[讨论结束] 请教各位:哟哦那个PLC做顺序控制的时候急停按钮怎么在程序里体现??

[复制链接]
发表于 2011-6-10 10:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教各位:哟哦那个PLC做顺序控制的时候急停按钮怎么在程序里体现?
* s+ v- j8 W( i4 y) h) J
; `# l* D" Y) a  Y8 C) j' v% L3 L# l2 \) A7 u, G9 P" `

, m2 H7 ?5 q3 w5 @0 P8 f, J) Q( d: u
我是用顺序控制格式在写程序,中间有不少是时间控制来进入下一程序,   例如  动作A执行时  定时3S后动作B执行  在定时3s后进入下一步骤  
* T) l! Q% `- t
  O4 N) {6 U! F. r5 r/ Q4 I7 l! K8 O5 e" Y
中间遇到急停按钮的设置问题 ,如果只停止动作执行  那么时间控制就有可能出错    考虑过用累加定时器   无奈数量太多  很不好操作      
, ?4 _, |! @) z! [# r, c& K5 n) h! A0 g

, p/ G0 d+ a6 C8 G4 c+ }# K各位有没有高明一点的办法啊
发表于 2011-6-10 14:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
从安全的角度出发,急停按钮不要进PLC程序,直接停外部电路!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-6-10 14:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
急停信号触发一个byte位,然后把这个byte串到计时的前面.时间不会重置

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-6-11 10:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
同意二楼说法,既然都到要用急停地步,就停外部电路,重新启动。: r* e0 w$ b6 K* Q9 V3 u6 w& X
看你的表述到像是用暂停,要根据实际情况,看停止后是可以通过按钮继续工作还是必须重新启动程序,再决定怎么写。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-6-12 14:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
4# cxtech
" n- b, j5 G4 H' {# m就是类似暂停的意思    不需要重启
发表于 2011-6-12 22:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
急停作为调用子程序或者输出驱动子程序的一个条件,按下急停后不再调用子程序
发表于 2011-6-17 17:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
不知楼主说的是哪种PLC,用的是哪种时间继电器--累加器?
/ S; G) [1 P: F! y# v8 q, S9 l普通的延时ON可以,断开条件后自动清零,将急停信号串接在里面,很好用的,我们大型的自动生产线的顺序也是这样的好用的很
+ k9 j2 \9 F  h* n9 H急停停外部电路一般不可取,急停按钮处在坏的临界边缘时,加上有重大安全隐患用PLC维持的,可能会发生危险
发表于 2011-6-22 15:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我知道楼主的意思!楼主是想顺序控制,可以单步运行,也可以连续运行,随时可以停止!
; \$ `9 e6 w6 E' G" z4 [! @可以使用步进指令,很方便的,建议看看编程手册的步进指令部分!
发表于 2011-6-23 20:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直接在赶路上接就OK了
发表于 2011-6-23 20:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我一般是按照2楼的做法做。
发表于 2011-6-29 20:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
二楼是正确的。急停控制装置的设计应按照《GB/T 16855.1-2008 机械安全 控制系统有关安全部件 第1部分:设计通则》,高风险设备要达到该标准的要求,可靠的方法是急停电路上增加安全模块。
发表于 2011-6-30 14:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主已解释不是急停,而是暂停,按楼主想法,涉及的应该是程序断点保护问题,尤其是定时器的数据保持问题,我提一个解决思路:暂停时将定时器的当前值保存到一个数据存储器中,程序恢复时再这个数据再写回到对应的定时器中。这只是一个想法,与楼主用到的PLC型号也是有关系的。
发表于 2011-7-22 16:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
急停开关的功能线路通常串接在安全模块比如安全PLC或继电器的回路中,还有个表示状态的触点可以用来接PLC输入表示急停当前状态,但对急停的功能没有影响。
头像被屏蔽
发表于 2012-2-3 10:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-10-20 12:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个简单啊,
% a% J6 f* ]! T3 N+ a" Z( S以三菱为例可用比较指令    (以下程序仅供参考)$ }, s/ ?" {7 I  d: Q
LD       M8000
# p$ Z/ w+ n# f" v9 t1 E$ cMPS
5 H  m; B0 W: Y* q8 c+ [' d) z8 I6 H# nANDP   X1/ c% o0 e9 p. r' t
OUT     C1 K4
1 S8 O6 r' [' o/ UMRD7 {5 @* }* X1 e2 O$ K. Y$ b
LD       = C1 K1/ U  m+ g6 u& \
OR     M1
) F1 w8 U% |$ \+ F1 j" D; K& wANB & y; Z2 n/ g' M1 P, [) }
AND     < C1 K46 Z% M' Q  K! [# Y1 t
ANI      X2/ h3 H* i! o! F( }2 b2 v
OUT    M1; M4 T& m  {/ O5 g, U+ @
MRD   8 l9 I) Z7 p% r* s$ v1 M) e2 s
LD      = C1 K2
' Q- P* s( l1 p" O7 g8 |2 s# HOR     M28 j; F: `6 D& D4 e7 {$ T" |" x( r
ANB
7 O: D( O$ X) h* e/ V2 Y' D5 z) MAND   <C1 K3, P1 I. H5 k5 E3 d+ V8 z7 h; w( \" Y
ANI    X2
9 O( j. X0 \% E. L9 ], eOUT    M2/ a2 L& N) j2 k: O
MPP+ A8 e# T3 `1 b5 @8 |" h
LD      = C1 K4, J& T: S" Y$ y# R& D' v0 R, j
OR    X2
% _# h' _4 ?3 BANB     
2 g- W& X5 k4 d, ]3 V: R: e9 ERST   C1 $ Y7 z% @5 Z+ {% b
END) ^1 _- U, V2 \! r: K
$ z; i) s9 b/ L* U% N

8 Y7 f; E' \2 J2 I+ C& w1 rX1为电机启停按钮,按第一下M1启动,第二下M2启动,第三下M2停止,第四下M1停止。0 y/ A2 r) }( i8 p. ]
X2 为急停按钮。