. C" n" T" G5 g我们公司用的是电缆桥架,但控制箱内也是有水分,具体做法是:
7 J8 a% d' Q8 [; Y 首先先将配电盘进线处密封好。
8 j$ K3 H, S: F4 }# b: g 其次是加上轴流风扇,给主要的电器冷却。
, \: o6 h; X+ c 再次就是加上干燥剂,一般超市就有,就是家里衣柜里用的那一种,半年 ...
6 }! s8 f2 [; j: q. {5 b; Rzhongzhengyi 发表于 2011-1-31 18:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) m0 c( o/ n: f% _2 W) y" W/ h首先谢谢你,还有没有别的好办法呀。
% A4 @$ Y& o. T) ~5 }7 L. T b- Z1.进线处做上密封后,以后就不好进线了,或者很麻烦的。我这里指的是配电柜,也就是有很多断路器的分配电源的柜子。% G4 ^5 l _, X) }
2.加轴流风扇我们认为不可取,因为这可能1年365天都要转的,一来费电不说,单就风扇老化损坏,更换的频率恐怕也不会低。# |. o! E/ x5 u3 B U' a5 I
3.就目前的情况而言,如果加干燥剂,恐怕更换的频率也不会低。' ]% s! I. [" U. Z9 j
4 |# k- o; Q6 m7 N! c w另外,我搞不懂就是“同一条电缆沟,有的柜子就没事,有的就很严重。而且经过现场查看和分析没有规律可言。”# }+ \% z, I# L
请大家帮忙继续分析,谢谢。 |
|