[讨论结束] 请教各位:哟哦那个PLC做顺序控制的时候急停按钮怎么在程序里体现??

[复制链接]
发表于 2011-6-10 10:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教各位:哟哦那个PLC做顺序控制的时候急停按钮怎么在程序里体现?
  P" ?2 p7 x4 n/ A/ O; g. M8 Y7 v6 w% `% O$ k
1 B$ l+ p. C, Y8 l+ N5 _- w* m
  r2 j2 N' [+ o0 e7 b6 H

+ f) `8 Z' E; P( G3 f8 ]2 e5 y我是用顺序控制格式在写程序,中间有不少是时间控制来进入下一程序,   例如  动作A执行时  定时3S后动作B执行  在定时3s后进入下一步骤  
4 z, g; Z8 y; m* r2 @) ?+ R* U2 @
( i( t4 s) i( p; e* S, V
中间遇到急停按钮的设置问题 ,如果只停止动作执行  那么时间控制就有可能出错    考虑过用累加定时器   无奈数量太多  很不好操作      
+ i/ H0 I0 z5 K" w5 g/ A# P2 q8 H1 V9 J' p% M( ~$ H" E* L- b
, N5 o  e8 T$ F9 D0 q
各位有没有高明一点的办法啊
发表于 2011-6-10 14:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
从安全的角度出发,急停按钮不要进PLC程序,直接停外部电路!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-6-10 14:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
急停信号触发一个byte位,然后把这个byte串到计时的前面.时间不会重置

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-6-11 10:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
同意二楼说法,既然都到要用急停地步,就停外部电路,重新启动。. _% e! K# B3 t& F3 q/ E
看你的表述到像是用暂停,要根据实际情况,看停止后是可以通过按钮继续工作还是必须重新启动程序,再决定怎么写。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-6-12 14:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
4# cxtech
2 `! {4 a# w1 s" C6 B% Z就是类似暂停的意思    不需要重启
发表于 2011-6-12 22:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
急停作为调用子程序或者输出驱动子程序的一个条件,按下急停后不再调用子程序
发表于 2011-6-17 17:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
不知楼主说的是哪种PLC,用的是哪种时间继电器--累加器?/ R1 Y) x$ t) [# J
普通的延时ON可以,断开条件后自动清零,将急停信号串接在里面,很好用的,我们大型的自动生产线的顺序也是这样的好用的很/ p! H7 @: V4 U# M; C; ~
急停停外部电路一般不可取,急停按钮处在坏的临界边缘时,加上有重大安全隐患用PLC维持的,可能会发生危险
发表于 2011-6-22 15:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我知道楼主的意思!楼主是想顺序控制,可以单步运行,也可以连续运行,随时可以停止!
: {  U9 r! A- ^/ i5 c5 Z可以使用步进指令,很方便的,建议看看编程手册的步进指令部分!
发表于 2011-6-23 20:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直接在赶路上接就OK了
发表于 2011-6-23 20:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我一般是按照2楼的做法做。
发表于 2011-6-29 20:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
二楼是正确的。急停控制装置的设计应按照《GB/T 16855.1-2008 机械安全 控制系统有关安全部件 第1部分:设计通则》,高风险设备要达到该标准的要求,可靠的方法是急停电路上增加安全模块。
发表于 2011-6-30 14:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主已解释不是急停,而是暂停,按楼主想法,涉及的应该是程序断点保护问题,尤其是定时器的数据保持问题,我提一个解决思路:暂停时将定时器的当前值保存到一个数据存储器中,程序恢复时再这个数据再写回到对应的定时器中。这只是一个想法,与楼主用到的PLC型号也是有关系的。
发表于 2011-7-22 16:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
急停开关的功能线路通常串接在安全模块比如安全PLC或继电器的回路中,还有个表示状态的触点可以用来接PLC输入表示急停当前状态,但对急停的功能没有影响。
头像被屏蔽
发表于 2012-2-3 10:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-10-20 12:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个简单啊,
4 W, P. E6 a- @4 J* P8 `: [! }) m以三菱为例可用比较指令    (以下程序仅供参考)" O6 o$ A* l# p  s5 w, q) u1 C4 y) U
LD       M8000! f5 |% j( m4 f4 @
MPS
" V+ e6 n& s! m0 a8 Z6 bANDP   X1
! h& H  q1 J. y4 ^1 P+ fOUT     C1 K4' m& `+ f3 y8 B' r" U% M: P
MRD- a- B6 D" V6 }5 h* S0 u
LD       = C1 K17 Z+ G- o5 w* h" \; W
OR     M1
( [$ e$ l5 ^$ g0 O- hANB
! g5 ?2 H2 N" a9 r5 q% K7 v  dAND     < C1 K4
: x3 {1 i+ J0 E* V' B+ [ANI      X2
" X2 Q4 \  L/ s5 O5 DOUT    M1
7 ?, j1 N4 T2 jMRD   9 \9 `) t+ x2 ~
LD      = C1 K2
) o1 S7 t8 }4 ~OR     M2
- E3 I3 \1 m/ K$ D4 OANB
( p0 p. [: Z3 c5 ^AND   <C1 K3
* ?% y0 L. H9 T8 ?0 a% x; [ANI    X2
6 J% B# }7 C7 V5 \/ GOUT    M2  ^. y: n) z' h( b" M  G
MPP
& s$ z2 }6 i! a' ~) B; A) FLD      = C1 K4* V$ ^9 `; F1 n4 f2 u
OR    X2" v7 w2 U) |5 q5 s9 l
ANB     
/ y3 q: q! {) k+ f  n" Q+ lRST   C1
9 p! ?, i, }9 h# C' U0 A4 ZEND
& M1 }0 r$ \2 L4 S. \8 y' k) \( j- A: w8 c9 o! T+ @* u
+ p' x! m  }! Z, B: m  B% i- T
X1为电机启停按钮,按第一下M1启动,第二下M2启动,第三下M2停止,第四下M1停止。$ }# \! f# T( E& i3 j# }" J/ B' l- }
X2 为急停按钮。. B8 ?$ h9 o1 o+ c. ~