[已解决] 配电柜内的水汽如何消除

 关闭 [复制链接]
发表于 2011-1-30 16:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 pangpang 于 2011-1-31 21:38 编辑 ) B  `9 U3 U6 @+ j9 V# m
$ }: i8 q+ I! A9 c
我公司部分配电柜内水汽十分严重,打开门后,有的都能看见往下滴水,请问如何处理,大家有没有类似的情况。; H* p3 h3 P% A: }9 [1 f
这个现象很奇怪,同一条电缆沟,有的柜子就没事,有的就很严重。而且经过现场查看和分析没有规律可言。
沟内水汽很重.jpg
门边(被水)锈迹斑斑.jpg
发表于 2011-1-31 16:36:35 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
最简单的就是加强通风了
发表于 2011-1-31 17:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我们公司用的是电缆桥架,但控制箱内也是有水分,具体做法是:4 U* c7 s' v5 v, Z# \9 F1 A
  首先先将配电盘进线处密封好。6 K, c& X; ^& v5 x1 N: w
  其次是加上轴流风扇,给主要的电器冷却。- _4 N$ }9 c& ?& u
  再次就是加上干燥剂,一般超市就有,就是家里衣柜里用的那一种,半年换一次

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-2-1 22:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
主要是加强通风就可以了!!
 楼主| 发表于 2011-2-10 14:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2011-2-10 15:43 编辑
. C" n" T" G5 g
我们公司用的是电缆桥架,但控制箱内也是有水分,具体做法是:
7 J8 a% d' Q8 [; Y  首先先将配电盘进线处密封好。
8 j$ K3 H, S: F4 }# b: g  其次是加上轴流风扇,给主要的电器冷却。
, \: o6 h; X+ c  再次就是加上干燥剂,一般超市就有,就是家里衣柜里用的那一种,半年 ...
6 }! s8 f2 [; j: q. {5 b; Rzhongzhengyi 发表于 2011-1-31 18:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

) m0 c( o/ n: f% _2 W) y" W/ h首先谢谢你,还有没有别的好办法呀。
% A4 @$ Y& o. T) ~5 }7 L. T  b- Z1.进线处做上密封后,以后就不好进线了,或者很麻烦的。我这里指的是配电柜,也就是有很多断路器的分配电源的柜子。% G4 ^5 l  _, X) }
2.加轴流风扇我们认为不可取,因为这可能1年365天都要转的,一来费电不说,单就风扇老化损坏,更换的频率恐怕也不会低。# |. o! E/ x5 u3 B  U' a5 I
3.就目前的情况而言,如果加干燥剂,恐怕更换的频率也不会低。' ]% s! I. [" U. Z9 j

4 |# k- o; Q6 m7 N! c  w另外,我搞不懂就是“同一条电缆沟,有的柜子就没事,有的就很严重。而且经过现场查看和分析没有规律可言。”# }+ \% z, I# L
请大家帮忙继续分析,谢谢。
发表于 2011-2-10 15:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
密封、通风、加热
发表于 2011-2-11 11:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 jerry_li206 于 2011-2-11 12:04 编辑 ) Q$ l. S1 x5 u
$ E& w5 W: @  L% s5 E3 R% q
电控柜内是不会自动产生水的,一般水是外界进来的,通常情况下,我们只需要对电控柜进行防水处理,防止外界水源进行柜内,包括柜门做防水槽,柜底钻孔放水,进出的电缆进行紧固,同时电缆尽量从柜底出线,防止水源沿着电缆流回柜内。, x. @+ d5 T  o) V0 F, W- F/ I
“电缆沟”,莫非水是来自电缆沟。或者你的柜内只是水汽?试试从外部解决水源或者水汽的来源问题

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-2-13 16:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有条件直接加空调机,控温且除湿;但如果密封不好或工况太差,效果也不佳
发表于 2011-2-15 16:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
你可以关注电控柜与外部气流的关系、还有电控柜自身发热,有水的应该是底部气体上升冷凝所致。方法1、避免气流上升。2、柜内流过气体环境变成升温。
发表于 2011-2-15 21:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
还是装个加个风扇,然后再装个微电脑时控器,在负荷大的时候让他自动开,负荷小的时候自动关。
发表于 2011-2-21 19:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不想密封、不加空调,恐怕既不费电又能解决问题的办法没有。
发表于 2011-3-1 16:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以对柜底部电缆沟密封防止水汽如果有这方面原因的话
. d5 n/ R# w+ X; p可加温湿度控制器进行加热除湿! [- ^- f7 r# p( Y
如果是柜外湿度大引起的话
. P! H1 v# f; f) |- r3 j加强柜的密封性
发表于 2011-3-1 19:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
首先高清水从哪来的,再考虑消除水汽液化
发表于 2011-3-4 16:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
有水珠主要密封性不好,检查配电柜底板密封怎么样-顶板、侧封板,有缝隙可以使用通用的密封胶。一次紧密检查,可保很长时间,再放入干燥剂(不需要大量)。看看使用效果。
 楼主| 发表于 2011-3-4 20:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我们的处理方案已经确定,就是更换这两台配电柜。新做配电柜底部采取密封处理,顶部侧面开孔,增加 百叶窗散热口。
, R( q; f( d& `' \$ _; g3 q不知效果如何,待验证。: n0 i) F/ q" K+ |$ _1 C6 Z
当然更换配电柜的一个原因,还是因为现在的配电柜内部的各路开关是熔断器的,想更换为断路器式的。9 g- J9 L: _, }) c$ f, {" K) c
见讨论贴—— 熔断器类的配电柜是否应该淘汰   ( U% S( v* _+ _( p, X
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1012464
发表于 2011-3-4 21:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
密封、通风/加轴流风机
发表于 2011-3-5 08:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是不是配电柜基座不同啊,水汽应该是从地面蒸发上来的,然后在电柜里冷凝,能不能对电柜基座做一层防水层
发表于 2011-3-5 09:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
应是热的关系;愈热蒸发的水愈多冷凝后产生的水也愈多
发表于 2011-3-14 21:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
1.密封处理,防止外部水进入;2、增加空气流通。3,必要时加装加热装置。