靠性!
发表于 2011-6-19 20:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
二楼 正解           机械式不可能那么精确
发表于 2011-6-20 19:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这样做完全可以,最好还是用接近开关,寿命比较常。
发表于 2011-7-2 13:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
可选触发行程小的开关,最小的我见过0.4mm但没用过。常频繁动作的一般用光电之类的,机械的可用作保护行程,当前一开关失败时,机械开关直接切断电源或部分电源,看情况而定。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-7-3 08:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
可以的,就是以机械带动电气部分,对回路进行控制。