各位,想用额定电压为26KV的交流单芯高压电缆用于直流3kv的回路中,可以用吗?  因为单芯高压电缆等效一电容器。谢谢。
发表于 2011-1-12 16:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
当然可以用,需要考虑的是载流量能否达到要求。
 楼主| 发表于 2011-1-13 10:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
十分感谢。通直流时不会对电缆的寿命有影响?

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 求助,并认真参予。

查看全部评分

发表于 2011-1-13 13:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
十分感谢。通直流时不会对电缆的寿命有影响?$ p1 Y7 [' X* k3 ?) i
li0671 发表于 2011-1-13 10:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

/ y, [) ?' S: w; Z- a$ h% M2 V* s( `& I: n8 U4 a* H" `0 f) h

) p9 q8 F; ?7 f2 @电缆仅会因其使用环境(温度、湿度、压力、辐射等)不同造成使用寿命有很大差异,而和其流过时交流电还是直流电是没有关系的。
发表于 2011-1-13 15:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
额定电压为26KV的交流单芯高压电缆用于直流3kv的回路中,要考虑空间电荷累积效应,预计会不长时间击穿。还不用用额定电压为1KV的交流单芯电缆用于直流3kv,这样的话,累积的电荷量不大,寿命可能还可能长些。可以有机会探讨一下13918828745孙

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-1-13 15:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
5# echosjs
+ G8 h: N- `4 {3 f5 j. j- a" `/ m( P) _! F
1 x# L0 ~% Z4 x. @! k, C* t& ^
若电缆的耐压和载流量达到要求,对于通交流电和直流电有区别吗?(个人认为没有区别)
7 r+ e- K: K( H6 @9 d6 @" t1 h6 [" G3 B; A
期待讨论ing....

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
pangpang + 6 积极、认参予应助。三帖一并加分。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-1-13 21:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
额定电压为26KV的交流单芯高压电缆用于直流3kv的回路中,要考虑空间电荷累积效应,预计会不长时间击穿。还不用用额定电压为1KV的交流单芯电缆用于直流3kv,这样的话,累积的电荷量不大,寿命可能还可能长些。可以有机 ...
- b. w9 _% L6 L+ techosjs 发表于 2011-1-13 15:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 w! G) n: M3 ?. j: M
0 o: S/ @1 p: M% n
我不是专门搞电线的。平常我们只是考虑额定电压及电流, 最多考虑工频耐压,空间电荷累积效应是什么?对电缆有什么危害?
7 w  z, I2 ?- S& N- G# j" k5 M9 |9 T, [* m2 x( e" v4 V
何时在应用时考虑电荷累积?
" D" A) [) c1 G- b9 C8 {% d+ }
9 n7 S1 c1 ?' G( [; @9 V9 ~谢谢您的无私奉献。 短信联系您。 谢谢。
 楼主| 发表于 2011-1-13 21:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
6# zmorphis 9 ~- `/ b; P3 ~+ p$ p

6 a/ x! }( X0 I
, L# o, i. ^) ~# i1 e+ a$ u& }- n% ^, g
26KV高压电缆等效为一电容器, 当通交流时, 电容器有充放电(过零)的过程,而对直流而言,一直充电。
发表于 2011-1-14 09:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
6# zmorphis  
. ]1 K% a& U6 y. {. s6 z. Y  O4 S! o7 i$ o8 j: M
# r# ?4 N, K/ q/ ?  h$ y; i

% Q) d7 e; f' B- |) K& Q, H26KV高压电缆等效为一电容器, 当通交流时, 电容器有充放电(过零)的过程,而对直流而言,一直充电。* W% E7 E3 ~9 E. M
li0671 发表于 2011-1-13 21:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! [5 I! }6 l/ \6 S
- F: {( }" J; N7 s2 v
指正一下:3 M8 j- f! N* }: M2 S4 p$ x
1)电容是通交隔直的,所以你一直说高压电缆等效为一电容器,我没有搞不清楚是一个什么样的概念。
/ y' w- j; _! g9 _& Z1 b2)电容器是有充放电功能,但是作为一个导线,是否有放电途径,没有放电途径,哪来的充放电???
7 _* k  n3 c; A9 W# p5 R- [! m" U5 U6 q) ]8 ~
讨论讨论哈!!
 楼主| 发表于 2011-1-15 20:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
指正一下:
8 o1 w. m  ?. G9 z9 c) J6 K6 L1)电容是通交隔直的,所以你一直说高压电缆等效为一电容器,我没有搞不清楚是一个什么样的概念。
. {. p) H6 ^6 R, A8 I& `3 v) e" V2)电容器是有充放电功能,但是作为一个导线,是否有放电途径,没有放电途径,哪来的充放电??? ...
  Z$ ?, W  A1 b3 c; I0 z# Rzmorphis 发表于 2011-1-14 09:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# U( t( [' g5 r& W6 q
" j/ m% t: ]0 v$ p, A5 w
) A' h9 S* P9 h# M: |
高压电缆由一条芯线绝缘层、外面是屏蔽层, 芯线和屏蔽层之间就构成了一电容器。屏蔽层是接地的。
发表于 2011-1-16 20:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在这里因该是等效电容,而不是电容,电压分配关系是,在直流中是按电阻正分配电压,而交流是按电容分配电压.
发表于 2011-1-17 09:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这是肯定可以的啊  呵呵