发表于 2011-5-24 16:30:20
|
显示全部楼层
来自: 中国江苏苏州
根据LZ描述:
( {' W+ W! d6 ^8 JA为三位三通常闭阀
( U% s K% w7 o" f: |B和C为两位三通常开阀) V7 V5 U) L, \/ s" `
A有两个线圈,B和C各有一个线圈
% I, @. @; ]9 U& R2 {/ m; ~在不得电时,A指向空位,封闭,B/C指向常开位,表现为1,2有气,3,4,5断气
0 i! D) m1 n* V$ d各继电器控制4个线圈,其中A电磁阀的两个线圈不能同时得电
2 A9 M9 K5 ?0 b' z1 B6 @( O, a) ^) R9 _
# a: i% {$ N' T* w0 Y不知道驱动终端是什么,但建议将所有的三通阀改成五通阀,因为LZ现在选择的方式没有排气功能,可能是bug出现的原因 |
|