QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
8天前
楼主: youlong1008
收起左侧

[讨论结束] 水压试验渗水,压力不降算是合格吗?

[复制链接]
发表于 2009-12-31 22:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
当然不合格了,不管什么原因引起的渗漏都不算合格,
* E8 b8 [) z$ n如果是其他原因引起的,消除影响因素再试验,符合标
" z6 _) c; c" i" q1 n3 P1 Z6 S! E准后才算合格
发表于 2010-1-3 15:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
不合格。有水渗漏肯定会有压力降的,建议你们检定一下压力表,同时检查一下你们压力表的位置
- M8 q5 ?" ~1 k- h; v2 b/ X# L
发表于 2010-1-3 16:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也认为是不合格
发表于 2010-1-5 08:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
当然不合格,水压试验一般漏水很容易失压。如果压力不变可能是气体没有排干净,或者有人偷偷补压了。都是很常见的。
发表于 2010-2-1 17:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
只要渗水就是不合格的。
发表于 2010-2-1 20:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
密封面渗水还能合格?不合格
发表于 2010-4-10 16:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
在压力试验期间,无渗漏为合格
发表于 2010-4-11 07:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
不合格,压力试验后降到设计压力后有一个检查环节,如果无渗漏则合格
发表于 2010-4-11 09:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
密封垫处漏水,如果没有压力补充回路的话压力肯定回下降的。所以设备有这个功能是不能判定是否泄露的。从你的情况看密封部位是属于装夹问题,不属于产品泄漏。产品腔体没有渗出情况,肯定合格。
发表于 2010-4-13 10:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
如果压力测试在露天环境下,雨天的时候那是不是就不可以进行压力测试了?
; X4 ]4 I3 d4 u7 h' j8 z, }( t+ v; K因为下雨,根本就分不清压力容器表面是否有渗漏了。
; {8 X( }4 c. {6 g% E" d% l  X0 o仅靠检查压力表,能否判断压力测试合格?
发表于 2010-4-20 22:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不行,不能使用。
发表于 2010-4-22 08:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大兴安岭地区
按照国标,有渗漏不合格
发表于 2010-4-24 14:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
看在什么地方漏的,如果只是在封头处应该是合格的
发表于 2010-4-29 15:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
重新装配一次或更换密封垫片后,再做一次水压试验,一定不能有漏啥!出厂后,不久就会出问题的!
发表于 2010-4-29 21:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果仅仅是由于法兰处密封面没有连接好,而且产品本身法兰处密封面满足要求,个人觉得,即时在水压试验时有渗漏现象,也可以认为合格。当然这要看检验员的态度了。此外,渗漏的情况如果严重的话,可能需要降压处理后,重新升压再做水压。
发表于 2010-4-29 21:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补充,产品体积比较大时,即便有泄漏,渗漏,如果泄漏量不大的话,即便保压30分钟,压力表显示几乎看不出来有压力降,所以单纯看压力表来判断是否合格,显然不合适。
发表于 2010-5-5 20:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
肯定有问题,要么是增压泵密封不够,否则漏水不可能压力不降
发表于 2010-5-7 11:29:41 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
不合格,要无渗漏。
发表于 2010-5-28 08:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
看来不光是法兰安装不合格,你们的试压试验也不合格。
发表于 2010-6-1 14:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 CLG2003 于 2010-6-1 15:04 编辑 . J! N9 s/ D# B' ~% t* r1 k
楼主没有说清楚,是压力容器出厂前的试压?还是设备安装完毕后的试压?2 T% B) C! P/ S' X
ermaozi 发表于 2009-12-23 11:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

/ h3 D, _1 K0 e7 l/ F+ x. R这个估计是压力容器出厂前的试压了。$ v+ _- i  F% C- b* j
如果渗水而压力不下降应该也是正常的,
6 \2 ^6 Z& H0 y: A  {7 m" k主要问题是:8 {. h  x' B; O. v+ J
1.压力表量程与精度问题压力细微的下降看不到,
  o& ?, `5 f' n; q! I* L2.是设备内空气没有排干净,这样就会让我们的学者感到不可不可想象了。* w4 G3 D; n3 j7 i+ W9 G* ^1 r
这个渗水应该是水压试验工装(盲盖钢度或者垫片问题),只有试验结束后确认法兰密封面没有问题,应该不会影响使用。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表