[已解决] 休息室内是否允许有配电柜

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-5-1 14:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意25楼,学习。
发表于 2009-5-4 12:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
配电大的小的?,你家里应该有个总配电箱。
2 d! F  K: J. ^分配到照明,厨房,空调,插座。
 楼主| 发表于 2009-5-6 08:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定

回复 25# pangpang 的帖子

谢谢
发表于 2009-5-6 08:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
一般为了人员安全,应该在人员呆的地方避免有电气设备,如果条件不允许,也至少设置相关的隔离设施。
发表于 2009-5-6 15:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
25楼解答的很详细,学习了!另个人认为员工休息室内不应安装集中式的配电柜,尤其上整个车间的动力配电柜。不仅容易出事故,而且不懂的员工乱操作会影响车间设备用电。
发表于 2009-5-6 16:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
你要看休息室内的配电柜是做什么用的。高压的配电柜是绝对不能放在休息室的。
发表于 2009-5-7 08:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
肯定不行,这还用问!
发表于 2009-5-8 10:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
原帖由 gcw19 于 2009-4-11 15:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 {" M' f% l3 d  T
允许,但对配电柜有要求:
. f2 ^: w8 \' ~! u( j对于非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备,要求:+ a1 I, ?2 H4 Y: a, |
外壳防护等级为IP2XC、IP3X、IP4X、IP5X+ O7 ?% l, S5 M
移动或打开必须使用钥匙或工具
4 E# e8 \6 a% n1 \+ _4 N; H配电柜不允许有抽出式部分) w. C3 ?7 ~- Z" Y$ _( r
另外,休息室内也不 ...

# D. a! N3 Z- z, e! L+ m3 V; l
比较合理的解释。0 X: s. @8 B) k+ X! {

' l2 ^  e4 c3 d) o0 |很多地方没有办法讲究规范的。