7 O8 I  L- u- r8 V4 |8 K各位:# S! S4 _  c( \/ q- _
请帮忙分析一下照成此现象的可能原因?
$ V/ V0 }% k0 p6 {0 a电线上的信息是:AWM 3321 VW-1 150℃ 600V
发表于 2011-3-25 16:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
这是什么东西?是不是会发热的?
发表于 2011-3-26 11:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
应该是高温过热,电线老化变焦。检查过热原因是电线的连接还是设备本身高温呢?
发表于 2011-3-26 11:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
经常遇到,特别是灯口,60W的灯泡就能这样! Z( h" P; o+ }& T& h( r+ B9 X
这种铆钉式的解法不是很牢固,遇到大的发热体就这样,温度越高,载流量下降,致使接线端头氧化。成恶性循环,导致这样。
发表于 2011-3-26 15:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
高温加经常摩擦造成的。
发表于 2011-3-27 21:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
灯口过热造成的线路老化,这种灯口用久了都这样。8 G7 ~, F5 }( k: }- D
也与线鼻子压接不良有关
发表于 2011-3-27 22:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
比较左、右两个线端,感觉应是条件相同,流过的也是同一电流。而右端“烧焦”,明显由于右端接头压接不好,造成接触不良导致发热过量。
发表于 2011-3-28 07:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
接头电阻过大;疑是接触面问题!!
发表于 2011-3-28 09:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
接触电阻过大也是会烧热的
 楼主| 发表于 2011-3-28 09:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
综上分析,看来是铆接处,压接不不良导致接触电阻过大所造成的。