根据LZ描述:6 r) X# F7 w2 s
A为三位三通常闭阀
0 F, o, R! ]7 `' {5 ^ U4 vB和C为两位三通常开阀 o/ _4 E/ c: ^7 U! e) u
A有两个线圈,B和C各有一个线圈
* l& g9 i- ]3 k: X3 w* |在不得电时,A指向空位,封闭,B/C指向常开位,表现为1,2有气,3,4,5断气
. Y" S$ |8 @. n9 t; t" s$ c各继电器控制4个线圈,其中A电磁阀的两个线圈不能同时得电: Y9 e1 w0 f8 ^% L( F/ x* S8 D
4 R! v# f! I+ I1 X' `$ A5 M2 `6 ]不知道驱动终端是什么,但建议将所有的三通阀改成五通阀,因为LZ现在选择的方式没有排气功能,可能是bug出现的原因 |
|