QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
10天前
查看: 2224|回复: 3
收起左侧

[已答复] SF6充气柜10KV 630A铜排截面

 关闭 [复制链接]
发表于 2011-1-23 10:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
SF6充气柜10KV 630A铜排截面是多少?我们公司用的是40x8,对方说载流量不够,但是我们型式试验通过了。而且卖出去那么多的柜子都是用40x8的。
头像被屏蔽
发表于 2011-1-24 10:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽黄山
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-1-24 14:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
按照矩形铜母线载流量计算公式,理论上应该能够达到要求。
+ \; ~& s) f5 k4 E40×8母排的载流量理论值为660A(好像计算公式都不是一样的,按照实际情况而定)。
7 d/ @1 c. v9 r% z# h参考:建筑电气施工图集。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-1-30 11:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2011-1-30 13:00 编辑 ! B0 Y" c( h0 c- B
* H1 O  U0 L! r
经查中国电力出版社出版的《简明电气维修电工手册)表9-6,40X5的铜母线载流量为700A,所以你的40X8载流630没有问题。. T$ Q* t$ l$ ^5 ?
另外,如上楼所述,可能有的书计算方法不一致,但是只要你有一个依据就可以向对方说明。6 ^  f9 S0 B  r2 {$ N2 {; u* ^
但是,如你所述“而且卖出去那么多的柜子都是用40x8的”,这个说法是很没有说服力的,对外绝对不可以这么说的。