QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 1255|回复: 2
收起左侧

[讨论] 选一冷却器,用在循环过滤冷却回路,选型计算时,平均温差取多少合适?

[复制链接]
发表于 2011-5-7 14:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
选一冷却器,用在循环过滤冷却回路,选型计算时,平均温差取多少合适?
发表于 2011-5-7 16:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
需要已知油温从多度冷却到多少度,冷却介质从多少度升到多少度,还要知道它们的流动方向。因这里叙述不方便特上一个截图说明计算方法:
换热器的平均温差.jpg
发表于 2011-5-8 01:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
本帖最后由 sd48834099 于 2011-5-8 01:16 编辑 3 I+ Q# w$ R# |" b; c5 Z- X3 p+ i
9 t& Q0 K1 R0 x9 @+ n" I
个人经验:
7 c. H! o/ F- p. _水和油的比热比约3:1,即相同量的水温度升高1度的能量,可以让相同量的油升高约3度,
4 x3 b# R8 z/ R+ i3 P2 W  }! D选择冷却器时,主要考虑的因素有系统油量、油温(热损耗的功率)、油的粘度和允许的冷却器压降,设计达到的油温,水温的波动范围,然后考虑水质情况(是否杂质含量高,结垢等),# @; w( |; m. O; y; ^, w9 v
一般的液压润滑系统可以这么选择:; P) ?, W" ^4 Z  j) t
油粘度≤220#的油,系统流量≤500升/分,选择换热面积20-40平方米的板式换热器, 系统1000升-1500升/分的,可选择换热面积100平方米的板式换热器。/ o9 s7 \+ ]+ F( O5 b& `  j9 J  |6 w2 L
若油的粘度达到320#,换热面积加倍,板片间间隙需加大、以降低换热器压差。